4-20mA Sensor am 0-10V Eingang eines 1-wire Advanced Multisensor (Art.Nr.161)

Verfasst: So Jan 14, 2024 10:08 am
von Robert_Mini
Hallo zusammen!

Ich bräuchte mal kurz von den Elektronik-Experten einen Tipp!

Ich habe einen 2-Draht Füllstandsmesser mit 4-20mA bestellt (DC-24V 4-20mA https://amzn.eu/d/8EU5MZL).

Dazu einen Spannungswandler 4-20mA auf 0-10V ( https://amzn.eu/d/bEhDjGI).

Das ganze soll dann über einen Adv. Multisensor erfasst werden.

Kann ich dazu einfach so vorgehen:
1) 24V in Serie zum Füllstanssensor und auf den 4-20 Eingang des Wandlers
2) die 0-10 des Wandlers auf den Multisensor
3) gnd des Multisensors liegt auch an der Versorgung des Spannungswandlers

Habe im Moment den TWS mit 24V Netzteil versorgt.
Ich vermute es ist nicht ratsam, hier 12V zu nehmen und damit TWS und Spannungswandler zu betreiben?

Danke
Robert

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Verfasst: So Jan 14, 2024 10:50 am
von maggyver
Hallo Robert,

das sollte so funktionieren. Sehe diesbezüglich keine elektrotechnischen Probleme.

Ja du vermutest richtig, 12V wären hier nicht sinnvoll, denn der Pegelwandler 4-20mA auf 10V braucht über 12V am Spannungsversorgungseingang, damit er überhaupt maximal den Ausgang auf 10V bringen kann.

Achtung, bedenke das du die Leitung zum Füllstandsensor nicht knickst, denn im Aufbau ist ein kleiner Schlauch (Rot auf der Abbildung bei Amazon) enthalten, der dient zum Ausgleich des Atmosphärendruckes.

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Verfasst: So Jan 14, 2024 11:12 am
von Robert_Mini
Hallo René!

Danke für die schnelle Antwort!
Die Doku der China-Teile ist wirklich grottig. Man fragt sich da oft, wie die ein CE kriegen????

Unabhängig davon: hast du eine Idee, was die Versorgung des Wandlers sein darf? Min. 12V für 0-10V hab ich gefunden, aber sind 24V noch zulässig?

Ist das Thema Masseschleife ein Thema, wenn ich die 24V für TWS, Wandler und Füllstandssensor verwende?

Danke
Robert

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Verfasst: So Jan 14, 2024 11:41 am
von maggyver
Hallo Robert,

mit dem CE bestätigt der Hersteller nur, dass der Hersteller sich eigenverantwortlich an die Regeln innerhalb der EU hält.

Wenn man in der Produktbeschreibung auf Amazon ließt, steht da ein Spannungsbereich für den Pegelwandler von 7V bis 36V, jedoch mit dem Hinweis das für den 10V Augang mehr als 12V am Speißeeingang anliegen muss.

Masseschleife, in wie fern, sollte das ein Problem ergeben? Mit deinem genannten Aufbau sollte es zu keiner Masseschleife kommen.

Du musst die GND aller Teilnehmer miteinander verbinden. Falls du den Sensor und/oder den Pegelwandler über ein eigenes Netzteil versorgen möchtest, dann musst du die GND des Netzteiles des TWS mit dem GND des Netzteiles der zusätzlichen Verbraucher verbinden. Wir brauchen das gleiche Bezugspotential.

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Verfasst: So Jan 14, 2024 2:28 pm
von Robert_Mini
Hallo René!

Hab es zur Sicherheit nun mal skizziert. Passt das so? Insbesondere die Polung am Füllstandsensor?

Masseschleife sehe ich auch keine (mehr), ich hab das nur im Kopf eingebrannt.

@StefanW: kann eigentlich der 6.IO direkt neben dem 10V Eingang auch verwendet werden, wenn der 0-10V verwendet wird?

Danke
Robert

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Verfasst: So Jan 14, 2024 11:11 pm
von Robert_Mini
Kurzer Zwischenstand:
Dem Geruch zufolge stimmt was nicht :angry-banghead: Der R15 (neben dem + Stromeingang) ist abgeraucht, wobei ich den Füllstandssensor noch nicht angeschossen habe, d.h. nur 24V VCC auf + gebrückt...

Jede Hilfe willkommen.

Lg
Robert

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Verfasst: Mo Jan 15, 2024 6:49 pm
von maggyver
Hallo Robert,

entschuldige das ich mich erst jetzt melde ...


Verschaltung Stromschnittstelle:

PLUS NETZTEIL ----> ROT SENSOR | SCHWARZ SENSOR ----> PLUS PEGELWANDLER | MINUS PEGELWANDLER ----> MINUS NETZTEIl



Anscheinend gibt es unterschiedliche Module !?


Board A

Bild


Board B

Bild

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Verfasst: Di Jan 16, 2024 12:47 am
von Robert_Mini
Hallo René!

Vielen Dank für die Info - hätt ich auch erkennen können, dass man nur GND auf's gleiche Potential legen darf... (bin aber Elektronik-Laie).
Zum Glück hatte ich den Multisensor und den Füllstandssensor noch nicht angeklemmt..., das China-Teil kann ich verschmerzen...

Hab die Skizze aktualisiert - vielleicht kannst du zur Sicherheit nochmal draufschauen, wobei deine Beschreibung schon klar war.

Es gibt tatsächlich unterschiedliche Modelle, bei meinem steht aber die Jumper Einstellung im Verkaufstext - mal sehen ob der passt. Allerdings kann man da mit dem Multisensor mit 0-10V eh nichts falsch machen.

lg
Robert

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Verfasst: Di Jan 16, 2024 10:20 am
von Klugscheizzer
Die Betriebsspannung VCC und Ground dürfen NICHT mit dem Sensor verbunden sein. Dieser arbeitet auf Basis einer Stromschleife 4..20mA . Dabei entsprechen 4mA - genau 0V Ausgangsspannung und 20 mA dann 10V Ausgangsspannung. Das muss mit den Potentiometern auf der Platine kalibriert werden. Der Ruhestrom von 4mA fließt immer und treibt die Betriebsspannung im Sensor, deshalb ist auch ein Zweidrahtsensor möglich.

Ich würde einfach mal einen 1KOhm-Widerstand an den Sensorausgang klemmen und die Spannung messen. Wenn die Platine nach den Rauchzeichen noch funktioniert, sollten bei 4mA ca. 4V zu messen sein. Wenn sich dann noch die Ausgangsspannung auf 0 V kalibrieren lässt, kannst Du hoffen...

Gruß Micha

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Verfasst: Di Jan 16, 2024 6:21 pm
von maggyver
Hallo Robert,

das würde stimmen wenn der Pegelwandler passiv arbeitet.

Es könnte natürlich auch sein das der Pegelwandler aktiv arbeitet, quasi hat der das netzteil schon eingebaut. Wenn dann extern Spannung angeschaltet wird, dann ... das müsste man voher in Erfahrung bringen.

In deiner Zeichnung sollte der GND des 1-Wire Anschlusses auch mit GND des Netzteiles verbunden sein. Falls du einen Überspannungsschutz für den 1-Wire Anschluss von ElabNET benützt, dann solltest du bei der Verschaltung des GND aufpassen, wegen dem Strom Cut-Off im Überspannungschutz selbst.