[V 3.5.1] Modbus Kommunikation SDM630 V3 mit weiteren Geräten am Bus funktioniert nicht.

Verfasst: Di Mai 16, 2023 2:40 pm
von teufel112
Hallo in die Runde,
ich hänge mich hier mit einer Frage zum SDM630 v3 einmal dran.

Ist etwas besonderes zu beachten bei der Einbindung an die Modbus Schnittstelle???

Ich habe das Problem, das ich beim Auslesen der Register nur eine 0 Werte angezeigt wird..
z.B. Register 30001 für die Spannung L1 zu N
oder Register 30071 für die Netzfrequenz
Ich habe bereits andere Geräte (Wärmemengenzähler) konfiguriert und angelegt, diese funktionieren einwandfrei.
Ich will damit nur sagen das die Grundeinstellungen zur Kommunikation schon einmal stimmen.
Auch sind die Registerwerte aktuell von der Herstellerseite und passen somit zum Gerät.

Betreibe ich den SDM630 an einer Schnittstelle am PC mit dem verfügbaren Testtool, erscheinen die richtigen Registerwerte.
Also liegt es nicht an einem Fehler vom SDM630.

Wer hat einen in Betrieb und kann mir helfen oder hat ähnliche Probleme!!

Auch habe ich das Problem, das wenn der Zähler mit weiteren Modbus-Geräten am Bus angeschlossen ist, nur noch ein Timeout als Antwort kommt.

Also hier muss etwas Grundlegendes nicht stimmen.

Danke und Grüße
Udo

Re: [V3.5.1] Growatt Inverter via Modbus anbinden?

Verfasst: Di Mai 16, 2023 7:04 pm
von gbglace
teufel112 hat geschrieben: Di Mai 16, 2023 2:40 pm Ich will damit nur sagen das die Grundeinstellungen zur Kommunikation schon einmal stimmen.
teufel112 hat geschrieben: Di Mai 16, 2023 2:40 pm Auch habe ich das Problem, das wenn der Zähler mit weiteren Modbus-Geräten am Bus angeschlossen ist, nur noch ein Timeout als Antwort kommt.

Also hier muss etwas Grundlegendes nicht stimmen.
Scheint mir irgendwie unlogisch.



Wichtig ist immer das die grundsätzlichen Kommunikationsparameter von allen an diesem Bus laufenden Geräten identisch sind ( Baudrate und Parität. ist der Zähler anders als der Wärmemengenzähler dann kann das nicht mehr funktionieren.

Für diese Vermutung, dass da diese Parameter unterschiedlich sind, spricht das als Du das separat an einem Modul am PC hattest alle Werte fein erkannt wurden.

Beim Modbus ist das wie mit einem fiktiven zwei Etagen Plattenspieler mit nur einem Antrieb. Da legts nun zwei verschiedene LP's auf hast aber nur eine Drehzahl zu Verfügung, im Kleingedrucken auf dem Cover steht aber das die eine Platte Drehzahl x will die andere Drehzahl Y. Wenigstens das eine hört sich im Ergebnis unbrauchbar an.

Re: [V3.5.1] Growatt Inverter via Modbus anbinden?

Verfasst: Di Mai 16, 2023 7:32 pm
von blaubaerli
Hallo zusammen,

bitte spaltet das in einen neuen Thread ab.

Danke.

Beste Grüße
Jens

Re: [???] Modbus Kommunikation SDM630 V3 mit weiteren Geräten am Bus funktioniert nicht.

Verfasst: Di Mai 16, 2023 9:20 pm
von gbglace
Erledigt.
@teufel112

Bitte keine solchen Kaperungen von anderen Threads, die sich eindeutig um andere Geräte drehen.
Zum SDM630 gibt es gar schon einen eigenen Thread, wo Deine Frage ggf. noch mit ergänzt hätte werden können.
Hier scheint es aber einfach ein Installationsproblem zu sein, weswegen ein eigener Thread zielführend ist.

Ach ja und bitte setze Deine Software-Version Deines TWS nicht in den Footer. Diese Signaturen sind nicht fix an den Beitrag gekoppelt sondern immer live an Dein Profil. Somit sind Beiträge zu SW-Stand xy in 3 Jahren inhaltlich verfälscht.