Seite 1 von 1
Inkonsistenzen nach weiterem Projekt-Import (ohne neue ETS Programmierung)
Verfasst: Di Feb 05, 2019 12:22 pm
von Sensej
Habe mehrere Bugs festgestellt nach dem ich die ETS-Datei erneut eingelesen habe.
Bug 1: Das Objekt mit der neuen GA(z.B. 2/1/61) wird unter "1-Wire-Geräte -> Ziel" nicht angezeigt und damit ist die Übermittlung der Werte nicht möglich.
2/1/61, 2/1/21, 2/1/83 usw. Objekte mit diesen Gruppenadressen werden nicht angezeigt
Bug 2: Die Auswahlliste der Objekte wird falsch dargestellt.
Da werden Objekte mit Gruppenadressen, die nicht mehr existieren angezeigt
2/1/31 und 2/1/11 usw. existieren nicht mehr, weil sie gelöscht bzw. umbenannt wurden.
Bug 3: Der Name der Objekte wird falsch dargestellt. Statt K1 -> Objekt 1 usw.
Bug 4: Die Gruppenadressen, die nicht mehr im ETS-Projekt existieren(wurden komplett gelöscht), sind unter Systemeinstellungen -> KNX -> GA-Editor vorhanden und können nicht manuell gelöscht werden.
Alle Gruppenadressen bis 2/1/40 existieren nicht mehr.
Info: Nach dem TWS-Neustart wurden bei mir im System unter dem Busmonitor paar Tausend Einträge ausgegeben mit dem Gruppenadressen, die gar nicht existieren. Die meisten wurden von der PA 1.1.21 geschickt.
Die PA 1.1.21 ist eine Unter-PA-Adresse vom TWS(1.1.20).
Wieso schickt die was an die Gruppenadressen?
Die Gruppenadressen 13/1/* , 10/0/*, 10/1/*, 10/5/* existieren bei mir gar nicht im ETS-Projekt und waren nie da.
Woher kommen sie ?
Habe ich jetzt mein System komplett verschrottet?
MfG Juri
Re: Bugs nach dem erneuten Einlesen der ETS-Datei
Verfasst: Di Feb 05, 2019 12:50 pm
von StefanW
Sensej hat geschrieben: ↑Di Feb 05, 2019 12:22 pmHabe mehrere Bugs festgestellt nach dem ich die ETS-Datei erneut eingelesen habe.
Bug 1: Das Objekt mit der neuen GA(z.B. 2/1/61) wird unter "1-Wire-Geräte -> Ziel" nicht angezeigt und damit ist die Übermittlung der Werte nicht möglich.
2/1/61, 2/1/21, 2/1/83 usw. Objekte mit diesen Gruppenadressen werden nicht angezeigt
==> Hast Du denn auch
1. Universalobjekte in der ETS in der Timberwolf Applikation freigeschaltet und
2. in der ETS diese Objekte mit diesen neuen GA verbunden und
3. den Timberwolf Server damit PROGRAMMIERT und danach
4. das Projekt eingelesen?
Also: Die neuen Objekte müssen wir BEI JEDEM ANDEREN KNX DEVICES mit der ETS erst programmiert werden. Danach kann (aber nicht muss) man das Projekt aus der ETS einlesen (ist hilfreich für die Übernahme der BEschreibungstexte und damit man auch alle GAs mit deren DPT kennt)
Bedeutet: NÖTIG ist das Programmieren aus der ETS, das EInlesen des Projektes ist dagegen nur hilfreich.
Weil ich habe in einem anderen Thread von Dir gesehen, dass es da differenzen gibt und das sieht auf den ersten Blick nach "nicht mit der ETS programmiert" aus.
