Seite 1 von 2

[V4] [IP4] Implementierung Wago Energiezähler Modbus RTU

Verfasst: Sa Sep 16, 2023 1:52 pm
von Moeschi
Hallo zusammen,

ich habe aktuell zwei Energiezähler von Wago verbaut (879-3000). Einer ist aktuell als einziges Gerät per Modbus RTU an den TWS angebunden. Die Verbindung zum Gerät "scheint" zu bestehen, da ich keine Timeouts, sondern Errors bekomme. (Bei abgeklemmten Gerät bekomme ich Timeouts).

Bei jedem bisher eingestellten Register bekomme ich den Error: "Illegal data adress"
Ich habe mitlerweile diverse unterschiedliche Einstellungen probiert, komme jedoch zu keinem Ergebnis.
Hat jemand ggf. eine Ahnung, wo ich einen Fehler gemacht habe?

Folgende Einstellungen sind im Zähler gesetzt:
Adresse: 001
Baudrate: 9600
Parität: Gerade

Vielen Dank

Re: [V4] [IP4] Implementierung Wago Energiezähler Modbus RTU

Verfasst: Sa Sep 16, 2023 2:05 pm
von StefanW
Hi,

probieren doch mal anstatt der "4000" als erste Adresse die "0000" bzw. "0001" bzw. auch die "4001"

lg

Stefan

Re: [V4] [IP4] Implementierung Wago Energiezähler Modbus RTU

Verfasst: Sa Sep 16, 2023 2:14 pm
von Moeschi
Hey,

leider gleiches Ergebnis, ebenfalls Error

Gruß

Re: [V4] [IP4] Implementierung Wago Energiezähler Modbus RTU

Verfasst: Sa Sep 16, 2023 2:16 pm
von StefanW
Hi,

auch die 4001 probiert?

Stefan

Re: [V4] [IP4] Implementierung Wago Energiezähler Modbus RTU

Verfasst: Sa Sep 16, 2023 2:18 pm
von Moeschi
Auch da leider das gleiche Ergebnis. Sind den theoretisch alle Einstellungen korrekt?
Ich würde gleich mal den Zähler neu starten, um zu schauen, ob was etwas bringt.

EDIT: Neustart des Zählers bringt keine Veränderung mit sich

Re: [V4] [IP4] Implementierung Wago Energiezähler Modbus RTU

Verfasst: Sa Sep 16, 2023 2:33 pm
von StefanW
Hi,
ich habe jetzt nochmal genau hingesehen.

Am TWS hast Du Parität "gerade" ausgewählt, im ersten Teil der Doku (Seite 11) von Wago steht, dass die Standard-Einstellung "keine" ist.

Im hinteren Teil der Doku (Seite 33) steht, dass die vorgegebene Einstellung "gerade" ist.

Das macht schon einen Unterschied, ob die Datenkommunikation mit 10 Bit vom Server erwartet wird, aber vom Gerät nur für 9 Bit konfiguriert ist. Aber richtig blöd ist es, wenn in ein und derselben Doku zwei Angaben zu finden sind...

==> Bitte mal am TWS die Parität auf "keine" stellen

lg

Stefan

Re: [V4] [IP4] Implementierung Wago Energiezähler Modbus RTU

Verfasst: Sa Sep 16, 2023 2:59 pm
von StefanW
Danke Sandro,

es steht leider nicht in der Registerbeschreibung, man kann die HEX-Adressierung dann erst daran erkennen, wenn man einige Seiten weiter in der Registermap blättert, und dann HEX-Buchstaben in der Adresse sieht.

Toller erster Beitrag und herzlich willkommen hier!

lg

Stefan

Edit: Gerade war hier noch ein Beitrag von Sandro mit dem Hinweis, dass die Adressen in der Tabelle in HEX formatiert sind. Bitte mit einem HEX-Taschenrechner umrechnen und erneut probieren (auch mit plus / minus Eins).

Re: [V4] [IP4] Implementierung Wago Energiezähler Modbus RTU

Verfasst: So Sep 17, 2023 12:32 pm
von Moeschi
Moin zusammen,

ich habe alle Einstellungen erneut geprüft, es war aber bereits alles, trotz Anleitung, richtig eingestellt.

Testweise habe ich jetzt mal die Baudrate auf 19200 hoch gesetzt und Adresse 2 vergeben. Die Parität habe ich auf "keine" gesetzt.
Auch mit diesen Einstellungen, Errors, aber keine Ergebnisse.

Die Diagnose Funktion liefert übrigens auch keine Ergebnisse, nur Errors

Das Thema HEX würde ich erst einmal nach hinten stellen, da ja auch bei den anderen Werten (z.B. float) keine Ergebnisse kommen.

Gruß

Re: [V4] [IP4] Implementierung Wago Energiezähler Modbus RTU

Verfasst: So Sep 17, 2023 4:47 pm
von StefanW
Hi

Es geht darum, dass die Adresse im Dokument in Hex dargestellt ist, du sie im Editor aber als Dezimal angeben musst

Also bitte umrechnen

Stefan

Re: [V4] [IP4] Implementierung Wago Energiezähler Modbus RTU

Verfasst: Mo Sep 18, 2023 9:49 pm
von Moeschi
Guten Abend zusammen,

siehe da, es funktioniert. Sorry, das ich das nicht gleich verstanden habe. Dann kann ich mich jetzt an die Register machen und diese eintragen, sind ja ein paar vorhanden -.-

Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung, erneut sehr erfolgreich.

Gruß