Schwierigkeiten mit Programmierung der KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 9:54 am
von stromer64
Hallo und Guten Morgen,
will mich kurz vorstellen. Meine Name ist Stefan, ich komme aus dem Raum Rehau und bin selbstständiger Elektromeister
und besitze nun seit dieser Woche einen TWS 950.
Leider hänge ich schon in den Grundlagen fest.
Ich bekomme einfach keine Physikalische Adresse im KNX pürogrammiert.
In der KNX Schnittstelle des TW ist alles grün. Programmierknopf gedrückt.
In der ETS ist das Gerät im Gebäude sichtbar und könnte programmiert werden.
Leider blinkt der Hinweis "Programmierknopf drücken" permanent vor sich hin...
Kann mit jemand dazu einen Tipp geben ?
vg Stefan

Re: KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 10:07 am
von gbglace
Hallo Stefan,

Ich habe nur den Desktop TWS. Aber in der KB findet sich auch ein Beitrag zur Inbetriebnahme mit KNX.

Da der TWS ein KNX Gerät ist gibt es da natürlich auch einen Programmierknopf, wenn auch teilweise in der Software. Daher neben der ETS im Browser die TWS-Oberfläche öffnen. In der Nähe des Powerknopf Symbols finden sich auch in der UI Hinweise auf die Funktion als Programmiertaste.

Soweit meine Erinnerungen daran jetzt am Handy.

Re: KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 10:21 am
von stromer64
Hallo Göran,
danke für die Rückmeldung. Alles nach "https://wiki.timberwolf.io/tws-knx-pa" gemacht.
Programmierknopf in der wepp Oberfläche gedrückt (wird dann auch rot am Gerät) und am Gerät selbst.
Busverbindung steht, da ich die Telegramme mitlesen kann.
Als Schnitttelle meinen übliche IP Zugang versucht und die des TW.
Alles leider ohne Erfolg...
VG Stefan

Re: KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 10:57 am
von StefanW
Hi Stefan,

ganz kurz:

1. Bitte IMMER Angabe der SW-Version des Timberwolf Servers

2. Bitte in Verbindung mit der ETS IMMER Angabe der Softwareversion

3. Bitte Screenshot von der ETS und von der Seite am Server posten

lg

Stefan

Re: Schwierigkeiten mit Programmierung der KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 1:38 pm
von stromer64
Hallo Stefan,
ok, ich gelobe Besserung...Sorry bitte.
Nun liegen ein paar Screenshots im Anhang.
Sind diese so aussagekräftig genug ?
vg Stefn

Re: Schwierigkeiten mit Programmierung der KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 2:09 pm
von StefanW
Hmm,

Hast Du den Timberwolf Server als Gerät richtig drin in der ETS? Weil so sieht es ungewohnt aus.

Zeig uns bitte die Geräteansicht des Timberwolf Servers in ausgeklappt (wie im Wiki)

Wieso part. Programmierung? Es wäre erstmal eine PA Programmierung nötig.

Lg. Stefan

Re: Schwierigkeiten mit Programmierung der KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 2:10 pm
von StefanW
Noch eine Frage,

Die KNX Spannungsversorgung ist angeschlossen am Server?

Stefan

Re: Schwierigkeiten mit Programmierung der KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 2:32 pm
von gbglace
Ja die Raumbezeichnung = Schnittstelle ist schon etwas ungewöhnlich im ETS-Projekt

Die Art der Programmierung wie sie im log rechts angezeigt wird, kann natürlich nicht funktionieren, weil das für die ETS kein Versuch war die PA zu programmieren, sondern nur Änderungen an der bestehenden Applikation zu übertragen, da die aber auch noch vollständig fehlt die ganz falsche Variante. Du musst da in der ETS bei Programmieren auf das Auswahl-drop-down klicken und dann würde ich vorschlagen erstmal nur PA-programmieren auswählen, danach dann die ganze Applikation übertragen.

Re: Schwierigkeiten mit Programmierung der KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 2:46 pm
von stromer64
Screenshot (14).png
Hallo Stefan,
meinst Du so wie jetzt im Anhang?
Update:
Ich wollte mittlerweile einem weiteren Gerät eine geänderte Applikation überspielen. Ging nicht.
Programmiertaste gedrückt - PA wurde auch nicht mehr gefunden.
Aus Verzweiflung den KNX Stecker am TW gezogen.
Und siehe da - das Gerät konnte nun programmiert werden.
Stecker wieder drauf - PA am TW konnte vergeben werden.
Was kann das gewesen sein ?

Re: Schwierigkeiten mit Programmierung der KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 3:12 pm
von gbglace
Wenn ich ehrlich bin dann wahrscheinlich irgendeiner der üblichen Fehler der nicht zertifizierten Implementierung der KNX-Kommunikation des grünen Loxone-Dingens.

Wie Du jetzt den Übergang vom jetzt letzten Screenshot und den von 13:25 hinbekommen hast mit der Bus-Log Historie in der ETS ist mir allerdings auch unklar.

Und ich würde Dir empfehlen die PA anders auszuwählen, die vollkommen wild angeordnete Aufreihung der Tunnel-PA würde mich massiv stören.
Aufgrund meiner tollen TWS-SN habe ich dem TWS die 1.0.225 gegeben und der letzte Tunnel landet dann auf der 1.0.250 und ich habe noch Platz für 5 weitere Systemgeräte.