[v.3.5.1] TWS als Zeitserver über KNX für MDT Glastaster II

Verfasst: Do Jan 26, 2023 7:38 am
von fsl
Ich will den TWS als Zeitserver über KNX (u.a. aber vor allem) für MDT Glastaster II einsetzen. Die Wiki-Seite dazu habe ich gelesen. In Erfahrung habe ich bringen können, dass der Glastaster DateTime akzeptiert.

Den Bus möchte ich nicht mit unnötigen Telegrammen fluten und frage mich deshalb gerade, ob ich in der ETS bei den Spezialobjekten überhaupt eine Sendeintervall für DateTime eingeben muss und wenn ja, welches sich dann anbietet.

Die KO 8005, 8006 und 8008 des TWS sind, wenn ich es richtig verstehe, immer lesbar, aber können auch entsprechend dem eingestellten Intervall oder als Reaktion auf einen Request auf KO 8009 senden.
Wiki zum KO 8008 hat geschrieben:Senden bzw. Abfragen von Datum und Zeit des Timberwolf Servers als kombiniertes Telegramm an KNX Geräte.

Die Aussendung erfolgt entweder zyklisch entsprechend dem eingestellten Sendeintervall (in der ETS, unter Parameter, Erklärung oben), nach Lesetelegrammen und nach Anforderung über Senderequest (Objekt 8009).
Ich müsste also dieses KO 8008 mit einer GA verbinden und da beginnt es schon. Wahrscheinlich habe ich einen Knoten im Kopf und brauche nur Bestätigung. Wenn ich also für den TWS ein (gleich welches) Sendeintervall einstelle, dann würde der TWS in diesem aktiv Datum und Uhrzeit "pushen". Aber würde er das gleichzeitig auch noch unter demselben KO (und also derselben GA) lesbar vorhalten?

In der Applikation des Glastasters II kann ich, wenn ich es recht sehe, eine aktive Abfrage nur bei Busspannungswiederkehr einstellen. Andere Trigger-Möglichkeiten oder gar eine Abfrage auf eine separate GA (die dann mit dem TW KO 8009 verbunden wäre) habe ich nicht gefunden.

Bild

Dazu gibt es dann das folgende KO 141, das ich natürlich mit derselben GA verbinden würde:

Bild

Lage Rede, kurzer Sinn (der Frage): Was hat sich (bei Euch) bewährt im Hinblick auf Sendeintervall (ja/nein/welches), um bei Glastastern II (und ggf. auch anderen Geräten) eine korrekte Datum/Uhrzeit Info vorzuhalten?

Und (wiederum nur für meine insoweit leider sehr laienhaftes Verständnis, mea culpa!): reicht es dann, eine einzige GA für den TWS-Zeitserver zu benutzen, die mit KO 8008 verbunden ist?

Re: [v.3.5.1] TWS als Zeitserver über KNX für MDT Glastaster II

Verfasst: Do Jan 26, 2023 7:59 am
von Sun1453
Guten Morgen ?FSL?,

also ich habe bei mir sowohl MDT Glastaster II als auch die Bedienzentrale im Einsatz. Ich habe das Datum / Uhrzeit Objekt TWS mit Objekt 141 bei MDT verbunden. Senden tut ich das Objekt 1 mal am Tag. Als Backup habe ich noch bei einem Taster die manuelle Trigger Option angelegt, wenn ich mal unterhalb des Tages die Busspannung auf einem der Kreise trennen musste, damit die aktuelle Zeit wieder da ist.

Re: [v.3.5.1] TWS als Zeitserver über KNX für MDT Glastaster II

Verfasst: Do Jan 26, 2023 9:10 am
von Eraser
Bei mir ebenfalls TW als Zeitserver und MDT GT2.
Zeit-Sendeintervall des TW jede Stunde. Somit wird die Zeit max. 1 Stunde lang falsch angezeigt.

Re: [v.3.5.1] TWS als Zeitserver über KNX für MDT Glastaster II

Verfasst: Do Jan 26, 2023 11:33 am
von martin
Hallo @fsl ,

die GT II können so parametriert werden, dass sie Datum/Uhrzeit nach Busspannungswiederkehr abfragen. Seit ich das Lese-Flag für die Datum/Uhrzeit Objekte im Timberwolf gesetzt habe, funktioniert das auch wunderbar. Im Anwendungsfall "GT II programmieren" ist dann Uhrzeit/Datum sofort nach reboot wieder da.

Re: [v.3.5.1] TWS als Zeitserver über KNX für MDT Glastaster II

Verfasst: Do Jan 26, 2023 12:54 pm
von fsl
Danke für die Antworten.

Es kristallisiert sich heraus, dass einmal pro Tag senden reichen müsste, wenn auch der Parameter für das Lesen bei Busspannungswiederkehr gesetzt ist. Wie gesagt, ich will den Bus nicht unnötig vollmüllen.
Sun1453 hat geschrieben: Do Jan 26, 2023 7:59 am Als Backup habe ich noch bei einem Taster die manuelle Trigger Option angelegt, wenn ich mal unterhalb des Tages die Busspannung auf einem der Kreise trennen musste, damit die aktuelle Zeit wieder da ist.
Auch eine Lösung. Aber wenn der entsprechende Parameter beim Glastaster gesetzt ist, müsste er sich das dann bei Busspannungswiederkehr automatisch holen?
martin hat geschrieben: Do Jan 26, 2023 11:33 am die GT II können so parametriert werden, dass sie Datum/Uhrzeit nach Busspannungswiederkehr abfragen. Seit ich das Lese-Flag für die Datum/Uhrzaeit Objekte im Timberwolf gesetzt habe, funktioniert das auch wunderbar. Im Anwendungsfall "GT II programmieren" ist dann Uhrzeit/Datum sofort nach reboot wieder da.
Den Parameter hatte ich ja schon gefunden und er ist im Screenshot oben sichtbar. Das "L"-Flag für das KO 8008 am TWS ist meines Erachtens standardmäßig gesetzt. Hast Du noch etwas zusätzlich machen müssen?

