Seite 1 von 1

GA-Object mismatch bei Projekt-Import - Objektnummer hinzufügen

Verfasst: Fr Jan 11, 2019 9:52 am
von andy_m
Hallo,
ich bereinige gerade meine DPTs in der ETS. Bei einem Projektimport auf dem TWS kommen dann z.B. solche Meldungen:
2019/01/11 09:27:48 GA-Object mismatch: GA 3/2/121 has DPT 1.003, Object has DPT 1.001

Um den Objekt-Typ in der ETS anzupassen, wäre es hilfreich, wenn in der Meldung gleich die Objektnummer enthalten wäre.
Also ungefähr so:
2019/01/11 09:27:48 GA-Object mismatch: GA 3/2/121 has DPT 1.003, Object<####> has DPT 1.001
Das erleichtert die Cross-Referenzierung beim hin- und her zwischen ETS und TWS Import.

[Randnotiz: natürlich kann ich auch in der ETS die Spalten nach GA sortieren, aber irgendwie hab ich da einige doppelte Einträge, vermutlich von dem Wiregate Import. Die muss ich noch separat aufräumen. Ich kann also manchmal nur anhand der GA nicht entscheiden welches Objekt es betrifft.]

Gruß Andy

Re: GA-Object mismatch bei Projekt-Import - Objektnummer hinzufügen

Verfasst: Fr Jan 11, 2019 2:26 pm
von StefanW
Jep, geht natürlich nur bei TW-Objekten, aber gebe ich weiter an die Entwickler

Re: GA-Object mismatch bei Projekt-Import - Objektnummer hinzufügen

Verfasst: Fr Jan 11, 2019 2:50 pm
von andy_m
Sorry, ja natürlich. Ich hatte implizit die TW-Objekte im Sinn.

Vielleicht dazu noch eine Frage (bzgl. aufräumen), gibt es eine einfache Möglichkeit herauszufinden, welche TW_Objekte auch tatsächlich in 1-Wire Regeln verwendet werden und welche 'anderweitig' oder etwa gar nicht benutzt werden?

Ich habe wohl durch die Migration vom WG so viele drin, mehrere auch doppelt (vermutlich durch die 1-Wire Config und evt. eine weitere Erwähnung in Plugins?), dass ich z.B. bei den Duplikaten gerne wüsste, welches der beiden ich löschen kann.

Wäre das evt. etwas, das man im Object-Editor mit anzeigen könnte [bzw. in dessen Nachfolger]?

Re: GA-Object mismatch bei Projekt-Import - Objektnummer hinzufügen

Verfasst: Fr Jan 11, 2019 3:39 pm
von StefanW
andy_m hat geschrieben: Fr Jan 11, 2019 2:50 pmgibt es eine einfache Möglichkeit herauszufinden, welche TW_Objekte auch tatsächlich in 1-Wire Regeln verwendet werden und welche 'anderweitig' oder etwa gar nicht benutzt werden?
Ja, Ab BETA 18 wenn der neue Universal Obejekteditor kommt.

andy_m hat geschrieben: Fr Jan 11, 2019 2:50 pmIch habe wohl durch die Migration vom WG so viele drin, mehrere auch doppelt (vermutlich durch die 1-Wire Config und evt. eine weitere Erwähnung in Plugins?), dass ich z.B. bei den Duplikaten gerne wüsste, welches der beiden ich löschen kann.
Klar, das wirst dann sehen wenn der Universal Obejekteditor da ist, weil der zeigt die Zielverknüpfungen (auch mehrere pro Objekt) an.

Im KNX Objekteditor wird das womöglich irgendwann nachgezogen.

andy_m hat geschrieben: Fr Jan 11, 2019 2:50 pmWäre das evt. etwas, das man im Object-Editor mit anzeigen könnte [bzw. in dessen Nachfolger]?
Genau :clap: :clap: :clap:


lg

Stefan