Seite 1 von 2
Einrichtung einer Regel für 1-wire Sensor zum Senden an KNX
Verfasst: Mi Jan 09, 2019 3:03 pm
von Holger
Hallo,
ich versuche die erste Regel zum Senden der Temperatur eines 1-Wire-Sensors an den KNX-Bus/GA hinzubekommen, scheite bisher aber immer
Die GA ist im importierten ETS-File enthalten und auch im GA-Editor sichtbar.
Allerdings bekomme ich bei der Auswahl der GA keine "Vorschläge" wie in den Screenshots in der Knowledge Base.
Über Hilfe hierzu würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank und Gruß,
Holger
Re: Einrichtung einer Regel für 1-wire Sensor zum Senden an KNX
Verfasst: Mi Jan 09, 2019 3:21 pm
von StefanW
Hast Du
1. ein Objekt in der Timberwolf Applikation in der ETS angelegt und
2. dieses Objekt mit der GA in der ETS verbunden und
3. den Timberwolf Server von der ETS auch programmiert
==> siehst DU ein solches Objekt im KNX Objekt Editor?
Hinweis: Das läuft hier nicht wie beim WireGAte Server der nur auf GAs hört, sonder das ist ein zertifizierbarer Stack, der ordentlich mit Objekten arbeitet.
lg
Stefan
Re: Einrichtung einer Regel für 1-wire Sensor zum Senden an KNX
Verfasst: Mi Jan 09, 2019 3:22 pm
von Dragonos2000
So ganz spontan, ohne das selbst bis jetzt genutzt zu haben und daher auch nur als Idee, was es sein könnte:
Hast Du in der ETS ein KO des Timberwolfs aktiviert und verknüpft?
hth
Jochen.
Hinzugefügt nach 1 Minute 36 Sekunden:
@StefanW war schneller

Re: Einrichtung einer Regel für 1-wire Sensor zum Senden an KNX
Verfasst: Mi Jan 09, 2019 3:34 pm
von StefanW
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mi Jan 09, 2019 3:22 pmStefanW war schneller
Aber höchstens zehn Sekunden..

Re: Einrichtung einer Regel für 1-wire Sensor zum Senden an KNX
Verfasst: Mi Jan 09, 2019 4:21 pm
von Holger
Danke an Stefan und Jochen,
die "Schritte 1.-3." kannte ich noch nicht, bin über eine Suche direkt bei Punkt 4.1.2 der KB gelandet, in Punkt 4.1.1 wird es ja erklärt.
(Ich bin unbewusst davon aus gegangen, dass der Import des ETS-Projekts die nötigen Verknüpfungen liefert)
Und schon klappts:
Sind diese Verknüpfungen auch für GAs die ich im TWS lesen möchte nötig?
Danke für die schnelle Hilfe!
Holger
Re: Einrichtung einer Regel für 1-wire Sensor zum Senden an KNX
Verfasst: Mi Jan 09, 2019 4:31 pm
von Dragonos2000
Nach meinem Verständnis (weiß @StefanW dann genau) würde ich sagen:
Wenn Du Interagieren willst, ja (also Werte Schreiben, in der Logic Engine verarbeiten). Um einfach nur mit Grafana zu visualisieren reicht der ETS Import.
Re: Einrichtung einer Regel für 1-wire Sensor zum Senden an KNX
Verfasst: Mi Jan 09, 2019 4:37 pm
von StefanW
Hallo Holger,
Holger hat geschrieben: ↑Mi Jan 09, 2019 4:21 pm(Ich bin unbewusst davon aus gegangen, dass der Import des ETS-Projekts die nötigen Verknüpfungen liefert)
Nein, diese müssen - gemäß KNX Standard - programmiert werden. Aus dem Projektfile lesen wir nur alle anderen PA / GA und deren Literale (Name / Bezeichnung / Beschreibung / Hauptgruppe / Mittelgruppe ) und alle DPT allers GAs. Letzteres dient nur der Anzeige und der Dekodierung. Nowendig ist das Projektfile nicht!
Holger hat geschrieben: ↑Mi Jan 09, 2019 4:21 pmSind diese Verknüpfungen auch für GAs die ich im TWS lesen möchte nötig?
Definiere bitte "lesen"?
In einem eventbasierten System (wie KNX) liest man eigentlich nicht, weil das schnell zuviel Traffic verursacht, sondern es wird gesendet bei Wertänderung und (meine Empfehlung) statisch alle 10 bis 15 Minuten.
lg
Stefan
Re: Einrichtung einer Regel für 1-wire Sensor zum Senden an KNX
Verfasst: Mi Jan 09, 2019 4:47 pm
von Holger
Hallo Stefan,
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Jan 09, 2019 4:37 pm
Holger hat geschrieben: ↑Mi Jan 09, 2019 4:21 pmSind diese Verknüpfungen auch für GAs die ich im TWS lesen möchte nötig?
Definiere bitte "lesen"?
In einem eventbasierten System (wie KNX) liest man eigentlich nicht, weil das schnell zuviel Traffic verursacht, sondern es wird gesendet bei Wertänderung und (meine Empfehlung) statisch alle 10 bis 15 Minuten.
Lesen im Sinne von: Auswertung der (bei Wertänderung gesendeten) Fensterkontakte zur Ansteuerung der "alle Fenster und Terassentüren zu" LED am Ausgang.
Die Werte zusätzlich statisch alle 15 Minuten zu senden ist eine gute Idee, falls der Bus doch mal ein Telegramm verschluckt. Danke für den Tipp!
Viele Grüße,
Holger
Re: Einrichtung einer Regel für 1-wire Sensor zum Senden an KNX
Verfasst: Mi Jan 09, 2019 7:51 pm
von gbglace
So eine Fensterlogik übernimmt der Logikeditors und der arbeitet nur mit Objekten des TWS also zur KNX Auswertung nur das was an GA mit einem KO in der Applikation in der ETS verbunden ist.
Lesen im TWS ist quasi nur der Passive Mitschnitt des Busmonitor, alles andere nur über die KO und sonstigen internen Objekten.
Aus dem Grund hat die Applikation auch 8k Objekte um möglichst alle GA eines EFH auch 1:1 verbinden zu können.
Re: Einrichtung einer Regel für 1-wire Sensor zum Senden an KNX
Verfasst: Do Jan 10, 2019 1:17 pm
von Holger
Hallo nochmal,
falls ich nicht wieder etwas über-sehen/-lesen habe bin ich wohl auf einen Bug gestossen.
Beim Erstellen einer Regel per "Hinzufügen" funktioniert die "Vorschlagsliste" für "Ziel":
Beim Erstellen per "Template" funktioniert diese nicht vollständig:
Viele Grüße,
Holger