Ausführungszeit überschritten - Modbus TCP Profil Stiebel Eltron WP [V3.4]
Verfasst: Do Mär 24, 2022 8:55 am
von bjoernhim
Hallo zusammen,
seit dem Update V3.3, aktuell bin ich bei V3.4, habe ich Probleme beim Auslesen von meiner Stiebel Eltron Wärmepumpe
über Modbus TCP mit dem Profil-ID: 426-2 Version: 0.9 von Autor: Gerd Soritz.
Timberwolf Server und Stiebel ISG bereits neugestartet.
Manche Werte liest es normal aus, manche gar nicht und manche mit Fehler.
Danke und Gruß Björn
Re: Ausführungszeit überschritten - Modbus TCP Profil Stiebel Eltron WP [V3.4]
Verfasst: Do Mär 24, 2022 3:39 pm
von ms20de
Hallo Björn,
ist der angegebene Hilfetext in der Fehlermeldung nicht gut verständlich?
Jede Ausführung einer Abfragegruppe benötigt eine gewisse Zeit, deren Schätzung bei der Gruppe angeben wird.
"Ca. X Sek. werden für EINEN Durchlauf der aktiven Applikationen dieser Gruppe benötigt"
Kann das eingestellte Intervall nicht eingehalten werden, wird der Wert bei der nächsten zeitlichen Möglichkeit gelesen und der Benutzer informiert.
Die Zeiten für die Durchläufe müssen in das eingestellte Intervall passen, mit der Beachtung aller anderer Abfragegruppen im Subsystem.
Abfragegruppen im Subsystem teilen sich die Zeit für den Bus bei Modus RTU und bei Modbus TCP für das Gerät. Ein Gerät kann nicht schneller abgefragt werden als es in den Vorgaben des Herstellers welche im Profil hinterlegt sind definiert ist.
Die beste Herangehensweise ist, eine Gruppe für Werte der Regelung zu machen welche in einem kurzen Intervall (Sekunden bis Minuten) abgefragt werden. Für Werte der Statistik, sollte eine andere Gruppe mit großen Intervall (Stunden bis Tage) verwendet werden.
Werte die nicht benötigt werden sollten oder nur sehr selten gar nicht abgefragt werden.
Viele Grüße,
Matthias