Seite 1 von 1

Modbus RTU Anschluss

Verfasst: So Mär 13, 2022 2:04 pm
von mclb
Hi,

ich stehe gerade total am Schlauch, versuche seit Wochen immer mal wieder (wenn gerade mal Zeit bleibt) meine KWL über Modbus mit dem Timberwolf 950Q zu verbinden.

Die Angaben vom Hersteller sind:
Baud rate 19200
8 bit
1 Stop bit
no parity
Slave adress 1

Die Leitungen im Kabel:
1=+5V
2=L1 RxD Receive
3=L2 TxD Transmit
4=GND

Das schöne Bildchen, wonach man TX+ und RX+ bzw. TX- und RX- brücken muss, kenne ich, habe ich auch gemacht.

Nur, ist jetzt RxD auf die + Anschlüsse zu führen, oder auf die - Anschlüsse? Also ist RxD A oder B?

Danke
Marcus

Re: Modbus RTU Anschluss

Verfasst: Mo Mär 14, 2022 11:32 am
von ms20de
Hallo Marcus,

wenn du das Modell deiner KWL angibst kann man dir vielleicht besser helfen, weil ggf. ein anderer Nutzer das schon gemacht hat.

Sind die Datenleitungen bei Modbus vertauscht kommt nur keine Kommunikation zustande, mit einer Beschädigung der Geräte ist unter normalen Umständen nicht zu rechnen.

Wenn du das Modbus-Profil schon hast oder es neu erstellst, kannst du im Modbus Profil-Editor einen Live-Check machen und prüfen ob das Gerät antwortet, wenn nicht kannst du die zwei Adern tauschen.

Viele Grüße,
Matthias

Re: Modbus RTU Anschluss

Verfasst: Mo Mär 14, 2022 3:18 pm
von mclb
Hi,

also in der Liste im Timberwolf habe ich das Gerät nicht gefunden.
Das Gerät ist eine Enervent Greenair HP mit EDA Steuerung.
Die Beschreibung (an sich nur die Register und ein paar Daten zu Geschwindigkeit&Co) hänge ich hier jetzt an.

Komisch ist für mich halt, dass auf der letzten Seite die Adern RxD und TxD genannt werden, das habe ich auch bei meiner Google-Suche so noch nicht gefunden. Die Adern vertauscht habe ich auch schon, bringt leider nichts.

Ich weiß aber gerade auch nicht, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
Also evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen.

Danke
Marcus

Re: Modbus RTU Anschluss

Verfasst: Mo Apr 04, 2022 9:12 am
von mclb
Also nachdem ich nun mittlerweile meine Wallbox am laufen habe, weiß ich zumindest einmal, dass ich das alles grundsätzlich zum Laufen bringen kann.
Evtl. funktioniert halt der Modbus der KWL nicht so richtig ... werde mich nochmal ran setzen und wenns nicht tut, tuts halt nicht.

Danke jedenfalls für die Rückmeldung.

Re: Modbus RTU Anschluss

Verfasst: So Okt 16, 2022 1:13 pm
von mlurger
Hallo Marcus,
hattest du bereits Zeit dir das Thema anzusehen? Ich steh gerade vor einem ähnlichen Problem mit einem drexel & weiss Lüftungsgerät und komm auch nicht weiter und würde mich über ein Tipp freuen.
Liebe Grüße
Martin

Re: Modbus RTU Anschluss

Verfasst: So Okt 16, 2022 4:40 pm
von blaubaerli
Hallo Leute,

bitte haltet euch doch an die Forenregeln. Wieder fehlt leider die Versionsangabe im Header..

Hi @mlurger, Martin bitte hänge dich mit einem potentiell neuen Problem nicht an einen existierenden Thread. Du kannst im neuen Thread mit Angabe des Versionsstandes deines TWS ja gerne auf diesen Thread hier verweisen...

Beste Grüße
Jens

Re: Modbus RTU Anschluss

Verfasst: Mo Okt 17, 2022 5:02 pm
von gbglace
Und wenn man eine andere KWL hat würde ich hier niemals auf eine Lösung beim anderen Hersteller hoffen, da gerade die Modbus-Implementierungen da hochgradig individuell sind. Ausnahme das eine Gerät von Hersteller X ist immer nur ein umgelabeltes von Hersteller Y. Das sollte man dann auch dazu schreiben, da viele Foristen diese Abhängigkeiten nicht kennen können, dafür sind auch zu viele Hersteller/Verkäufer von KWLs am Markt.