EMV der 1-Wire Komponenten

Verfasst: Mo Dez 03, 2018 7:46 am
von 773H
Hallo. Gibt es irgenwelche Infos zur EMV von Wiregatekomponenten? Muss man Mindestabstände zu größeren wechselnden Magnetfeldern einhalten? Wie schaut es beispielsweise mit Induktionsherdplatten (Größenordnung max 5 kW pro Kochstelle, 11 kW Gesamtleistung) aus? Hat da jemand Infos / Erfahrungen?

Gruß
Stephan

Re: EMV der 1-Wire Komponenten

Verfasst: Mo Dez 03, 2018 9:29 am
von StefanW
Hallo Stephan,

uns ist da nix bekannt, ist aber auch nicht getestet. Am Ende bekommt man alles klein, es braucht nur genug Leistung.

Bekannt ist nur aus einem Haushalt ein Problem mit einem Wechselrichter / Drehzahlsteller. Da hat es dann geholfen, bei diesem Leitungsabschnitt die Abschirmung auf Erde zu legen (was wir sonst bei 1-Wire & KNX nicht tun wegen der kapazitiven Belastung der Leitung, aber bei kurzen Stücken die einem Einfluss unterliegen ist das durchaus ein Mittel). Zudem haben wir noch Filter aus unseren AK-Modulen eingebracht.

==> Also: Ausprobieren.

lg

Stefan

Re: EMV der 1-Wire Komponenten

Verfasst: Sa Dez 08, 2018 8:11 am
von 773H
Alles klar, danke. Evtl. werde ich vorsichtshalber mal den Schirm auflegen. Sind nur 2 Meter bis zur nächsten Klemmstelle.

Gruß
Stephan