[V3.5.1] EDOMI Verbindung zu KNX (DPT Unterstützung/Kompatibilität)
Verfasst: Di Mai 02, 2023 4:29 pm
von Skippper
Hallo zusammen,
nach langem machen und tun benötige ich bitte euer Schwarmwissen.
EDOMI läuft bei mir auf einem TW3500.
Solange ich mit der VISU arbeite ist fast alles ok. Alles lässt sich schalten und wird fast ordnungsgemäß angezeigt.
Startseite VISU.JPG
Manchmal kommt das CPU Warnsignal. Kommt von den vielen Diagrammen denke ich mal.
Logiken lassen sich erstellen, aber das war es auch schon. Aktiviert wird jedesmal nach Änderung.
Mein Problem: Die KNX Telegramme kommen in den Logiken nicht an. Ob ich sie nun über die ETS auslöse oder über Sensoren direkt, es passiert nichts.
Logik Bad Licht.JPG
Danke für eure Hilfe!
Re: Logiken in EDOMI
Verfasst: Di Mai 02, 2023 5:32 pm
von starwarsfan
Hi
Na bei über einer Million Fehlern im Log hast Du da wohl ein grundsätzliches Problem. Damit stellt sich die Frage, was denn da konkret angemeckert wird!?
Aber bitte nicht das ganze Logfile posten!

Re: Logiken in EDOMI
Verfasst: Di Mai 02, 2023 10:12 pm
von Skippper
Hallo Yves,
zum Beispiel dies hier...
2023-05-01 01:00:00 121855 KNX 417 DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 34 (34) / PA: 1.1.255 / GA: 0/0/1 / Raw: 06100420001d040122002900bce011ff00010900807b05012100002100 ERROR
0/0/1 ist Datum/Uhrzeit, DPT=19.001
Fehler Logikmodul
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000116.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 7 | A non well formed numeric value encountered
Schönen Abend
Re: Logiken in EDOMI
Verfasst: Di Mai 02, 2023 11:48 pm
von starwarsfan
Hallo Namenloser
Skippper hat geschrieben: ↑Di Mai 02, 2023 10:12 pm
DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 34 (34) / PA: 1.1.255 / GA: 0/0/1 / Raw: 06100420001d040122002900bce011ff00010900807b05012100002100 ERROR
0/0/1 ist Datum/Uhrzeit, DPT=19.001
Da wird auf die GA 0/0/1 geschrieben, nur kennt Edomi diese GA nicht. Hast Du denn die GAs in Edomi importiert? Also in der ETS einen Projekt-Export als *.esf gemacht und das in Edomi importiert?
Skippper hat geschrieben: ↑Di Mai 02, 2023 10:12 pm
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000116.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 7 | A non well formed numeric value encountered
Hier schreibst Du Werte auf die Eingänge des Wandler-LBS, welche dieser nicht verarbeiten kann. Wie sieht denn die Logikseite aus? Screenshot mit Livewerten bitte!
Re: Logiken in EDOMI
Verfasst: Mi Mai 03, 2023 11:00 am
von Skippper
Guten Morgen Yves,
zu Punkt 1, ja. Immer wenn ich in der ETS was verändere lade ich die Datei in EDOMI und in den TWS. Das Ergebnis ist immer dasselbe:
ETS Import zu Edomi.JPG
zu Punkt 2
Heizung BF-Rest-Bad DG.JPG
Yours sincerely, the Nameless One- Thomas
Re: Logiken in EDOMI
Verfasst: Mi Mai 03, 2023 11:25 am
von Parsley
Hallo Thomas,
könntest du dir bitte noch angewöhnen die aktuelle TWS Software Version in den Titel zu schreiben und aussagekräftigere Titel zu verwenden?
In diesem Thread zB "[V _._._] KNX Telegramme kommen nicht in Edomi Logiken an".
Das fördert die Übersicht im Forum und hilft auch anderen Informationen besser zu finden.
Danke!
PS: wenn du den Titel im ersten Beitrag nicht mehr bearbeiten kannst schreibe ihn bitte einfach in einen neuen Beitrag, dass passe ich oder ein anderer Mod das gerne noch an.

Re: Logiken in EDOMI
Verfasst: Mi Mai 03, 2023 11:40 am
von gbglace
Skippper hat geschrieben: ↑Mi Mai 03, 2023 11:00 am
ja. Immer wenn ich in der ETS was verändere lade ich die Datei in EDOMI und in den TWS. Das Ergebnis ist immer dasselbe:
Ich habe EDOMI nicht aktiv am Start aber das ETS Projektfile welches man in den TWS importiert ist was anderes als ein ETS Projektexport der GA's als ESF Datei. Aber da ist Yves versierter, denke mir aber das er das nicht verwechselt hat.
starwarsfan hat geschrieben: ↑Di Mai 02, 2023 11:48 pm
Hast Du denn die GAs in Edomi importiert? Also in der ETS einen Projekt-Export als *.esf gemacht und das in Edomi importiert?
Re: Logiken in EDOMI
Verfasst: Mi Mai 03, 2023 12:11 pm
von Marino
Edomi selber unterstützt nur ESF-Dateien. Die muss man mit ETS exportieren. GA's die nicht verwendet werden, tauchen dann auch nicht auf und man muss sie mit einem Dummy verbinden.
Eine zweite Möglichkeit ist ein LBS (19000030, knxproj import). Programmiert von Mich (vento66). Ist wohl nicht mehr im KNX-UF zu bekommen, aber Micha hat ein kleines Forum, wo man diesen nach Anmeldung und Freischaltung bekommt (edomi-forum.knc-home.net). Dieser verwendet direkt die Projektdatei und man hat alle angelegten GA's.
Mit einem einzigen KO für Datum und Uhrzeit hatte ich auch schon mehrfach Probleme, nicht nur in Edomi. Ich verwende daher 2 getrennte KO's.
Würde ich auch empfehlen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist DPT/Zeit in einem KO das DPT19 und das ist in Edomi nicht auszuwählen. DPT10 (Time) und DPT 11 (Date) aber sehr wohl.
Aber bei einer Million Fehlern ist das sicher nicht das einzige Problem

.
Viele Grüße
Nils
Re: Logiken in EDOMI
Verfasst: Mi Mai 03, 2023 12:19 pm
von gbglace
Der TWS unterstützt ja alle drei KO-Typen / Datentypen um Datum und Zeit auf den Bus zu bringen.
Re: Logiken in EDOMI
Verfasst: Mi Mai 03, 2023 12:57 pm
von starwarsfan
Hallo Thomas,
wie schon geschrieben, bitte die TW- sowie die Edomi-Version in den Thread-Titel schreiben. Danke!
Skippper hat geschrieben: ↑Mi Mai 03, 2023 11:00 am
zu Punkt 1, ja. Immer wenn ich in der ETS was verändere lade ich die Datei in EDOMI und in den TWS. Das Ergebnis ist immer dasselbe:
Wie schon geschrieben, nicht unterstützter DPT. Aber das ist ja einfach zu beheben.
Skippper hat geschrieben: ↑Mi Mai 03, 2023 11:00 am
zu Punkt 2
Die Doku zum Wandler-LBS hast Du gelesen? Insbesondere was da an E2 erwartet wird?