Re: [v.3.5.1] TWS als Zeitserver über KNX für MDT Glastaster II

Verfasst: Do Jan 26, 2023 1:21 pm
von martin
fsl hat geschrieben: Do Jan 26, 2023 12:54 pm Den Parameter hatte ich ja schon gefunden und er ist im Screenshot oben sichtbar. Das "L"-Flag für das KO 8008 am TWS ist meines Erachtens standardmäßig gesetzt. Hast Du noch etwas zusätzlich machen müssen?
Bei mir habe ich 8008 und 8005 mit dem GT II verbunden. Bewusst nutze ich am GT II allerdings nur die Uhrzeit. Welches KO dafür verwerndet wird habe ich mir nicht näher angeschaut. Ob das Lese-Flag für diese KOs standardmäßig gesetzt ist weiß ich nicht. Bei mir war es die letzten 2 Jahre nicht gesetzt und ich hab es kürzlich erst (wieder?) gesetzt.
Für das stündliche Senden spricht u.A. dass nach Stromausfall, die GT II vermutlich schneller am Bus sind als der Timberwolf und damit ein Leserequest ggf. ins Leere geht. Wie auch immer - mit dem stündlichen Senden der Uhrzeit und Datum habe ich bzgl. Buslast bislang keine Einschränkungen wahrgenommen.

Re: [v.3.5.1] TWS als Zeitserver über KNX für MDT Glastaster II

Verfasst: Do Jan 26, 2023 1:43 pm
von StefanW
HI,

in einer Stunde kann man ca. 140.000 Telegramme über den "langsamen" KNX Bus senden. Es ist kein Thema, die Uhrzeit stündlich zu übertragen (es wäre nichtmal minütlich ein Thema).

lg

Stefan

Re: [v.3.5.1] TWS als Zeitserver über KNX für MDT Glastaster II

Verfasst: Do Jan 26, 2023 10:04 pm
von gbglace
Der Taster hat ja intern einen eigenen Timer, insofern sollte es reichen 1x tgl. die Zeit zu senden. Wer sich aber über Reboots usw. Gedanken macht, ja der kommt am L-Flag am TWS und am I-Flag am Taster nicht drum rum, sollte aber beachten, dass der Taster wahrscheinlich schneller gebootet hat als der TWS und dann selbst auch keine frische Uhrzeit bekommt. Da muss man dann mit den Bottzeiten spielen oder doch eine hohe Taktung für das aktive Senden einstellen, da Fragenich mich aber warum gibt es so viele Reboot Events des gesamten Busses oder nur des Tasters, da stimmt doch dann schon was anderss im System nicht.

Re: [v.3.5.1] TWS als Zeitserver über KNX für MDT Glastaster II

Verfasst: Do Jan 26, 2023 10:21 pm
von Robert_Mini
Ich hab dazu auch eine Logik geteilt, die den Reboot erkennt und damit persistente Werte sendet (viewtopic.php?f=65&t=1894&p=22464&hilit ... nte#p20290).
Man könnte erstere auch dazu verwenden, das Senden der Zeit zu triggern.
Sollte vom Timing auch passen.

Lg
Robert

Re: [v.3.5.1] TWS als Zeitserver über KNX für MDT Glastaster II

Verfasst: Do Jan 26, 2023 10:53 pm
von martin
Hi,
fsl hat geschrieben: Do Jan 26, 2023 7:38 am Lage Rede, kurzer Sinn (der Frage): Was hat sich (bei Euch) bewährt im Hinblick auf Sendeintervall (ja/nein/welches), um bei Glastastern II (und ggf. auch anderen Geräten) eine korrekte Datum/Uhrzeit Info vorzuhalten?

Und (wiederum nur für meine insoweit leider sehr laienhaftes Verständnis, mea culpa!): reicht es dann, eine einzige GA für den TWS-Zeitserver zu benutzen, die mit KO 8008 verbunden ist?
deine Frage hat mich jetzt doch neugierig gemacht, warum bei mir nach dem Programmieren des GT II immer bis zu einer Stunde gedauert hat bis die Uhrzeit korrekt angezeigt wird.

Der GT II kann sowohl Uhrzeit als auch Uhrzeit/Datum verarbeiten. Genutzt werden kann jedoch immer nur die Uhrzeit.

Im TWS sind im Default für die hier relevanten KOs 8005 und 8008 die Leseflags gesetzt. Ändert man jedoch die Konfiguration bei "Sendeintervall Zeitserver" z.B. auf stündlich, dann wird das Leseflag entfernt. Möchte man das GT II Feature für Uhrzeitbezug nach Busspannungswiederkehr nutzen, dann muss man das Leseflag händisch wieder setzen. Meine Konfiguration sieht dann z.B. so aus:


Bild
Bild

Kann mal bitte jemand testen, ob bei einem Leserequest auf KO 8008 bei Sendeintervall DateTime == niemals (nur lese request und Senderequest) und gesetztem Leseflag ein Response kommt?

Bei Leserequest auf KO 8008 bekomme ich keinen Response - bei Trigger auf KO 8009 gibt es ein DateTime auf den Bus.