ich glaube ich habe so etwas schon einmal wo gelesen im Forum.
Ich würde gerne 1h nachdem eine GA auf ein geht, eine andere GA auch ein ein schicken, sofern die erste GA nicht schon wieder auf aus ist.
Hat jemand nen Tipp für mich?
Danke
Marcus
Re: Wert zeitverzögert senden
Verfasst: So Aug 28, 2022 9:15 pm
von adimaster
Hi Marcus,
mal auf die Schnelle eine Idee:
Erstelle ein Logik-Modul Zeit - Timer 4 (retriggerbar) oder 5 (nicht retriggerbar).
Start --> Deine GA
Reset --> auch wieder die GA, aber inverteiert (dass bei Deiner GA = false, der Reset aktiviert wird)
Dauer --> Funktion auf Parameter umstellen und Wert 3600 s (für die 1 h)
Ausgang auf die andere GA und ggf. auf always.
Der Nachteil bei der Methode, ggf. sendet er dann auch ein false auf die andere GA, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind.
Re: Wert zeitverzögert senden
Verfasst: Mo Aug 29, 2022 3:10 pm
von mclb
Gerade was Cooles gefunden:
UND-Gatter mit 1 Eingang
Am Ausgang eine Ausschaltverzögerung von 3600 eingestellt.
So wird EIN immer sofort gesendet, AUS erst nach 1h.
Habs bisher nur für 10s getestet, da hats super funktioniert.
So können die Kinder nun noch ihre Geschichten anhören, wenn sie ins Bett gehen und nach 1h ist der Strom aus ... wer bis dahin nicht schläft, hat Pech gehabt, oder schaltet halt das Zimmer nochmal kurz ein und wieder aus.

Re: Wert zeitverzögert senden
Verfasst: Mo Aug 29, 2022 7:37 pm
von maggyver
Marcus,
wofür man seinen "Hauswolf" alles einsetzen kann.

Re: Wert zeitverzögert senden
Verfasst: Di Aug 30, 2022 6:39 am
von Robosoc
Das was Du in Beitrag 3 beschreibst, löst aber nicht die Aufgabe in Beitrag 1. Ich verstehe Dich aber so, dass Du Deine Aufgabe zufriedenstellend selber gelöst hast. Korrekt?
Oder hast Du nur ganz zufällig eine andere Aufgabe gelöst und brauchst noch Inspirationen für die Erste?
Re: Wert zeitverzögert senden
Verfasst: Di Aug 30, 2022 9:59 am
von mclb
War schlecht beschrieben im ersten Post.
Ziel war eigentlich, dass ein AUS mit Zeitverzögerung (z.B. 1h) auf die andere GA weitergeleitet wird, das EIN aber sofort.
Im Test hat das gestern mit dem UND-Gatter super funktioniert, im Echtbetrieb dann leider nicht. Da war morgens, obwohl die Kinder noch schliefen, der Strom trotzdem ein. Muss ich heute Abend dann nochmal prüfen, was ich da falsch eingestellt habe.
Re: Wert zeitverzögert senden
Verfasst: Di Aug 30, 2022 11:11 am
von Robosoc
mclb hat geschrieben: ↑Di Aug 30, 2022 9:59 am
...im Echtbetrieb dann leider nicht. Da war morgens, obwohl die Kinder noch schliefen, der Strom trotzdem ein. Muss ich heute Abend dann nochmal prüfen, was ich da falsch eingestellt habe.
Klingt für mich eventuell nach der falschen Einstellung der Triggerverhalten vom Eingang oder Ausgang der Logik...ohne das jetzt genau durchdacht zu haben. Ein A, C, U, CT oder T ändert manchmal entscheidend die Funktion des Bausteins. Auch eine Sache, die ich sehr schätze.
Hast Du Dir die Wiki zum Logikeditor mal in Ruhe durchgelesen? Ich finde die ist uns allen sehr gut gelungen.
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... +Bedienung
Und dann liest es sich ab da recht einfach und mit einem roten Faden, in dem man unten auf einer Seite einfach auf "Weiter" klickt.