==> Bitte das Vorgehen nochmal prüfen, in jedem Fall einmal neu mit der ETS programmieren. Merci
lg
Stefan
PS: Die anderen Sachen sehen wir uns mal an
Re: Bugs nach dem erneuten Einlesen der ETS-Datei
Verfasst: Di Feb 05, 2019 3:27 pm
von S. Kolbinger
Hallo Juri,
ich habe mich mal auf deinem TWS69 umgesehen.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Dein Timberwolf wurde seit dem 5.Nov.2018 nicht mehr von der ETS aus programmiert!!!
Die letzte Programmierung wird sehr wahrscheinlich nicht mehr zu den gestrigen Änderungen im Projekt-File passen.
Also bitte erst mal Stefans Hinweis (speziell #3) umsetzen:
==> Hast Du denn auch
1. Universalobjekte in der ETS in der Timberwolf Applikation freigeschaltet und
2. in der ETS diese Objekte mit diesen neuen GA verbunden und
3. den Timberwolf Server damit PROGRAMMIERT und danach
4. das Projekt eingelesen?
Damit sollte schon ein Großteil deiner Probleme behoben sein.
Noch zu diesem Punkt:
Wieso schickt die was an die Gruppenadressen?
Die Gruppenadressen 13/1/* , 10/0/*, 10/1/*, 10/5/* existieren bei mir gar nicht im ETS-Projekt und waren nie da.
Woher kommen sie ?
Hierbei handelt es sich um Lesetelegramme (werden leider erst in der nächsten BETA als solche gekennzeichnet).
Die Absender PA ist ein ETH-Tunnel des TWS. Hast du hier eine Visu oder ähnliches am laufen, die den Tunnel verwendet?
Habe ich jetzt mein System komplett verschrottet? 
Nein! So leicht lässt sich dein Wolf nicht aus der Fassung bringen
Viel Spaß beim geradebügeln

,
Stefan Kolbinger
Re: Bugs nach dem erneuten Einlesen der ETS-Datei
Verfasst: Di Feb 05, 2019 3:52 pm
von Sensej
Danke an beide Stefans,
ich werde heute die Schritte von Stefan W umsetzen.
Die Stack-Programmierung habe ich komplett vergessen
Hierbei handelt es sich um Lesetelegramme (werden leider erst in der nächsten BETA als solche gekennzeichnet).
Die Absender PA ist ein ETH-Tunnel des TWS. Hast du hier eine Visu oder ähnliches am laufen, die den Tunnel verwendet?
Danke für den Tipp.
Ja, ich habe CometVisu. Da sind diese Adressen drin
Wieder was gelernt
MfG Juri
Re: Inkonsistenzen nach weiterem Projekt-Import (ohne neue ETS Programmierung)
Verfasst: Mi Feb 06, 2019 6:43 am
von StefanW
Verbesserungsvorschlag:
- Software prüft auf Inkonsistenzen bei den eigenen Objekten zwischen Programmierung und Import und fordert per modaler Einblendung zur Programmierung per ETS auf
Danke Juri, dass Du uns darauf aufmerksam gemacht hast, dass wir hier die Anzeige verbessern können.
lg
Stefan
Re: Inkonsistenzen nach weiterem Projekt-Import (ohne neue ETS Programmierung)
Verfasst: Mi Feb 06, 2019 8:38 am
von Sensej
Guten Morgen
Habe gestern den TWS programmiert und nochmal ets- Datei kopiert. Jetzt sieht es unter Objektverwaltung ordentlich aus
Zu dem Punkt 4: ist nicht eilig, wäre schön wenn die Möglichkeit existieren würde die Gruppenadressen manuell zu löschen.
Man kann das Thema auf gelöst setzen
MfG Juri
Re: Inkonsistenzen nach weiterem Projekt-Import (ohne neue ETS Programmierung)
Verfasst: Mi Feb 06, 2019 1:29 pm
von Dragonos2000
Thread geschlossen, da gelöst. Für ähnliches Problem neuen Thread öffnen. Vorschlag von Stefan wird hier weiter betrachtet:
viewtopic.php?f=9&t=549#p5730