[V 3.2] Schwellwertschalter Verständnis Frage
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 11:32 am
von PeterB
Hallo Freunde
Hab gerade mit dem Schwellwert Schalter experimentiert.
Der Eingang ist größer als der Schwellwert aber es steht trotzdem false dort
hab ein Mapping gemacht True = 1 False = 0
Was mach Ich falsch?
2022-02-09 (3).png
Re: [V 3.2] Schwellwertschalter Verständnis Frage
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 11:37 am
von Robert_Mini
Dein Eingang steht auf "U" = Update.
Damit wird die Logik NICHT getriggert, und auch der Ausgang nicht gesendet.
Auf C oder A setzen, dann wird auch der Ausgang gesendet.
Alternativ einen Trigger mit "+" hinzufügen (zB alle 5min triggern).
lg
Robert
Re: [V 3.2] Schwellwertschalter Verständnis Frage
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 11:47 am
von PeterB
Grrrrrr wegen so einer Kleinigkeit

Danke
Re: [V 3.2] Schwellwertschalter Verständnis Frage
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 11:55 am
von Robert_Mini
Kleinigkeit aber sehr mächtig!
Tip: Diese Einstellungen erst nach dem prinzipiellen Testen der Logik änder. Davor Eingänge auf a oder c, Ausgänge auf a.
Robert