[V 3.5.1] Entwicklung Profil Modbus RTU für Energiezähler Schneider Electric
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 9:24 am
von schwarzeheide
Moin zusammen,
hat hier jemand schon Energiezähler von Schneider Electric via Modbus RTU am TWS eingebunden?
Ggf. ein Profil erstellt?
Verbindung klappt bei mir, jedoch die Dekodierung ist bei mir eher schwierig (fehlende Erfahrung).
Dank Euch.
Viele Grüße
Niels
Admin: Aufgabe wurde im Threadverlauf gelöst, daher wurde der Titel leicht angepasst.
Re: [3.5.1] Profil Modbus RTU - Energiezähler Schneider Electric
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 10:11 am
von Robert_Mini
Hallo Niels!
Unabhängig davon, ob wer dazu was fertig hat, wir schaffen das. Kannst du mal eine Registerbeschreibung und ein paar Screenshots deines Problems posten?
Lg
Robert
Re: [V 3.5.1] Profil Modbus RTU für Energiezähler Schneider Electric GESUCHT
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 10:32 am
von schwarzeheide
Hallo Robert,
vielen Dank schon mal.
Ich habe mal die technische Doku von SE angehängt.
Ich habe folgende Einstellungen bei mir vorgenommen.
Schnittstellen und Subsysteme:
Produktinfo:
Ich bekomme Werte in den TWS, jedoch passt die Dekodierung nicht. 4000V zwischen L1 und L2 is ein bissl hoch
Z.Zt. bekomme ich meine Modbus RTU Werte direkt in den KNX via Merten Modbus Zählerschnittstelle.
Würde jedoch gerne die Daten in den TWS einbetten, um den Telegrammverkehr in der KNX Anlage zu minimieren.
Ich vermute, dass es ein Dekodier-Problem sein könnte.
Re: [V 3.5.1] Profil Modbus RTU für Energiezähler Schneider Electric GESUCHT
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 10:57 am
von Robert_Mini
Hallo!
Denke im Wesentlichen solltest du unter Format auf Float stellen, dann sollte das passen.
Die Schneider Electric Doku finde ich perfekt.
A275D08A-6830-470B-BD42-F4630D1952E3.jpeg
Lg
Robert
Re: [V 3.5.1] Profil Modbus RTU für Energiezähler Schneider Electric GESUCHT
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 11:02 am
von StefanW
Hi,
bitte die Forenregeln zu Screenshots beachten.
Danke
Stefan
Re: [V 3.5.1] Profil Modbus RTU für Energiezähler Schneider Electric GESUCHT
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 12:16 pm
von schwarzeheide
Hallo Robert,
Float hab ich getestet.
Was bedeutet der Wert 2?
Re: [V 3.5.1] Profil Modbus RTU für Energiezähler Schneider Electric GESUCHT
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 12:28 pm
von Sun1453
Der Wert 2 zeigt laut Beschreibung von Schneider das es in zwei Registern die Daten liegt. z.B. 3020 Spannung L1-L2 und dann 3022 dann erst Spannung L2-L3.
Registertabellen enthalten die folgenden Spalten: (Seite 45 im Handbuch)
Adresse | Register | Aktion (L/S/SB) | Größe | Typ | Units | Bereich | Beschreibung
• Adresse: Eine 16-Bit-Registeradresse im Hexadezimalformat. Bei der
Adresse handelt es sich um die Daten, die im Modbus-Frame verwendet
werden.
• Register: Eine 16-Bit-Registernummer im Dezimalformat (Register =
Adresse + 1).
• Aktion: Die „Lesen/Schreiben/Schreiben auf Befehl“-Eigenschaft des
Registers.
• Größe: Die Datengröße in Int16.
• Art: Der Codierungsdatentyp.
• Einheiten: Die Einheit des Registerwerts.
• Bereich: Die für diese Variable erlaubten Werte – normalerweise eine
Untergruppe der für das Format zulässigen Daten.
• Beschreibung: Enthält Informationen über das Register und die zutreffenden
Werte
Re: [V 3.5.1] Profil Modbus RTU für Energiezähler Schneider Electric GESUCHT
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 2:27 pm
von schwarzeheide
Moin,
ist das so richtig?

Re: [V 3.5.1] Profil Modbus RTU für Energiezähler Schneider Electric GESUCHT
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 2:58 pm
von Robert_Mini
Beim oberen Screenshot sollte auch Float auswählbar sein.
Lg Robert
Re: [V 3.5.1] Profil Modbus RTU für Energiezähler Schneider Electric GESUCHT
Verfasst: Sa Feb 25, 2023 3:47 pm
von schwarzeheide
Moin,
habe beides auf Float angepasst.
Das Ergebnis sieht so aus.
Muss in der Bitmaske noch was angepasst werden? Wenn ich das richtig verstanden habe, werden doch nicht die kompletten 32 Bits verwendet.... .