Seite 1 von 1

[V?.?.?] Wer kann helfen bei Modbus an Vallox Lüftungsanlage?

Verfasst: Do Aug 15, 2024 3:37 pm
von drink1909
Mod-Edit: Abgetrennt von hier.


Hallo Mo,

erst mal vielen lieben Dank für dein Profil. Ich habe ebenfalls die MV 510 und wollte gerne auf der Basis deines Profils meine Anlage per modbus auslesen und steuern. Leider gelingt es mir aber nicht, die Anlage überhaupt richtig anzulegen.
Ich habe als erstes dein Profil importiert
Danach habe ich die Schnittstelle angelegt
Im dritten Schritt wollte ich dann im Geräte Manager das Gerät anlegen.

Jedoch zeigt mir die Schnittstelle schon Warnungen bei 'Status Verbindung' und 'Status Subsystem' an.

Im Prinzip habe ich hier nur den Namen und die IP Adresse der Anlage eingetragen, daher weiß ich nicht was ich falsch gemacht haben könnte.
Stimmt der Standardport 502 evtl. hier nicht? Muss ich das seitens der Anlage noch aktivieren? Ich habe in der weboberfläche nur die Einstellungen für Adresse, Baud-rate, Parität und Stoppbit gefunden.

die Anlage habe ich erst seit zwei Tagen, daher kenne ich mich nicht wirklich damit aus. Ich wäre für jeden Tipp dankbar.

Viele grüße

Re: MODBUS PROFIL: Vallox Lüftungsanlage

Verfasst: Do Aug 15, 2024 4:33 pm
von Sun1453
Hallo wer auch immer du bist,

Willkommen erstmal in Forum.

Wir haben hier eine klare Regelung:
- nicht an Themen anhängen sondern ein Extra Thema erstellen. @blaubaerli @Parsley bitte abtrennen.
- Wir benötigen die genau Version des TWS. Diese findest du bei der Login Maske unten. Im Footer nach der Anmeldung oder auch auf der Maske Ausstattung. Bitte auch benennen.
- Signatur korrekt befüllt mit TWS Modell sowie ID, Support VPN Status , Reboot erlaubt ja / nein.
- Auch wären Screenshot sehr gut sowohl vom TWS als auch vom Gerät damit man genau sehen kann was eingestellt ist. Bei Geräten auch wichtig Fireware Versionen.

Erst dann können Wir Dir hier helfen. Danke Dir für das Verständnis.

Re: MODBUS PROFIL: Vallox Lüftungsanlage

Verfasst: Do Aug 15, 2024 5:52 pm
von moritzw
Hallo drink1909,

ich glaube das Problem ist: Mein Vallox Profil ist für Modbus RTU.
Du schreibst was von IP-Adresse....das wäre dann Modbus TCP....

Nativ kann die Valox MV510 kein Modbus TCP (zumindest meine nicht). Ich habe die per separates (Modbus-)Kabel angeschlossen. Damit geht's dann gemäß Anleitung.

Details zum Anlegen der Modbus RTU SChnittstelle findest Du im Wiki.
Aber wenn der Thread hier abgetrennt ist, dann stelle ich gerne noch ein paar Screenshots zur Verfügung.

Viele Grüße
Mo

Re: [V?.?.?] Wer kann helfen bei Modbus an Vallox Lüftungsanlage?

Verfasst: So Dez 08, 2024 11:19 pm
von Musikus
Dir fehlt vmtl wie mir zuerst der Abschlusswiderstand, der ist in der deutdchen Vallox-Doku nur erwähnt. aber in der Schemazeichnung abgebildet. Den gibt's bei Hager bzw bei A...
LG
Andreas