Seite 1 von 2
[V4.0.1] Knöpfe zur Rollladensteuerung erstellen
Verfasst: Mi Jun 26, 2024 8:32 pm
von jhaeberle
Hi,
Newbie hier…
wie realisiere ich denn, dass mein Rollladen per Knopfdruck ganz hoch resp. ganz runter oder auf 80% fährt?
Ich dachte, ich nehm da mein erstes logikmodul, da setze ich eine Variable auf 80 (%) und den Wert schieb ich dann, wenn in der Visu ein Knopf gedrückt wird, an den Prozentwert meines Aktors. Aber so geht das wohl nicht... Jetzt habe ich die aus meiner Sicht eventuell in Frage kommenden Logikmodule mal gelesen, aber mir kommt keine Idee.
Ich steh bestimmt nur auf dem Schlauch... wie gesagt, das wär meine erste Logik. Oder doch ganz anders?
Danke, Gruß
Jochen
Re: [4.01] Knöpfe zur Rollladensteuerung erstellen
Verfasst: Mi Jun 26, 2024 9:23 pm
von blaubaerli
Hallo Jochen,
ess ist ja zu erwarten, dass wir noch ein spezielles Widget erhalten werden, dass dann explizit zur Behang/Rolladensteuerung dienen wird.
Daher die Frage, ob du das jetzt wirklich so schon bauen möchtest…
Beste Grüße
Jens
Re: [4.01] Knöpfe zur Rollladensteuerung erstellen
Verfasst: Mi Jun 26, 2024 10:39 pm
von jhaeberle
Hi Jens,
ist das ein reines Visu-Thema?
Ich möchte das doch auch mal - unabhängig von Szenen - im System verwenden.
Und wann können wir mit Feature-Updates rechnen?
Ich habe das Pegelsteller-Widget schon mal probiert… theoretisch sollte das ja passen. Ich habe den Prozentwert Status und setzen entsprechend verknüpft und den Wertbereich gesetzt. Der Rollladen fährt zwar los, hält aber nicht (immer) sauber an… di e aus der ETS ausgelesenen Werte passen irgendwie auch nicht…
Re: [4.01] Knöpfe zur Rollladensteuerung erstellen
Verfasst: Mi Jun 26, 2024 10:58 pm
von ROI111
Hallo Jochen,
funktioniert das korrekte anfahren der Position denn im allgemeinen? Also außerhalb des TWS?
Falls Nein hast du deine Rolladenlaufzeiten korrekt in deinem Aktor hinterlegt? Bei meinen MDT Rolladenaktuatoren musste ich das machen.
Falls du das getan hast und es außerhalb klappt nimm dir Mal ein "und" Gatter mit einem Eingang und Mappe den Ausgang true auf 80 und False auf 0 und Verknüpfe ihn mit dem TW Objekt ( DPT 5.001 Prozent) das du in einer GA zusammen mit dem "Absolute Position" Objekt deines Rolladen Aktors hast.
Setzt du nun z.B. im Doktormodus oder per Visu den Eingang auf true wird die 80 gesendet und die Rolladen sollte auf 80% fahren.
Schöne Grüße
Matthias
Re: [4.01] Knöpfe zur Rollladensteuerung erstellen
Verfasst: Mi Jun 26, 2024 11:34 pm
von jhaeberle
n'Abend Matthias,
in der ETS funktioniert das mittels der Gruppenadressen. Ich lasse das Rollo bis zur gewünschten Position fahren, stoppe es und erhalte den Prozentwert. Und den kann ich dann später auch so wieder setzen.
Der Motor wurde bei der Installation mit Stop-Werten versehen.
Gute Nacht
Jochen
Re: [4.01] Knöpfe zur Rollladensteuerung erstellen
Verfasst: Mi Jun 26, 2024 11:52 pm
von blaubaerli
Hallo Jochen,
versorge uns doch bitte mit ein paar Zusatzdetails. Also welchen Aktor hast du im Einsatz, welche DPTs nutzt du, ein paar Screenshots zur Konfig in der ETS und zur Einrichtung der Kommunikationsobjekte (KOs) im TWS wären sinnvoll.
Was passiert denn, wenn du dein KO zum Ansteuern der Zielposition aus dem TWS an den Ausgang einer Additionslogik hängst und dann im Dr.-Modus Zahlenwerte sendest?
Hast du das bereits mal mit einem solchen Minimalszenario probiert?
Beste Grüße
Jens
Re: [4.01] Knöpfe zur Rollladensteuerung erstellen
Verfasst: Do Jun 27, 2024 12:02 am
von blaubaerli
Und um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen.
Klar, kann man das so bauen. Erst recht, um mal ein wenig in Übung zu kommen.
Dafür nimmst du als Logikbaustein z.B. einfach ein OR mit zwei Eingängen. Den einen verbindest du mit der Visu und setzt diesen auf A wie Allways, den anderen als Parameter statisch mit True. Dann kann am Ausgang immer nur True ankommen und den modifizierst du für das True auf deinen gewünschten Prozentwert, also 0, 255, oder halt 80. Im Zweifel dort auch noch ein A setzen.
Viel Spaß.
Beste Grüße
Jens
Re: [V4.0.1] Knöpfe zur Rollladensteuerung erstellen
Verfasst: Mo Jul 01, 2024 12:58 pm
von jhaeberle
Hi Jens,
okeee, das probier ich - danke dir!
Wo kann ich bitte mehr zum Logikeditor lesen? Das mit dem "A" zum Beisipiel…??
Ich will das doch nicht "Allways", Sondern nur einmal, wenn in der Visu ein Knopf gedrückt wird…
Re: [V4.0.1] Knöpfe zur Rollladensteuerung erstellen
Verfasst: Mo Jul 01, 2024 1:30 pm
von blaubaerli
Hallo Jochen,
das Wiki ist dein Freund:
https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/D4D5Ow
Beste Grüße
Jens
PS: Du willst das Auslösen des Sendevorgangs aber immer, wenn du auf die Schaltfläche der Visu klickst und nicht nur, wenn sich hier ein Wert ändert, oder die Visu eine 0, oder eine 1 sendet.

Re: [V4.0.1] Knöpfe zur Rollladensteuerung erstellen
Verfasst: Mo Jul 01, 2024 2:50 pm
von jhaeberle
Hi Jens,
das Wiki kenne ich, sorry, das hätte ich natürlich dazu schreiben sollen. Aber da findet sich nichts dazu, was "Always", "Change" und "Update" so machen. Daher war ich auf der Suche nach Weiterführenden Infos
Gruß
Jochen