Seite 1 von 2

TWS2500 Beschreibung Front LED Powerknopf

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 10:31 am
von Klugscheizzer
Ich habe trotz intensiver Suche auch in der Knowledge Base keine Dokumentation der Frontseite des TWS2500 gefunden. Was zeigen die LED´s genau an, welche Funktionen hat die Powertaste und die Ring-LED (Farbe, blinkend, Dauer). Mein TWS ist gegenwärtig nicht erreichbar, die PWR-LED leuchtet weiss.

Gruss Micha

Re: TWS2500 Beschreibung Front LED Powerknopf

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 12:05 pm
von StefanW
Hi Micha,

wir müssen das mit den Tasten und Funktionen und Farben mal im Wiki zusammen tragen.

Im Footer steht 950Q, Du schreibst jetzt vom 2500?

==> Bitte Netzteil vom Netz trennen, eine Minute warten und wieder einstecken

lg

Stefan

Re: TWS2500 Beschreibung Front LED Powerknopf

Verfasst: Di Aug 31, 2021 5:59 pm
von Judas_z
Hi Micha,

hier sind wir leider noch ein wenig Beschreibung schuldig.

Der Taster erfüllt bei den Timberwolf Servern 2500 und 2600 mehrere Funktionen.

-Ein kurzes Antippen (kleiner 1 Sekunde) versetzt die KNX Schnittstelle der Server in den Programmiermodus.
-Den Taster zwischen einer und 5 Sekunden gedrückt halten löst direkt nach dem lässt den Server Booten bzw Herunterfahren.
-Wenn der Taster beim Timberwolf Server 2600 für mehr als 5 Sekunden gedrückt wurde wird der Timberwolf 2600 hart vom Strom getrennt.

Re: TWS2500 Beschreibung Front LED Powerknopf

Verfasst: Di Aug 31, 2021 6:03 pm
von gbglace
kann mich nicht erinnern da jemals gedrückt zu haben, daher was ist ein ACPI-Event, wirklich Einschalten? Ich dachte der ging soweit von alleine los als er das erste mal die passende Spannung anliegen hatte oder täusche ich mich da? Ist so lange her ;-)

Re: TWS2500 Beschreibung Front LED Powerknopf

Verfasst: Di Aug 31, 2021 6:17 pm
von Judas_z
Hi Göran,

ja du hast recht. Alle Timberwolf Server fahren automatisch hoch sobald sie mit der passenden Stromversorgung verbunden werden (kleine Ausname der 2600er startet erst wenn die Kondensatorbank zu 92% geladen ist).

Das Triggern des ACPI Events ist vergleichbar mit dem Drücken des Anschalters bei einem PC und fähr den Timberwolf Server sauber herunter oder danach wieder hoch.

Re: TWS2500 Beschreibung Front LED Powerknopf

Verfasst: Di Aug 31, 2021 8:34 pm
von starwarsfan
Hallo Julian
Judas_z hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 5:59 pm Der Taster erfüllt bei den Timberwolf Servern 2500 und 2600 mehrere Funktionen.
...
Judas_z hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 5:59 pm -Wenn der Taster beim Timberwolf Server 2600 für mehr als 5 Sekunden gedrückt wurde wird der Timberwolf 2600 hart vom Strom getrennt.
Oben steht sowohl 2500er als auch 2600er, unten dann explizit 2600. Heisst das, dass das harte Herunterfahren wirklich nur beim 2600er geht? Das würde ja dieses Verhalten hier erklären!? :confusion-scratchheadyellow:

Re: TWS2500 Beschreibung Front LED Powerknopf

Verfasst: Mi Sep 01, 2021 1:27 am
von Judas_z
Hi Yves,
starwarsfan hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 8:34 pm Oben steht sowohl 2500er als auch 2600er, unten dann explizit 2600. Heisst das, dass das harte Herunterfahren wirklich nur beim 2600er geht? Das würde ja dieses Verhalten hier erklären!? :confusion-scratchheadyellow:
Ein Tastendruck zwischen einer und 5 Sekunden triggert bei beiden das Herunterfahren durch ein ACPI Event in dem Moment an dem der Taster losgelassen wird.
Bei dem 2600er wird durch einen noch längeren Tastendruck als 5 Sekunden zusätzlich das Mainboard hart von seiner Versorgungsspannung getrennt, weil ein einfaches abstecken bei dem Server mit seiner integrierten USV keinen Effekt hat es sei denn man wartet bis diese leer ist.

Wenn dein Server auf das ACPI kommando nicht mehr reagiert hat, dann würde ich aufgrund der Tatsache das in den Logs auch auf einmal Schluss war spontan auf einen Brownout tippen. Also auf einen Zustand der aufgrund von einer sehr kurzzeitigen Unterbrechung der Spannungsversorgung z.B. durch eine fehlende halbwelle in der Netzspannung verursacht wurde, was zur Folge hatte das der in einem nahezu unmöglichem Zustand hing in dem garnichts mehr ging (wie ein PC der nicht einmal mehr auf seinen Taster reagiert). Sogar das müsste durch den erweiterten HW Watchdog abgefangen werden können (auch wenn wir das noch prüfen müssen).
Sollte aber sehr unwahrscheinlich sein das das überhaupt ein zweites mal passiert.

Re: TWS2500 Beschreibung Front LED Powerknopf

Verfasst: Mi Sep 01, 2021 8:58 am
von Klugscheizzer
starwarsfan hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 7:39 am
Am TWS leuchteten PWR, RUN sowie der weisse Ring um den Powerknopf dauerhaft und sonst passierte nichts. Auf den Powerknopf hat der TWS überhaupt nicht reagiert. Weder auf kurzen Druck noch auf dauerhaftes gedrückt halten über eine Minute. Daraufhin habe ich den TWS vom Netz getrennt, eine weitere Minute gewartet und wieder eingesteckt. Nun scheint er normal hochgefahren zu sein,
Genau das war mein Problem und so habe ich es auch gelöst. Der Wolf läuft wieder. Aber da es jetzt schon mehrfach aufgetreten ist, steckt vielleicht doch ein allgemeines Problem dahinter. Die Kundenanlage ist weiter weg. Und hinfahren, um den Netzstecker zu ziehen, möchte ich auch nicht.
Im Footer steht 950Q, Du schreibst jetzt vom 2500?
- Der 950Q hängt bei mir im Schrank, der 2500 ist ein Kundengerät, dass ich administriere. Es wird immer wieder andere Geräte geben, die ich bei Kunden verwende.

Re: TWS2500 Beschreibung Front LED Powerknopf

Verfasst: Mi Sep 08, 2021 11:12 am
von ms20de
Hallo Micha,

ich habe schon in den anderen Thread geschrieben, aber dass es nicht übersehen wird:

Wenn der Server gar nicht mehr erreichbar ist, sollte dieser automatisch neugestartet werden.
Dies funktioniert aber bei dem Hutschienen-Geräten technisch anderes als beim Desktop.

Wir werden die Funktion beim Desktop prüfen und ggf. verbessern, weil es ist nicht unsere Qualitätsverständnis dass jemand extra ins Auto steigen muss und einen Server zu rebooten.

Viele Grüße,
Matthias

Re: TWS2500 Beschreibung Front LED Powerknopf

Verfasst: Mi Sep 08, 2021 1:20 pm
von Klugscheizzer
Vielen Dank,

ich bin immer wieder beindruckt, wie offen ihr mit Problemen umgeht. Das ist einer der Gründe, warum ich auf den Wolf setze.

Gruß Micha