Hallo,
ich habe versucht einen Wert aus dem TWS mit einem Read Request zu lesen. Das L-Flag beim betreffenden KO im TWS ist gesetzt aber es kommt keine Antwort. Sollte das funktionieren oder ist das lesen aus dem TWS gar nicht vorgesehen? Hab dazu keine Infos gefungen.
Re: [V3.4.2] KNX Objekt vom TWS lesen (Read Request)
Verfasst: Fr Jul 08, 2022 10:13 pm
von Robert_Mini
Ist natürlich vorgesehen und funktioniert auch.
Voraussetzung ist, dass das Objekt schon einen Wert empfangen hat (egal ob aus einer Logik, KNX, MQTT, Modbus, 1w, etc.)
Natürlich muss der TWS nach Änderungen an Flags auch neu programmiert worden sein.
Lg
Robert
Re: [V3.4.2] KNX Objekt vom TWS lesen (Read Request)
Verfasst: Fr Jul 08, 2022 10:31 pm
von rimar
Hallo Robert,
danke für die Antwort, jetzt funktioniert es.
Der TWS hat den Wert vor dem Programmieren schon einmal erhalten. Dann hab ich das L-Flag gesetzt, die TWS App neu programmiert und das Projekt in den TWS importiert. Der letzte Wert des KO wurde in der KNX Objektverwaltung angezeigt aber erst nach einem erneuten senden an den TWS wird nun auch das Read Request beantwortet.
Re: [V3.4.2] KNX Objekt vom TWS lesen (Read Request)
Verfasst: Sa Jul 09, 2022 12:24 am
von StefanW
Hallo Rimar,
rimar hat geschrieben: ↑Fr Jul 08, 2022 10:31 pmDann hab ich das L-Flag gesetzt, die TWS App neu programmiert und das Projekt in den TWS importiert.
Letzteres, also das ETS Projekt in den TWS zu importieren, wäre nicht nötig gewesen. Ein Import des ETS Projektfiles dient NUR dazu, die Beschreibungen und Bezeichnungen zu erhalten, die man in der ETS für PA, Objekte, GA usw. eingibt, sowie die DPT für GAs für die Busaufzeichnung.
Wenn man also nur mal das ein oder andere KNX Objekt ("KO") hinzufügt oder ein wenig daran verändert, wie hier die FLAGs, dann bringt das Einlesen entweder gar nichts oder nur sehr wenig.
Man kann sich diesen, durchaus zeitraubenden Schritt also zumeist sparen.
Empfehlung:
- Bei vielen Änderungen an der ETS im projekt insgesamt macht am "Am Abend" als letzten Schritt einen Import, um für alle Änderungen auch alle Literale im TWS zu haben
- Ansonsten ließt man das Projekt nur dann ein, wenn man die DPT von GAs verändert hat oder neue GAs hinzugekommen sind
und deren Dekodierung man sofort benötigt
lg
Stefan
Re: [V3.4.2] KNX Objekt vom TWS lesen (Read Request)
Verfasst: Sa Jul 09, 2022 7:39 am
von rimar
Hallo Stefan,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Dann hab ich das bisher wohl etwas öfter gemacht als nötig.