Seite 1 von 1

Seltsames Lüfterverhalten TWS 2600

Verfasst: So Jul 04, 2021 9:44 pm
von Dragonos2000
Ich musste heute meinen TWS herunterfahren (musste Spannung abschalten, hatte nichts mit dem TWS zu tun) und dabei ist mir ein seltsames Verhalten aufgefallen:
Bedingt durch die Tatsache, dass bei mir der Lüfter einen Lagerschaden hat, ist dieser gut hörbar. Als der TWS dann heruntergefahren war (LED aus, nur blauer Leuchtring) hat der Lüfter angefangen hochzudrehen und hat nicht mehr heruntergeregelt, bis vermutlich Kondensatorbank leer (kein blauer Leuchtring mehr). Das soll so bestimmt nicht sein, oder?

Sobald wieder Spannung anlag, hat er auch direkt wieder hochgedreht bis das OS geladen war...

Re: Seltsames Lüfterverhalten TWS 2600

Verfasst: So Jul 04, 2021 9:50 pm
von StefanW
Hallo Jochen,

der Lüfter wird über I2C vom Rechner aus gesteuert. Es ist möglich, dass wenn der Server herunterfährt, dass der Lüfter dann ohne Regelung ist und hoch dreht, was so schlecht ja nicht ist, weil damit Restwärme entfernt wird.

Einen Lagerschaden sollte es allerdings nicht geben.

==> Bitte mach ein Ticket auf bei uns unter service at elabnet dot de, dann soll man Dir einen neuen Lüfter zusenden. Wir haben den Server so entwickelt, dass der Lüfter vom Nutzer leicht tauschbar ist, weil einfach von oben zugänglich.

lg

Stefan

Re: Seltsames Lüfterverhalten TWS 2600

Verfasst: Mo Jul 05, 2021 1:24 am
von Dragonos2000
StefanW hat geschrieben: So Jul 04, 2021 9:50 pm Wir haben den Server so entwickelt, dass der Lüfter vom Nutzer leicht tauschbar ist, weil einfach von oben zugänglich.
Genial- an alles gedacht :bow-yellow: