MODBUS PROFIL: Vallox Lüftungsanlage
Verfasst: Fr Jun 18, 2021 4:00 pm
Hallo Wolfsrudel,
anbei mein Modbus-RTU Profil für eine Vallox Valloplus MV 510 Lüftungsanlage. In dem Profil sind nicht alle Rgister hinterlegt, diejenigen für die Wochenprogramme habe ich ausgelassen. Die verschiedenen Modi sind hinterlegt und werden (aus meiner Sicht) sinnvoller in einer Logik aktiviert/umgeschaltet.
Die Vallox Modbus-Registerliste habe ich hier angefügt, falss doch noch jemand ein Regsiter vermissen sollte. Die Modbus-Register sind anscheinend unabhängig vom Typ der Lüftungsanlage. Ich gehe daher davon aus, dass es für jede Vallox MV funktioniert. Getestet habe ich das nicht, ich habe nur die eine 510er im Keller.
Nochmals danke an Elabnet : Durch die Modbus-Funktion konnte ich mir die Vallox KNX-Schnittstelle sparen.
Die 200-400€ (je nach Internetshop) stecke ich lieber in die Supportverlängerung meines Wolfes.
Viele Grüße
Mo
anbei mein Modbus-RTU Profil für eine Vallox Valloplus MV 510 Lüftungsanlage. In dem Profil sind nicht alle Rgister hinterlegt, diejenigen für die Wochenprogramme habe ich ausgelassen. Die verschiedenen Modi sind hinterlegt und werden (aus meiner Sicht) sinnvoller in einer Logik aktiviert/umgeschaltet.
Die Vallox Modbus-Registerliste habe ich hier angefügt, falss doch noch jemand ein Regsiter vermissen sollte. Die Modbus-Register sind anscheinend unabhängig vom Typ der Lüftungsanlage. Ich gehe daher davon aus, dass es für jede Vallox MV funktioniert. Getestet habe ich das nicht, ich habe nur die eine 510er im Keller.
Nochmals danke an Elabnet : Durch die Modbus-Funktion konnte ich mir die Vallox KNX-Schnittstelle sparen.
Die 200-400€ (je nach Internetshop) stecke ich lieber in die Supportverlängerung meines Wolfes.
Viele Grüße
Mo