Seite 1 von 3
Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen
Verfasst: So Mär 21, 2021 8:46 pm
von Sensej
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit Auslesen des Gaszählers vom Typ PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS gemacht?
Welche Hardware braucht man dafür(KNX-Gerät oder lieber einen Impulsgeber)?
Wie funktioniert die Ausleseroutine allgemein?
Kann man den Impulsgeber über Multi-IO betreiben?
Was haltet ihr von diesem Impulsgeber?
Itron Impulsgeber für Itron-Balgengaszähler G2,5 - G6
MfG Juri
Re: Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen
Verfasst: So Mär 21, 2021 9:51 pm
von gbglace
Naja die Multi-IO haben ja noch einen gewissen delay. Die Impulsgeber sind meist einfache Reed-Kontakte die auf ein Magnet an einer der Ziffern an der letzten-Kommastelle des Zählers reagieren. Je nach Gasdurchfluss kann die mal flink durch sein, wo der IO gerade in einer Wartepause war. Dann hast den Ping verpasst.
Ich würde da erstmal eine Tasterschnittstelle nehmen. Da gibt es auch welche die intern schon zählen und an den Bus senden und/oder den Ping durchreichen auf den Bus um dann im TWS im LE einen Zähler zu bedienen.
Re: Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen
Verfasst: So Mär 21, 2021 10:45 pm
von Sensej
gbglace hat geschrieben: ↑So Mär 21, 2021 9:51 pm
Ich würde da erstmal eine Tasterschnittstelle nehmen.
Hi Göran,
Ah ja, die Multi IO,s werden doch gepollt.
Danke für den Typ.
Du meinst die KNX Schnittstelle z.B. MDT BE-02001.02?
Das heißt man kriegt pro 0,1 m3 einen Impuls.
Um den Verbrauch m3 pro Monat zu berechnen muss man dann die Summe der Impulse für Zeitraum x bilden und mit 0,1 multiplizieren?
MfG Juri
Re: Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen
Verfasst: So Mär 21, 2021 11:03 pm
von gbglace
Jo mit Zeitbezügen muss man immer rechnen. Wenn man einfach nur die Zahl sehen will dann kann man auch den Zählbaustein in der Tasterschnittstelle mitnutzen.
Re: Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen
Verfasst: Di Aug 03, 2021 4:56 pm
von Sensej
Hallo zusammen,
kennt sich jemand mit induktiven Näherungssensoren aus?
Wie schließt man einen Induktiven Näherungssensor vom Typ LJ12A3-4-Z/BX an MDT TasterInterface 2 Fach vom Typ MDT BE-02001.02 an?
Induktiver Näherungssensor
Modell: LJ12A3-4-Z/BX
Art: induktiver Näherungssensor
Type: NPN - NO
Aktiv: bei Metall in der Nähe des Kopfes
Reichweite: 4mm bei Eisenplatte 12x12x1mm
Versorgungs-Spannung: 5 ... 40 V (DC)
Ruhestromverbrauch: nur 0,9mA (bei 5V)
Verpolungsschutz: Ja !
LED-Anzeige: Ja
Kabel: 3 adriges Kabel: Plus(braun) / Minus=Masse(blau) / Ausgang(schwarz)
Braucht man da ein Relais dazwischen?
MfG Juri
Re: Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen
Verfasst: Di Aug 03, 2021 11:08 pm
von gbglace
Das ist sowas wie die EDISEN kapazitiven Sensoren, die kannst nicht direkt an einem potentialfreien BE anschließen, es gibt einige Varianten da kannst einen 24V BE verwenden, quasi einen permanent geschlossenen 24V Stromkreis zur Versorgung des Sensors nutzen und beim Schalten switcht er dann die 24V auch auf den Meldekontakt, und das registriert dann der 24V BE.
Re: Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen
Verfasst: Do Aug 05, 2021 9:55 pm
von Sensej
Hi Göran,
am besten mache ich das mit einem passenden Reedkontakt.
MfG Juri
Re: Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen
Verfasst: Fr Aug 06, 2021 6:54 am
von gbglace
Ja bei meinem Gaszähler habe auf der Herstellerseite auch gesehen das es Reedkontakte passend für gibt, das dann an einen BE oder Tasterschnittstelle und los geht's.
Re: Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen
Verfasst: So Nov 07, 2021 8:13 pm
von Sensej
Hallo zusammen,
habe heute meinen Itron-Reedkontakt für den Gaszähler über MDT-Taster-Interface angeschlossen.
Mit einem kleinen Magnet wurde die Erfassung der Impulse erfolgreich getestet.
Die Telegramme kommen an.
jetzt kommt der schwierigste Teil, die Parametrierung und Implementierung.
Was habe ich vor:
1: ich will mit dem Reedkontakt den Gasverbrauch erfassen und in Timeserie schreiben.
2: In Grafana auswerten: z.B. für einen best. Zeitraum den täglichen/stündlichen Verbrauch ermitteln.
3: In Comet Visu den Zählerstand gesamt, heute und gestern im m3 und KWh darstellen.
Hat schon jemand hier im Forum sowas Ähnliches realisiert?
Welche ETS MDT-Tasterinterface-Kanal-Einstellungen und DPT-Typen brauche ich?
Welche KNX-Adressen(gesamt, Heute und gestern) mit welchen Datentypen werden da benötigt?
Welche Logiken(Tagesverbrauch zu reseten )?
Wird noch was benötigt?
Ich weiß nicht, ob der Weg den ich verfolge der richtige ist und wie ich die KNX-Werte in lesbare Werte umwandeln kann.
ich habe zuerst diese Einstellungen ausprobiert aber bei den Werten mit DTP(12.1201) kriege ich keine richtige Genauigkeit, nur 1 Stelle für 10 Impulse.
1.png
1_1.jpg
oder lieber diese Einstellungen nehmen?
2.png
Vielen Dank Im Voraus
Mfg Juri
Re: Gaszähler PIPERSBERG G4 RF1 mit TWS auslesen
Verfasst: So Nov 07, 2021 11:16 pm
von gbglace
Ich würde schon die Einstellung Gas-Zähler nutzen, dann bekommst ja schon zwei brauchbare Werte geliefert, den reinen Zählerstand und einen rollierenden Verbrauchswert je Zeiteinheit.
Die Visu in Grafana kommt mit dem reinen Zählerstand schon klar, da kann man im SQL sich ja auch wieder was in m³ oder kW/h umrechnen. Und es gab hier die Tage gerade in einem Thread eine Diskussion wie man da aus reinem Zählerstandswert die interne Diff-Funktion nutzt um dann dynamisch daraus sich Verbräuche je Zeitintervall anzeigen zu lassen. Wenn es nur in Grafana sein kann geht das da drinnen allein, willst solche rollierenden Werte auch wo anders nutzen, dann musst das im LE rechnen und als eigenen Wert / Objekt nutzen.
Allerdings ist das Buslog etwas eigenartig wenn da im Sekundenbereich so viele Telegramme kommen, da passt was nicht.