[V3.5] Abfrage Reflex Ausdehnungsgefäß

Verfasst: Mo Nov 07, 2022 6:35 pm
von cheater
Hallo Leute,
ich würde mit dem Timberwolf gerne ein Reflex Ausdehnungsgefäß mit Modbus RTU abfragen. Beziehungsweise mit Modbus TCP --> VPN Tunnel --> Umsetzer auf Modbus RTU.

Jetzt hatte ich bisher nur Berührung mit Modbus RTU, als ich den Eastron Zähler eingebunden habe. Das ging dank des vorhandenen Profils auch fix und reibungslos.

Bevor ich mir diesen Umsetzer kaufe, wäre da von euch jemand mal so nett und würde bitte mal einen Blick in die Doku von Reflex werfen, ob man mit den Angaben überhaupt etwas anfangen kann. Nicht das es am Ende nicht funktioniert, weil Reflex hier irgendwelche Sonderlocken macht, ich das aber nicht checke, weil ich noch nicht so den Durchblick habe. :mrgreen:

Re: [V3.5] Abfrage Reflex Ausdehnungsgefäß

Verfasst: Mo Nov 07, 2022 6:55 pm
von StefanW
Hallo Dominic,

sorry, aber da steht KEIN Wort von Modbus.

Stefan

Re: [V3.5] Abfrage Reflex Ausdehnungsgefäß

Verfasst: Mo Nov 07, 2022 7:14 pm
von cheater
Hallo Stefan,
dann ist R485 in diesem Fall also nicht gleich ModBus und die Schnittstelle wird nur dazu verwendet um mehrere Reflex Anlagen zu koppeln. Sehr schade.

Trotzdem vielen Dank fürs Durchsehen.

Re: [V3.5] Abfrage Reflex Ausdehnungsgefäß

Verfasst: Mo Nov 07, 2022 7:38 pm
von StefanW
cheater hat geschrieben: Mo Nov 07, 2022 7:14 pmdann ist R485 in diesem Fall also nicht gleich ModBus
Nein. Ethernet ist ja auch nicht gleich UDP / TCP usw. Die reine Topologie (das Medium) ist was unterschiedliches zu darüber liegenden Schichten.

RS-485 ist wirklich nur der "nackte" elektrische serielle Bus. Neben vielen proprietären Protokollen wird u.a. ekey, DMX, Modbus RTU, Profibus usw. über RS-485 gefahren.

Man muss das also unterscheiden.

Frag den Hersteller halt, ob er auch Modbus RTU unterstützt.

lg

Stefan

Re: [V3.5] Abfrage Reflex Ausdehnungsgefäß

Verfasst: Mo Nov 07, 2022 10:46 pm
von devilchris
Aber mal im ernst. Nimm doch einen digitalen Druckschalter, ifm im Bereich bis 6Bar.
Diesen führst du auf einen Analogeingang und dann weiter zu KNX.
Oder einen Mechanischen Druckschalter mit einstellbaren Druckpunkten die dann über potenzialfreie Kontakte auf KNX.

Gruß Christian

Re: [V3.5] Abfrage Reflex Ausdehnungsgefäß

Verfasst: Di Nov 08, 2022 8:05 am
von starwarsfan
Hallo miteinander
devilchris hat geschrieben: Mo Nov 07, 2022 10:46 pm digitalen Druckschalter
...
auf einen Analogeingang
Man lernt ja nie aus aber ist das nicht ein Widerspruch?

Re: [V3.5] Abfrage Reflex Ausdehnungsgefäß

Verfasst: Di Nov 08, 2022 10:02 am
von devilchris
Der IFM gibt den Druckwert als 0-10V oder 4-20mA aus und dieses dann auf den Analogeingang.

Zum Beispiel IFM PT0504

Gruß Christian

Re: [V3.5] Abfrage Reflex Ausdehnungsgefäß

Verfasst: Di Nov 08, 2022 5:34 pm
von cheater
devilchris hat geschrieben: Mo Nov 07, 2022 10:46 pm Aber mal im ernst. Nimm doch einen digitalen Druckschalter, ifm im Bereich bis 6Bar.
Diesen führst du auf einen Analogeingang und dann weiter zu KNX.
Oder einen Mechanischen Druckschalter mit einstellbaren Druckpunkten die dann über potenzialfreie Kontakte auf KNX.

Gruß Christian
Danke für den Tipp, ist in meinem Fall aber leider überhaupt nicht zielführend, da das Ausdehnungsgefäß eine automatische Druckhaltung bzw Nachspeiung hat. Sprich der Druck ist hier nicht das Einzige das stimmen muss.

Es gibt noch die Möglichkeit eine Sammelstörmeldung über einen potentialfreien Kontakt abzufragen. Wenn möglich wird dann das Ausdehnungsgefäß an die Heizung angeklemmt, die kann ich dann wieder per Modbus TCP abfragen. 8-).

Trotzdem danke. :handgestures-thumbupright:

Re: [V3.5] Abfrage Reflex Ausdehnungsgefäß

Verfasst: Di Nov 08, 2022 7:22 pm
von starwarsfan
Hi
devilchris hat geschrieben: Di Nov 08, 2022 10:02 am Der IFM gibt den Druckwert als 0-10V oder 4-20mA aus und dieses dann auf den Analogeingang.
Eben: Analog, nicht digital. ;)

Siehe bspw. hier:
Anzahl der analogen Ausgänge: 1