Seite 1 von 1
[V4.1] Eastron SDM120 Modbus-Profil
Verfasst: Sa Nov 02, 2024 3:33 pm
von moritzw
Hallo zusammen,
das neue Energiemonitor-Widget habe ich zum Anlass genommen, weitere Zähler einzubauen.
Unter anderem einen Eastron SDM120.
Leider finde ich hier aktuell (noch) kein Modbus-Profil dafür.
Da verschiedene Timberwolf-user ja schon den SDM120 in Betrieb haben, möchte ich einmal höflichst nachfragen, ob einer so nett wäre sein Profil zu exportieren?
Viele Grüße
Mo
Re: Eastron SDM120 Modbus-Profil
Verfasst: Sa Nov 02, 2024 5:05 pm
von gbglace
Du kannst da auch eines der 630-er nehmen und dann einfach die Register zu den anderen zwei Phasen löschen. Ansonsten ist das alles sehr identisch egal welcher Eastronzähler.
Ich habe zwar120-er aber sehr alte da ist der Registerkatalog deutlich kürzer als bei den aktuellen 120-er.
PS. Wenn auch kein direktes TWS Problem, dennoch gehört eine Software Erosion in den Titel.
Re: Eastron SDM120 Modbus-Profil
Verfasst: Sa Nov 02, 2024 5:39 pm
von moritzw
Hallo Göran,
Danke für den Tipp! Funktioniert wunderbar. Vielleicht raffe ich mich morgen auf und bastel das 630er Profil für den 120er um, so für den inneren Monk in mir…
VG
Mo
Re: [V?.?.?] Eastron SDM120 Modbus-Profil
Verfasst: So Nov 03, 2024 5:38 pm
von Sun1453
Ich habe diese guten im Einsatz und das Modbus Profil geteilt. SDM230Modbus MID von B+G E-Tech EASTRON
Re: [V?.?.?] Eastron SDM120 Modbus-Profil
Verfasst: Di Nov 05, 2024 6:05 pm
von moritzw
Hallo zusammen,
ich hab ein Modbus-Profil für den Eastron SDM120 erstellt:
viewtopic.php?t=5507
(und hoffentlich richtig hier im Forum veröffentlicht)
@gbglace ich kann die Version [V4.1] im Titel leider nicht mehr nachträglich anpassen.
VG
Mo
Re: [V4.1] Eastron SDM120 Modbus-Profil
Verfasst: Di Nov 05, 2024 6:42 pm
von gbglace
Version im Titel aktualisiert.