[V1.6] System überlastet, reagiert teilweise nicht, ich finde den Ursprung nicht
Verfasst: Do Mär 04, 2021 6:35 am
Mein TWS ist heute Nacht ab ca. 1:00 Uhr "ausgestiegen". Was genau nicht funktioniert und warum, weiß ich noch nicht.
Sämtliche in Grafana angegebene Alerts haben heute Nacht zwischen 1:01 und 1:08 Uhr ausgelöst, offensichtlich weil Grafana nicht mehr auf die timeSeries zugreigen kann.
Mein TWS zeigt deutliche Überlastungen an, aber ich kann nicht erkennen, welcher Dienst Probleme bereitet.
Lediglich der KNX Stack ist gegen 1:50 Uhr offensichtlich neu gestartet.
Container wie NodeRed, Grafana, CometVisu laufen.
Auch steht die KNX-Verbindung von CV zu Aktoren.
Einzige Aktion, die ich im Laufe des gestrigen Tages auf dem TWS gemacht habe war einen Node-Red Node anzulegen, der alle 5 Minunten einen Status aus den WLAN-Geräten abruft. Den habe ich heute morgen nun deaktiviert, aber das scheint nicht der Ursprung meines Übels zu sein, jedenfalls habe ich keinen Hinweis dazu.
Die Zeitreihen-Seite lädt nicht
Ich versuche zunächst die Dienste für das Logging und die Zeitreihen neu zu starten.
Beim ersten Klick auf den "Neustart"-Button von der Zeitreiehen-Datenbank ist die Zeile verschwunden, etwa eine halbe Sekunde später war sie wieder da und der Dienst war sofort wieder da und wurde weiterhin mit "läuft seit 27d..." angezeigt. Also wurde der Dienst nicht neu gestartet. Ein erneuter Klick auf den Button mehrere Sekunden später scheitn zum Neustart zu führen (so ein Verhalten habe ich auf der Seite noch nie Beobachtet).
Nun verharrt das System aber sehr lange (bereits über 5 Minuten) im Neustartmodes des Dienstes Sowas habe ich auch noch nie erlebt.
Sämtliche in Grafana angegebene Alerts haben heute Nacht zwischen 1:01 und 1:08 Uhr ausgelöst, offensichtlich weil Grafana nicht mehr auf die timeSeries zugreigen kann.
Mein TWS zeigt deutliche Überlastungen an, aber ich kann nicht erkennen, welcher Dienst Probleme bereitet.
Lediglich der KNX Stack ist gegen 1:50 Uhr offensichtlich neu gestartet.
Container wie NodeRed, Grafana, CometVisu laufen.
Auch steht die KNX-Verbindung von CV zu Aktoren.
Einzige Aktion, die ich im Laufe des gestrigen Tages auf dem TWS gemacht habe war einen Node-Red Node anzulegen, der alle 5 Minunten einen Status aus den WLAN-Geräten abruft. Den habe ich heute morgen nun deaktiviert, aber das scheint nicht der Ursprung meines Übels zu sein, jedenfalls habe ich keinen Hinweis dazu.
Die Zeitreihen-Seite lädt nicht
Ich versuche zunächst die Dienste für das Logging und die Zeitreihen neu zu starten.
Beim ersten Klick auf den "Neustart"-Button von der Zeitreiehen-Datenbank ist die Zeile verschwunden, etwa eine halbe Sekunde später war sie wieder da und der Dienst war sofort wieder da und wurde weiterhin mit "läuft seit 27d..." angezeigt. Also wurde der Dienst nicht neu gestartet. Ein erneuter Klick auf den Button mehrere Sekunden später scheitn zum Neustart zu führen (so ein Verhalten habe ich auf der Seite noch nie Beobachtet).
Nun verharrt das System aber sehr lange (bereits über 5 Minuten) im Neustartmodes des Dienstes Sowas habe ich auch noch nie erlebt.