MODBUS PROFIL: Growatt 25KTL3-XH (auch für andere Growatt XH Wechselrichter nutzbar)
Verfasst: Sa Jul 06, 2024 6:28 pm
Hallo allerseits,
ich habe mal ein Modbus Profil für den Growatt 25KTL3-XH erstellt. Ich habe den Wechselrichter über einen Waveshare RS485 to TCP am laufen. Direkt über RTU läuft es auch bestens. Als Grundlage wurde die letzte Modbusregisterliste (1.24) verwendet.
Aus Sicherheitsgründen habe ich die Register mit Funktionscode 06 auf die Wichtigsten stark reduziert. Trotzdem nur mit äußerster Vorsicht behandeln.
Gerne darf das Profil bzw. eine Kopie) auch für weitere Wechselrichter von Growatt erweitert werden. Veränderungen aber bitte aber im Kommentarfeld eintragen und die Versionsnummer (ErstellerJJJJMMTT) anpassen.
Gruß
Torsten
ich habe mal ein Modbus Profil für den Growatt 25KTL3-XH erstellt. Ich habe den Wechselrichter über einen Waveshare RS485 to TCP am laufen. Direkt über RTU läuft es auch bestens. Als Grundlage wurde die letzte Modbusregisterliste (1.24) verwendet.
Aus Sicherheitsgründen habe ich die Register mit Funktionscode 06 auf die Wichtigsten stark reduziert. Trotzdem nur mit äußerster Vorsicht behandeln.
Gerne darf das Profil bzw. eine Kopie) auch für weitere Wechselrichter von Growatt erweitert werden. Veränderungen aber bitte aber im Kommentarfeld eintragen und die Versionsnummer (ErstellerJJJJMMTT) anpassen.
Gruß
Torsten