Unterschiede blauerBM/Koppler 400 zu TWS 950Q
Verfasst: Fr Feb 15, 2019 10:08 am
Hallo,
ich hatte bisher ein Wiregate mit dem blauen BM und einem Koppler 400 mit 20 Sensoren im Einsatz (6x Multisensor Temp/Luftfechte, 14x Temp Anlegefühler für FBH VL/RL). Damit gab es nie Probleme, keine Aussetzer und keine Fehler auf dem Bus.
Als ich gestern auf den TWS 950Q umgestellt hab, hatten rund die Hälfte der Sensoren Aussetzer das sie vom PBM im TWS nicht erreicht werden konnten. Ich betreibe alle Sensoren Parasitär, die sind am gelb/weißen Adernpaar der Busleitung angeschlossen. Nicht ideal, kann ich jetzt aber nicht mehr ändern. Kontaktierung ist i.o., da hatte ich damals bei Bau sehr darauf geachtet. Der Bus hat eine "Kreuz" Struktur. Ich habe also 2 unabhängige Stränge, die jeweils in der Mitte verbunden sind, hier ist auch der BM angeschlossen. Er ist quasi in der Mitte und es gibt 4 Abgänge (2 kurze und 2 längere).
Am PBM ist wie am Koppler nur GND und Data angeschlossen. Die Multisensoren brücken sich selbst, an den Anlegefühlern ist VDD mit GND verbunden.
Mit dem blauen BM gab es wiegesagt keine Probleme bisher. Diesen habe ich nun samt Koppler am TWS angeschlossen, und auch sofort wieder alles gut. Alle Slaves durchgehend grün. Zurück am PBM des TWS wieder das alte Bild. Wenn ich die 2 Stränge trenne, sodass der Bus quasi eine Linie mit dem PBM in der Mitte ergibt, dann funktioniert auch hier alles prima.
Die Lösung wäre dann vermutlich den zweiten Kanal im TWS freizuschalten und hier den 2. Strang unabhängig vom ersten zu betreiben. Kann ich dazu im Shop die PBM Freischaltung (PBM01: Produktschlüssel für Kanal 2 - 40 Slaves; Art-Nr: 0236 ) bestellen, für den TWS habe ich nichts passendes für nachträglichen Kauf gefunden. Klar könnte ich auch den blauen BM weiter verwenden, ich will aber weg von dem ganzen USB Krams in der Verteilung und habe mich bewusst für das ALl in One Gerät des TWS 950Q entschieden.
Aber wieso klappt der Zugriff mit dem blauen BM/Koppler so gut und mit dem PBM nicht?
Am PBM ist die angezeigte Bus Auslastung auch sehr hoch (meist über 50%), am Koppler sind es 3-5%. Edit: nach einem reboot hat sich die Busauslastung gedreht, nun also ca. 50% am blauen BM und 2% am PBM.
Edit: was mir noch aufgefallen ist... eingestellt an den Sensoren ist ein Polling der Werte alle 300s, also 5 Minuten. In der Historie der 1W Slaves sehe ich das Werte alle 10m, dann 10s, 10m, 10s abgefragt werden. Das passt nicht zueinander und entspricht nicht meiner Polling Vorgabe (90s). Zu letzterem gibt es einen Fehlerreport, ob der Teil mit den Intervalen damit zusammen hängt kann ich nicht beurteilen.
ich hatte bisher ein Wiregate mit dem blauen BM und einem Koppler 400 mit 20 Sensoren im Einsatz (6x Multisensor Temp/Luftfechte, 14x Temp Anlegefühler für FBH VL/RL). Damit gab es nie Probleme, keine Aussetzer und keine Fehler auf dem Bus.
Als ich gestern auf den TWS 950Q umgestellt hab, hatten rund die Hälfte der Sensoren Aussetzer das sie vom PBM im TWS nicht erreicht werden konnten. Ich betreibe alle Sensoren Parasitär, die sind am gelb/weißen Adernpaar der Busleitung angeschlossen. Nicht ideal, kann ich jetzt aber nicht mehr ändern. Kontaktierung ist i.o., da hatte ich damals bei Bau sehr darauf geachtet. Der Bus hat eine "Kreuz" Struktur. Ich habe also 2 unabhängige Stränge, die jeweils in der Mitte verbunden sind, hier ist auch der BM angeschlossen. Er ist quasi in der Mitte und es gibt 4 Abgänge (2 kurze und 2 längere).
Am PBM ist wie am Koppler nur GND und Data angeschlossen. Die Multisensoren brücken sich selbst, an den Anlegefühlern ist VDD mit GND verbunden.
Mit dem blauen BM gab es wiegesagt keine Probleme bisher. Diesen habe ich nun samt Koppler am TWS angeschlossen, und auch sofort wieder alles gut. Alle Slaves durchgehend grün. Zurück am PBM des TWS wieder das alte Bild. Wenn ich die 2 Stränge trenne, sodass der Bus quasi eine Linie mit dem PBM in der Mitte ergibt, dann funktioniert auch hier alles prima.
Die Lösung wäre dann vermutlich den zweiten Kanal im TWS freizuschalten und hier den 2. Strang unabhängig vom ersten zu betreiben. Kann ich dazu im Shop die PBM Freischaltung (PBM01: Produktschlüssel für Kanal 2 - 40 Slaves; Art-Nr: 0236 ) bestellen, für den TWS habe ich nichts passendes für nachträglichen Kauf gefunden. Klar könnte ich auch den blauen BM weiter verwenden, ich will aber weg von dem ganzen USB Krams in der Verteilung und habe mich bewusst für das ALl in One Gerät des TWS 950Q entschieden.
Aber wieso klappt der Zugriff mit dem blauen BM/Koppler so gut und mit dem PBM nicht?
Am PBM ist die angezeigte Bus Auslastung auch sehr hoch (meist über 50%), am Koppler sind es 3-5%. Edit: nach einem reboot hat sich die Busauslastung gedreht, nun also ca. 50% am blauen BM und 2% am PBM.
Edit: was mir noch aufgefallen ist... eingestellt an den Sensoren ist ein Polling der Werte alle 300s, also 5 Minuten. In der Historie der 1W Slaves sehe ich das Werte alle 10m, dann 10s, 10m, 10s abgefragt werden. Das passt nicht zueinander und entspricht nicht meiner Polling Vorgabe (90s). Zu letzterem gibt es einen Fehlerreport, ob der Teil mit den Intervalen damit zusammen hängt kann ich nicht beurteilen.