Seite 1 von 2
Umstellung der Config von RRD in Influx
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 6:34 pm
von MG8
Hallo,
ich bin gerade dran meine CV vom Wiregate in den Timberwolf umzuziehen.
Habe meine Config.xlm bereits im Timberwolf laufen.
Wo ich nicht weiter komme sind die Diagramme von RRD auf Influx umzubauen.
Wenn ich nur einen Wert anzeigen möchte habe ich das hin bekommen.
Wenn es 2 oder mehr Werte sind komme ich nicht dahinter wie ich hier vorgehen muss.
In der Beschreibung steht ja wie es gehen soll,
https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... easurement
Habe hier mal ein Bsp. wie ich es mit RRD im Wiregate noch am Laufen habe:
RRD_Beispiel.JPG
Hier ein Bsp. wie ich es mir Influx und einem Wert funktioniert:
Influx_1_Wert.JPG
Hier ein Bsp. wie ich es mir Influx und 2 Werten aber die Grafik leer bleibt:
Influx_2_Werte.JPG
Wie gehe ich mit mehren Werten um?
Was ist der Unterschied zwischen Diagram und Diagram_Info?
Wie mache ich es mit 4 Werten?
RRD_4_Werte.JPG
Re: Umstellung der Config von RRD in Influx
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 10:19 pm
von Chris M.
Bitte solche Fragen im KNX User Forum stellen, da sind auch andere Entwickler. Hier bitte nur Fragen, die um den Betrieb der CometVisu auf dem Timberwolf gehen.
MG8 hat geschrieben: ↑Fr Jan 25, 2019 6:34 pm
Hier ein Bsp. wie ich es mir Influx und einem Wert funktioniert:
Influx_1_Wert.JPG
Hier ein Bsp. wie ich es mir Influx und 2 Werten aber die Grafik leer bleibt:
Influx_2_Werte.JPG
Na wenn Du zwei GAs per UND verknüpfst, dann muss das ja leer bleiben. Es kann kein KNX Paket geben das gleichzeitig zwei GAs enthält...
Aber wenn Du das <and>...</and> durch ein <or>...</or> ersetzen würdest, würden alle Pakete angezeigt werden, die zur einer ODER zur anderen GA passen.
MG8 hat geschrieben: ↑Fr Jan 25, 2019 6:34 pm
Was ist der Unterschied zwischen Diagram und Diagram_Info?
http://www.cometvisu.org/CometVisu/de/l ... schreibung
Das Diagramm_Info Plugin
Beschreibung
Das Diagram-Plugin biete die Möglichkeit als Widget einen aktuellen Wert anzuzeigen, der beim Anklicken ein Popup-Diagramm öffnet, dass den zeitlichen Verlauf des Wertes visualisiert. Die Datenquelle muss im rrd-Format vorliegen. Genaueres dazu im Abschnitt RRD-Einführung & Beispiele.
Soll das Diagramm selbst als Widget angezeigt werdeb, muss das diagram-Plugin verwendet werden. Genauere Informationen dazu unter Das Diagram Plugin.
Re: Umstellung der Config von RRD in Influx
Verfasst: Mo Jan 28, 2019 10:26 pm
von MG8
Hallo,
ich bin immer noch nicht erfolgreich mit mehreren Werte(GA) in einem Diagram mit Influx und dem Timberwolf mit der CV darzustellen.
So sieht meine Config aus:
<diagram_info format="%.1f °C" series="day" period="2" refresh="300" tooltip="true" styling="BluePurpleRedTemp" gridcolor="#707070" legendposition="nw">
<layout colspan="3"/>
<label>Diele</label>
<axis position="left" unit="°C">temp</axis>
<influx field="Val" fillMissing="linear" style="lines" fill="false" measurement="timeseries_db/KNX_LINE27" authentication="influx" label="Temp. Diele">
<or>
<tag key="GA" operator="=" value="5/1/26"/>
<tag key="GA" operator="=" value="5/1/91"/>
</or>
</influx>
<address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">5/1/26</address>
</diagram_info>
Angezeigt wird immer nur der erste Wert angezeigt.
Kann mir jemand zeigen wie das aussehen muss in der XML?
Influx_2_Werte_Diagram.JPG
Re: Umstellung der Config von RRD in Influx
Verfasst: Mo Jan 28, 2019 11:17 pm
von Chris M.
