Seite 1 von 1
Gree und Derivate Versati-III Wärmepumpe
Verfasst: So Mär 19, 2023 11:47 am
von michaelkillermann
Hallo,
hat schon jemand hier mal eine Gree Versati-III via Modbus RTU angeschlossn und damit eine Definitionsdatei gemacht (die er herausgeben kann)?
Grüße
Micha
Re: Gree und Derivate Versati-III Wärmepumpe
Verfasst: So Mär 19, 2023 12:06 pm
von Robert_Mini
Hallo Michael!
Zuerst ein herzliches Willkommen hier im Forum. Bitte die Forenregeln beachten, insbesondere Softwareversion im Thread-Titel (unabhängig ob das relevant erscheint oder nicht) und die Signatur mit TWS Typ, Nr., VPN Status und Reboot im Support-Fall erlaubt ja/nein?
Zur eigentlichen Frage: Zumindest mir nicht bekannt, aber mit der richtigen Beschreibung vom Hersteller normalerweise kein Problem (außer dieser hat die den gängigen Modbus komplett verbogen oder ignoriert).
Danke und lg
Robert