Seite 1 von 1

Welche Datentypen im ETS festlegen?

Verfasst: Di Feb 05, 2019 11:37 pm
von knatti
Hallo

Als Vorbereitung für den Importer sollen die Datentypen befüllt werden.
ich habe damals mit dem KNX ebook die Gruppenadressen erstellt nach unterem Schema, habe aber keine Datentypen befüllt.

Aus KNX e-book
"Mit "typisieren" meine ich nichts anderes, als dass nun JEDER EINZELNEN
Gruppenadresse ein Kürzel angehängt wird.
Dabei verwenden wir folgende Kürzel:
• "s" für schalten
• "d" für dimmen
• "w" für Wert
• "RMs" für Rückmeldung schalten
• "RMw" für Rückmeldung Wert"


Idee von mir:

Beleuchtung/Steckdosen
Schalten = 1.001 Schalten
Dimmen (4Bit) = 3.007 Dimmer Schritt
Wert (Dimmer 1Byte) = ?
Rückmeldung schalten (1Bit) = 1.016 Bestätigung
Rückmeldung Wert (Dimmer 1Byte) = ?

Raffstore
Langzeitbetrieb/Fahrt(1Bit) = 1.008 Auf/Ab
Kurzzeitbetrieb/Stoppen(1Bit) = 1.010 Start/Stop
Positionanfahren (1Byte) = 5.001 Prozent (0..100%)
Lamellen Postion anfahren (1Byte) = 5.003 Winkel (Grad)
Status Position (1Byte) = ?
Status Lamellenposition (1Byte) = ?


Sonstige
Reed = 1.011 Status
Strom Rückmeldung = 13.010 Wirkarbeit (Wh) oder 13.013 Wirkarbeit (kWh)
Temperatur Rückmeldung= 9.001 Temperatur (C)


Evtl. ergibt sich das von irgendwo her aber ohne Vorkenntnisse weiss ich derzeit noch nicht worauf ich hier achten sollte.
Somit die Frage stimmt das obige so und was würde man bei den Fragezeichen benötigen?

Danke

Re: Welche Datentypen im ETS festlegen?

Verfasst: Mi Feb 06, 2019 6:03 am
von StefanW
Hallo.

Da soilltest Du in der Doku Deines Dimmaktors oder Deines Jalousieaktors nachsehen, in welchen Formaten die Rückmeldeobjekte kommen.

Es ist keine Sache die vom Timberwolf Server abhängt, sondern von den eingesetzten Geräten. Wobei es manchmal Herstellerübergreifend die gleichen DPT für gleiche Funktionen gibt, aber pauschal kann ich es Dir nicht sagen.

lg

Stefan

Re: Welche Datentypen im ETS festlegen?

Verfasst: Mi Feb 06, 2019 7:26 am
von gbglace
Ich habe mir letztlich auch schonmal die angedachten Geräte in die ETS geladen und mit den GA verbinden, gerade Stromzähler usw. Der TWS hat ja Universalobjekte und der Busmonitor liest eh alles. Insofern muss es zu den verbauten Geräten passen die die GA primär bedienen. Status für die Rollofunktionen meist aber auch 1byte analog zum direkten anfahren Wert. Bei Reedkontakten kann man ja je Anwendung unterschiedliches nehmen, an/aus offen/geschlossen usw.

Re: Welche Datentypen im ETS festlegen?

Verfasst: Mi Feb 06, 2019 7:53 am
von Dragonos2000
Die offenen (Fragezeichen) sind im Normalfall 0...100% Werte, damit DPT 5.001
Aber trotzdem, wie schon geschrieben, im Handbuch der KNX Komponente nachsehen.

Re: Welche Datentypen im ETS festlegen?

Verfasst: Mi Feb 06, 2019 12:15 pm
von knatti
Vielen Dank für euere Antworten

Ich dachte ich muss es dem Timberwolf recht machen, da es ja derzeit auch ohne Datentyp funktioniert.
Dann schaue ich mal was ich in der jeweiligen Doku finde.

Re: Welche Datentypen im ETS festlegen?

Verfasst: Mi Feb 06, 2019 12:30 pm
von EarlBacid
Der Timberwolf kann mit allem umgehen, er sollte nur wissen von welchem DTP eine GA ist.