Ich vergesse die Antwort immer wieder und frage mich daher bei der Montage jedes mal wieder:

Ist bei den BlitzART Überspannungsschutz-Geräten die Richtung relevant? Also was ich mit der oberen und was ich mit der unteren Klemme verbinde?
Die Antwort bräuchte ich sowohl für den 1Wire als auch für den KNX BlitzART. :)

Re: BitzART - ist Richtung für den Anschluss relevant?

Verfasst: Do Nov 03, 2022 3:38 pm
von StefanW
Hi Chris,

das steht auf dem Modul, wenn man die Klemmen abzieht (oder im Datenblatt an dem wir noch arbeiten).

1. KNX: Egal, keine Richtung

2. 1-WIre: Unter den Klemmen ist das Modul mit "Bus" und mit "Device" beschriftet. Mit Device ist hier das hauptsächlich zu schützende Device gemeint, das ist der Busmaster.


Wir sehen zu, dass wir die Datenblätter schnell fertig bekommen.

Hinsichtlich KNX gibt es eine Menge aber schon hier: https://elabnet.de/blitzart-knx/

lg

Stefan

(Yeah, Antwort binnen 2 Minuten)

Re: BitzART - ist Richtung für den Anschluss relevant?

Verfasst: Do Nov 03, 2022 3:48 pm
von Chris M.
Danke erst mal!
StefanW hat geschrieben: Do Nov 03, 2022 3:38 pm 2. 1-WIre: Unter den Klemmen ist das Modul mit "Bus" und mit "Device" beschriftet. Mit Device ist hier das hauptsächlich zu schützende Device gemeint, das ist der Busmaster.[/color]
Guter Punkt.

Was ist dann hier das Device?
Haupt-Verteilung mit ÜSS und Busmaster --> lange Leitung im Mauerwerk --> Gartenschuppen direkt am Haus mit BlitzART + ein paar 1-Wire Geräte --> lange Leitung im Garten vergraben --> Gartenschuppen weit im Garten mit BlitzART --> bisschen mehr Leitung und weitere 1Wire Sensoren

Mit geht es nun um die beiden aufgeführten BlitzART :)
StefanW hat geschrieben: Do Nov 03, 2022 3:38 pm (Yeah, Antwort binnen 2 Minuten)
:handgestures-thumbupright:

Re: BitzART - ist Richtung für den Anschluss relevant?

Verfasst: Do Nov 03, 2022 4:03 pm
von StefanW
Hi Chris,
Chris M. hat geschrieben: Do Nov 03, 2022 3:48 pmWas ist dann hier das Device?
Haupt-Verteilung mit ÜSS und Busmaster --> lange Leitung im Mauerwerk --> Gartenschuppen direkt am Haus mit BlitzART + ein paar 1-Wire Geräte --> lange Leitung im Garten vergraben --> Gartenschuppen weit im Garten mit BlitzART --> bisschen mehr Leitung und weitere 1Wire Sensoren
Hmm. Nicht so einfach.

In den üblichen Vorgaben zum inneren Blitzschuth heißt es, dass ein ÜSS am Übergang zwischen Blitzschutzzonen zu installieren ist.

Das kann man sich wie eine Zwiebel vorstellen. Innerste Zone ist der Hausanschlusskasten, dann die Verteilung und dann Stockwerke / Gebäudehülle (so ganz grob).

Mithin

- Ein Schutz vor dem Busmaster, die Device-Seite zum Busmaster

- Einen Schutz beim Übergang von der Gebäudehülle zum daran anliegenden Gartenschuppen, Device Seite Richtung Busmaster

- Wenn man einen dritten hat, dann vor der langen Leitung im Garten vergraben, Device Seite Richtung 1-Wire Installation im Schuppen

- Wenn man einen vierten hat (was wohl übertrieben ist), dann nach dem Ende der langen Leitung im Garten bevor die weiteren 1-Wire Geräte kommen, die Device-Seite dann zu den Geräten.

lg

Stefan

Re: BitzART - ist Richtung für den Anschluss relevant?

Verfasst: Fr Nov 04, 2022 5:20 pm
von maggyver
Hallo Chris,

mit der Bitte um Beachtung.

Es sollten alle Adern einer Leitung bzw. eines Kabels in den Überspannungsschutz miteinbezogen werden.
Wenn man die unbenutzen Adern der Leitung bzw. des Kabels dann einfach mit einer Klemme durchverbindet ... das würde dann den Überspannungsschutz überbrücken und zudem können solche "Antennen" dann zu Störungen, Potentialverschleppung und zu andersweitigen Problemen führen, auch wenn diese nicht durchgeklemmt sind.

Hierbei ist auf eine sorgfälltige Auslegung und Ausführung zu achten.

Re: BitzART - ist Richtung für den Anschluss relevant?

Verfasst: Fr Nov 04, 2022 5:24 pm
von Chris M.
Danke, guter Punkt!

Für KNX ist das ja einfach: mit 2x BitzART kann rot/schwarz und gelb/weiß jeweils abgesichert werden (so man gelb/weiß nutzt und entsprechend verdrahten möchte).
Aber bei 1Wire wäre es doch dann sinnvoll ein 4x Modul statt dem aktuellen 3x Modul anzubieten, für Kunden die den 4. Draht auch nutzen - oder nicht?

Re: BitzART - ist Richtung für den Anschluss relevant?

Verfasst: Fr Nov 04, 2022 5:30 pm
von maggyver
Hallo Chris,

ich benütze diese Zusammenstellung von Komponenten um den 1-Wire-Bus zu schützen.

Hier besteht dann auch gleich noch die Möglichkeit 12 Volt mit einzuspeissen, falls notwendig. Zusätzlich werden somit dann alle Adern über den Überspannungsschutz geführt, bei Verwendung der Leitungsempfehlung der Firma ElabNET für den 1-Wire-Bus.


Zur Info warum der GND so verschaltet wurde:

Bei dieser Anschaltung ist die Strombegrenzung im 1-Wire-Blitzart "umgangen", denn bei Einspeisung von 12 Volt ist dies notwendig. Sonst würde die Strombegrenzung des 1-Wire-Blitzart ansprechen, denn wir haben für den 1-Wire-Bus und die zusätzliche 12 Volt die gleiche Ader für GND.

ÜSS V4.pdf

:think: Ich muss unbedingt mal noch Sicherungen in diesen Schaltplan einzeichnen ...

Re: BitzART - ist Richtung für den Anschluss relevant?

Verfasst: Sa Nov 05, 2022 3:51 am
von Mibr85
Danke für die Info. Das würde auch gut ins Wiki passen mMn.