Hallo,
in der Knowledge Base habe ich unter dem Punkt 3.5.2 folgendes gefunden:
"Dabei ist zu beachten, dass das Verknüpfen einer GA mit einem TWS-Objekt der TWS-ETS-Applikation zu einem Eintrag in der Filtertabelle führt, wodurch all solche GAs auf beiden Linien übertragen werden und damit von beiden Schnittstellen aufgezeichnet werden."
Heißt das, dass die GAs, die ich aktuell nur auf der Hauptlinie sehe und im TWS-Server benötige, nach der Verknüpfung auch auf der Unterlinie zu sehen sind? Das würde mir das KNX-Log knapp verdoppeln (Ich möchte beide Linien loggen) und die logische Trennung von Aussen- und Hauptlinie aufheben. Z.B. hat der Zustand der Fensterkontakte (Hauptlinie) die Aussenlinie nicht zu interessieren.
Dass die im TWS benötigten GAs der Aussenlinie durch den Linienkoppler (zum TWS) müssen ist mir klar, aber warum auch alle im TWS benötigten GAs der Hauptline zur Aussenlinie müssen verstehe ich nicht. Der TWS hängt in der Hauptlinie.
Vielen Dank und Gruß,
Holger
Insider Preview IP 1 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP1 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.

Diese neue Version enthält eine neue Funktion zum selektiven Löschen von Datenpunkten in ein oder mehreren Zeitserien sowie 16 Verbesserungen und wichtige Fehlerkorrekturen
Insbesondere die neuen Funktionen zum selektiven Löschen in Zeitserien sind sehr wichtig, weil damit erstmals ein Bereinigen sowie ein Kürzen von Zeitserien möglich wird. Damit kann massiv Speicherplatz reduziert werden, womit auch Backup / Restore kürzer wird. Zudem können damit Datenschutzanforderungen umgesetzt werden.
Foren Diskussion: viewtopic.php?t=6070
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYCEyw
WICHTIG: Dies ist die eine neue Insider Preview im Zyklus 4.8. Mit Installation der letzten Hauptversion 4.5 wurde der Bezug für Insider Versionen zurückgesetzt. Mitglieder im Insider Club müssen daher in der Systemaktualisierung erst den Bezug von Insider Versionen wieder freischalten, damit das Update angezeigt wird.
Filtertabelle GA TWS-Objekte
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Beiträge: 3910
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1283 Mal
- Danksagung erhalten: 2224 Mal
Ich denke, dass das auch so ist. Der LK sollte ja gar nicht mitbekommen, dass ein TPUART auf der Nebenlinie mitlauscht.
Der basiert auf der Aussage von @gbglace hier: viewtopic.php?p=4353#p4353
Ich vermute, er meint, wenn man alle GA's (Haupt + Nebenlinie) im TWS anlegt, dass dann alle Telegramme der Nebenlinie durch den LK kommen.
Das muss man aber nicht machen. Nur die GAs der Außenlinie, die in einer Logik o.ä. verwendet werden sollen, eintragen - fertig.
Die KB ist da auch nicht ganz präzise, ich passe dies nach Abschluss der Diskussion dann an - Danke schon mal für die Rückmeldung!
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Elaborated Networks
- Beiträge: 10910
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5375 Mal
- Danksagung erhalten: 9130 Mal
- Kontaktdaten:
Nein, das ist ein Missverständnis.
Selbstverständlich muss bei Einsatz mehrerer Linien nur das auf andere Linien durchgelassen werden, was dort auch wirklich benötigt wird.
Das hat mit dem Loggen nichts zu tun. Der Logger loggt was er sieht. LK einzusetzen mit Filter und dann auf mehreren Linien das zu loggen was dort passiert ist richtig.
Ich glaube Gören wollte damit nur sagen, wenn Du auf der Linie, an der der TWS einzig angeschlossen ist, auch Telegramme einer anderen Linie sehen willst, dann muss man für die Freischaltung im Filter sorgen, indem man die mit einem Objekt verknüft einers Gerätes, dass in der Linie des TWS ist bzw. mit dem TWS selbst.
Wir werden den Abschnitt in der KB noch besser fassen
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Beiträge: 3910
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1283 Mal
- Danksagung erhalten: 2224 Mal
Hab den Abschnitt mal angepasst. Bitte nochmal kontrollieren (und ggf. anpassen, ist noch immer ein wenig holprig).
lg
Robert
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Beiträge: 20
- Registriert: Di Aug 14, 2018 11:47 am
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Jetzt macht das für mich Sinn. Holprig finde ich den Text nicht, für mich ist der verständlich und meine Irritation beseitigt.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mi Jan 23, 2019 3:33 pm Hab den Abschnitt mal angepasst. Bitte nochmal kontrollieren (und ggf. anpassen, ist noch immer ein wenig holprig).
Danke an Robert und Stefan!
timberwolf201 (2600) + 2 PBM, VPN offen, Reboot nach Absprache, Version 4.5
-
- Beiträge: 4141
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1453 Mal
- Danksagung erhalten: 1943 Mal
Ja das beschreibt die gesamte Konstellation nun ordentlich. Auch wenn so mancher womöglich bis zum Teil Hinweis gar nicht runter scrollt bei den beiden großen Screenshots.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU
-
- Beiträge: 3910
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1283 Mal
- Danksagung erhalten: 2224 Mal
Schau ich mir noch an, die Bildgröße im Forum ist leider etwas unflexibel...
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297