Seite 1 von 1

KNX-Busmonitor: Immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit

Verfasst: So Nov 04, 2018 8:21 pm
von Sensej
Hallo zusammen,

bei mir werden immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit protokolliert, soll aber nur einer sein
Kann mir jemand erklären was das genau bedeutet und wieso vier und nicht nur einer?
Habe ich da was falsch konfiguriert?

Folgendes
Ich habe eine neue Regel beim Temp-Sensor angelegt, siehe Bild 1
Bild


Diese Regel sendet alle 2 Minuten die aktuelle Temperatur als 9.001 an K1 -> 2/1/31
Bild


Im KNX-Busmonitor habe ich immer 4 Datensätze innerhalb der gleichen Zeit im 2 Minuten-Intervall.
Bild
Bild


Hier sind meine Einstellungen für die Suche im KNX-Busmonitor
Bild

Wie man sieht, habe ich hier zwei Gruppenadressen(2/1/21 und 2/1/31) ausgewählt.
Zweites Problem: Die Datensätze von der GA 2/1/21 tauchen gar nicht auf der Liste auf.

Versuche ich die Liste nur für GA 2/1/21 für den Zeitraum 04.11.2018 17:55 - 04.11.2018 23:59 anzuzeigen, ist die Liste leer.

Bild

Ändere ich den Zeitraum 01.11.2018 17:55 - 04.11.2018 23:59 hat die Liste Datensätze auch für den 04.11.2018 aber nur bis 04.11.2018 16:31:55.

Bild

Bild

Irgendwie verstehe ich das nicht :angry-banghead:

MfG Juri

Re: KNX-Busmonitor: Immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit

Verfasst: So Nov 04, 2018 8:34 pm
von StefanW
Bitte mal die Milisekunden mit anschalten und neu Posten, Womöglich sind es Telegrammwiederholungen, weil es kein Acknowledge im KNX Bus gibt?

lg

Stefan

Re: KNX-Busmonitor: Immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit

Verfasst: So Nov 04, 2018 8:38 pm
von Sensej
Hallo Stefan,
habe ich gemacht.

Re: KNX-Busmonitor: Immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit

Verfasst: So Nov 04, 2018 8:41 pm
von StefanW
Aus wievielen Teilnehmern besteht Dein Bus? Nur Spannungsversorgung und Timberwolf Server?

Stefan

Re: KNX-Busmonitor: Immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit

Verfasst: So Nov 04, 2018 9:03 pm
von Sensej
ja, nur Spannungsversorgung + TWS.
An der Spannungsversorgung hängt der TWS + PBM(zwei Kanäle)

MfG Juri

Re: KNX-Busmonitor: Immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit

Verfasst: So Nov 04, 2018 9:58 pm
von eib-eg
Im knx ist das widerholungbit
Ohne einen richtigen Empfänger der das widerholungbit ausschaltet und zurücksendet wirst du immer dieses Bild vor dir haben
Solange du keinen richtigen Empfänger hast, sendet der TW und auch alle anderen Sender im knx ( solange kein Empfänger dieses Telegramm bestätigt) wird das widerholungbit um 1erhöt und wird nach ( ich glaub und weis es jetzt nicht genau ) nach dem 3. mal gestoppt um den Bus nicht zu überlasten.