[V4.0.1] Überwachung von Kühl/Gefrierzellen
Verfasst: Mo Okt 21, 2024 7:56 am
von Elkomaster91
Guten Morgen,
Wir haben bei einem Kunden einen Timberwolf Server 3500 der auf seinem 1-Wire Ausgang ein 15m langes, lilanes BUS Kabel hat und am Ende der Leitung hängen 3x 1-Wire Sensoren Sternförmig mit je 3m Leitung (nicht von euch dran) zum 2 Kühlzellen(8°C und 4°C°) und eine Gefrierzelle(-18°) zu überwachen dran. Wir hatten gleich von Anfang an Probleme bei auslesen der Werte und die BUS Qualität ist auf 5% gesunken. Das hatte sich aber dann irgendwie stabilisiert, das er trotzdem immer wieder die Werte bekommen hat. Die werte kommen aber leider immer seltener an. Jetzt würde ich gerne bessere Sensoren montieren und wollte bei euch fragen, welcher eurer Sensoren würden den für solche Temperaturen geeignet sein?
Gruß Hardi
Re: Überwachung von Kühl/Gefrierzellen
Verfasst: Mo Okt 21, 2024 2:38 pm
von gbglace
Hi Hardi,
Ich würde primär versuchen die Leitungstopologie zu verbessern und am Ende nicht solch lange Stücken im Stern zu haben.
Da wo eine Leitung hingeht, schafft man bestimmt auch eine zweite für hin und Rückweg.
PS: der verwendete TWS hat welchen Software-Stand?
Bitte im Titel oder nächsten Beitrag ergänzen.
Re: Überwachung von Kühl/Gefrierzellen
Verfasst: Mo Okt 21, 2024 9:29 pm
von Elkomaster91
Guten Tag,
die aktuelle Version ist die 4.0.1.
Dankeschön für die Antwort.
Leider ist die Anpassung der Verkabelung nicht möglich, da die Leitungen in der Betondecke eingelegt sind und man nicht mehr dran kommt. War erst für andere Sensoren gedacht.
Habt ihr Sensoren die funktionieren können, oder eher nicht?
Gruß
Re: [V4.0.1] Überwachung von Kühl/Gefrierzellen
Verfasst: Di Okt 22, 2024 3:18 am
von Robert_Mini
Hallo!
Ich sehe da mehrere Themen:
- bei 15m mit 3m Abzweigen sollte es IMHO noch keine Probleme geben => Verdacht Klemmstellen!!! => die richtigen Klemmen für die richtigen Kabel
- Du könntest am Knotenpunkt einen Filter einbauen, das wirkt oft Wunder! => Artikelnummer 285
(
https://shop.elabnet.de/1-wire/montage/ ... e_701_1722)
- Letzte Möglichkeit wäre auf parasitäre Versorgung umzustellen und das Lila Kabel als Hin-/Rückleitung zu verwenden.
Lg
Robert
Re: [V4.0.1] Überwachung von Kühl/Gefrierzellen
Verfasst: Di Okt 22, 2024 5:52 pm
von Elkomaster91
Okay, ich werde mir versuchen die Filterelemente einzubauen.
Dann ist für mich noch immer die Frage offen ob es Sensoren gibt die dafür geeignet sind, oder sind alle 1Wire Sensoren für -20 Grad geeignet?
Aber, vielleicht ruf ich morgen einfach bei Elabnet an und frage dort nach.
Danke für eure Hilfe.
Re: [V4.0.1] Überwachung von Kühl/Gefrierzellen
Verfasst: Di Okt 22, 2024 6:10 pm
von StefanW
Hi
Elkomaster91 hat geschrieben: ↑Di Okt 22, 2024 5:52 pmDann ist für mich noch immer die Frage offen ob es Sensoren gibt die dafür geeignet sind, oder sind alle 1Wire Sensoren für -20 Grad geeignet?
Das steht in der jeweiligen Artikelbeschreibung, weil das hängt nicht von 1-Wire ab, sondern von dem Material wie Leitungen usw.
Elkomaster91 hat geschrieben: ↑Di Okt 22, 2024 5:52 pmAber, vielleicht ruf ich morgen einfach bei Elabnet an und frage dort nach.
Bitte nicht. Wir verdienen am Verkauf eines Sensors nur drei Euro, wenn es hochkommt. Da können wir keine Beratungsgespräche bezahlen von.
Sorry, das ist die Realität (die mir auch nicht gefällt, wir waren immer sehr Stolz auf unsere Beratung und Support, aber bei so niederpreisigen Produkten ist es einfach schwer darzustellen)
lg
Stefan
Re: [V4.0.1] Überwachung von Kühl/Gefrierzellen
Verfasst: Di Okt 22, 2024 9:47 pm
von Elkomaster91
Danke, dann werde ich erstmal nicht anrufen und versuche es mit den Filtern
Re: [V4.0.1] Überwachung von Kühl/Gefrierzellen
Verfasst: Mi Okt 23, 2024 2:50 am
von Robert_Mini
Das steht im Shop beim Hülsentemperaturfühler:
Temperaturmessung
Messverfahren: Messung der Lufttemperatur durch digitales Sensorelement
Sensorelement: DS18B20 von Maxim
Kalibriert: Das Sensorelemente ist ab Werk per Laser kalibriert
Präzision: Deutlich besser als ± 0,5 °C im Bereich von -10 °C bis 85 °C. Dies entspricht 0,25 % Genauigkeit.
Hohe Auflösung: Konfigurierbar 9 bis 12 Bit (entspricht 0,5 K bis 0,0625 K)
Langzeitstabil und Dauerbetriebsfest: Siliziumsensor praktisch ohne Drift
Messbereich: -50..85°C (bei 2-Leiteranschluss)
Messbereich: -50..125°C (bei 3-Leiteranschluss)
Ich messe auch die Außentemperatur seit 10 Jahren und da hatte es sicher auch schon mehrfach <-20C…
Lg Robert