Das müsste schon so passen. Bei mir ergibt
Code: Alles auswählen
<diagram width="800" tooltip="true" timeformat="%H:%M %d.%m." timeformatTooltip="%H:%M %d.%m." legendposition="nw" legend="both" series="week" previewlabels="false">
<layout colspan="6" rowspan="5"/>
<influx authentication="influx" field="*" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/KNX_LINE1">
<or>
<tag key="GA" operator="=" value="4/0/30"/>
<tag key="GA" operator="=" value="4/0/0"/>
</or>
</influx>
</diagram>
das Bild:

Da die eine GA eine Raum-Temperatur und die andere die Außentemperatur ist, ist der Graf wie erwartet.
Sind denn bei Dir überhaupt beide GAs passend befüllt? Was passiert wenn Du jeweils nur eine nimmst?
Re: Umstellung der Config von RRD in Influx
Verfasst: Di Jan 29, 2019 1:50 am
von gbglace
Hast Dir Mal im Grafana ein solches kombiniertes Chart gebaut?
Re: Umstellung der Config von RRD in Influx
Verfasst: Di Jan 29, 2019 8:04 am
von Robert_Mini
Chris M. hat geschrieben: ↑Mo Jan 28, 2019 11:17 pm
Das müsste schon so passen. Bei mir ergibt
Sind denn bei Dir überhaupt beide GAs passend befüllt? Was passiert wenn Du jeweils nur eine nimmst?
Ich denke, die Frage geht eher in die Richtung, wie man die beiden GAs in
getrennte Diagrammlinien bekommt!!!
Robert
Re: Umstellung der Config von RRD in Influx
Verfasst: Di Jan 29, 2019 3:09 pm
von MG8
Ja genau ich möchte mehere GAs auf einem Diagramm anzeigen.
Ein paar Beispiele:
Die Raumtemperatur in °C und Heizungsaktor in %
3 Temperaturen in einem Diagramm Puffer Unten, Mitte, Oben
Stromwerte Leistung Bezug, Einspeisung, PV und Wärmepumpe in einem Diagramm mit möglichst 4 Farben
Lüftungsanlage 4 Werte
...
Gruß Michael
RRD_4_Werte_CV.JPG
Re: Umstellung der Config von RRD in Influx
Verfasst: Di Jan 29, 2019 6:39 pm
von Chris M.
MG8 hat geschrieben: ↑Di Jan 29, 2019 3:09 pm
Ja genau ich möchte mehere GAs auf einem Diagramm anzeigen.
OK, das ist ja ganz was anderes. Dann brauchst Du mehrere <influx> Elemente - genau so wie Du in so einem Fall bei RRD als Datenquelle mehrere <rrd> genommen hattest.
Re: Umstellung der Config von RRD in Influx
Verfasst: Di Jan 29, 2019 10:39 pm
von MG8
Jetzt habe ich es endlich geschaft.
Habe mit dem Timberwolf und der CV V11dev hier z.B. 4 verschiedene Werte von meiner Lüftungsanlage in einem Diagramm zur Anzeige gebracht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Influx_4_Werte_Lüftung.JPG
So sieht das ganze als XML aus:
Code: Alles auswählen
<diagram previewlabels="true" series="day" legend="both" legendposition="nw" tooltip="true" timeformat="%H:%M" timeformatTooltip="%H:%M" height="400" popup="true" width="800">
<layout colspan="12"/>
<influx authentication="influx" field="*" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/KNX_LINE27" steps="true" fill="false" style="lines" label="Abluft" color="red">
<tag key="GA" operator="=" value="5/3/1"/>
</influx>
<influx authentication="influx" field="*" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/KNX_LINE27" steps="true" fill="false" style="lines" label="Fortluft" color="green">
<tag key="GA" operator="=" value="5/3/2"/>
</influx>
<influx authentication="influx" field="*" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/KNX_LINE27" steps="true" fill="false" style="lines" label="Außenluft" color="blue">
<tag key="GA" operator="=" value="5/3/3"/>
</influx>
<influx authentication="influx" field="*" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/KNX_LINE27" steps="true" fill="false" style="lines" label="Zuluft" color="yellow">
<tag key="GA" operator="=" value="5/3/4"/>
</influx>
</diagram>
Gruß Michael
Re: Umstellung der Config von RRD in Influx
Verfasst: Di Jan 29, 2019 11:57 pm
von Robert_Mini
Super, danke für's teilen der Lösung!
Hab mir erlaub dein XML als <code> zu markieren.
lg Robert