VOC zeigt merkwürdige Werte

Verfasst: Do Feb 18, 2021 10:36 pm
von KNXMane
Hallo Zusammen

Ich habe bei mir im Haus mehrere CO2 Senoren und auch 2 VOC Sensoren verbaut. Ein VOC Sensor zeigt mir allerdings merkwürdigen Verlauf an.
Bei jedem Sensor ist ein plausibler Verlauf (Anwesend, Abwesend, Nacht, KWL Stufe 3...) zu sehen. Der angesprochene VOC allerdings zeigt sehr große Sprünge innerhalb kurzer Zeit. Auch ein Öffnen des Fensters beeindruckt wenig. Liegt hier ein defekt vor? Die beiden VOC sind an der selben 12V Versorgungspannung angeschlossen.

Danke
Markus
VOC_Arbeiszimmer.PNG

Re: VOC zeigt merkwürdige Werte

Verfasst: Fr Feb 19, 2021 7:51 am
von gbglace
Was arbeitest Du denn so in dem Zimmer?

Kommt da einer Mal mit nem Teller Essen am Sensor vorbei oder sprüht was aus ner Spraydose?
Ist er anders als andere in relativer Position zu einem KWL Ventil positioniert? Der Einbruch da gegen 14:00 ist wirklich nur schwer zu erklären, der Rest kann stimmen.

Re: VOC zeigt merkwürdige Werte

Verfasst: Fr Feb 19, 2021 8:26 am
von jockele
also ich kenne das auch, hab insgesamt 4 Sensoren verbaut, einer davon springt munter hin und her, die anderen zeigen mehr oder weniger immer die gleichen Werte an. Ich habs inzwischen aufgegeben irgendwas in die Werte hinein zu interpretieren
VOC.JPG

Re: VOC zeigt merkwürdige Werte

Verfasst: Fr Feb 19, 2021 9:36 am
von StefanW
Hallo zusammen,

der Sensor reagiert auf 10.000 verschiedene chemische Substanzen von denen man nur eine Handvoll riechen kann. Es ist nicht möglich das mit menschlichen Sinnen nachzuvollziehen.

Nach unserer Erfahrung der letzten acht Jahre messen die Sensoren richtig.

lg

Stefan

Re: VOC zeigt merkwürdige Werte

Verfasst: Fr Feb 19, 2021 9:39 am
von Dragonos2000
Ob da was am Sensor faul ist liese sich ja testen, indem zwei gegeneinader ausgewechselt werden. Wenn die komischen Auswertungen "mitwandern", müsste es am Sensor liegen.

Re: VOC zeigt merkwürdige Werte

Verfasst: Fr Feb 19, 2021 9:47 am
von StefanW
Dragonos2000 hat geschrieben: Fr Feb 19, 2021 9:39 amOb da was am Sensor faul ist liese sich ja testen, indem zwei gegeneinader ausgewechselt werden. Wenn die komischen Auswertungen "mitwandern", müsste es am Sensor liegen.
So einfach ist das nicht, weil damit oft (unbewusst) etwas am Messaufbau geändert wurde beim Öffnen der Dose.

Wir hatten Fälle, da war das Leerrohr zur Verteilung im Keller hin nicht verschlossen und es gab einen Luftzug aus dem Keller ("Schwerkraftlüftung") durch den der Sensor im Wohnzimmer die - in diesem Fall belastete - Luft aus dem Keller gemessen hatte. Beim Austausch des Sensors wurde die Führung der Leitungen geändert, wodurch der Luftzug gestoppt war und der neue Sensor hat nun die Wohnzimmer Luft gemessen. War damals ein ziemlicher Aufwand das herauszufinden. Das passiert auch bei Luft- und Feuchtesensoren die einem Luftzug ausgesetzt sind.

lg

Stefan

Re: VOC zeigt merkwürdige Werte

Verfasst: Fr Feb 19, 2021 9:10 pm
von KNXMane
gbglace hat geschrieben: Fr Feb 19, 2021 7:51 am Der Einbruch da gegen 14:00 ist wirklich nur schwer zu erklären, der Rest kann stimmen.
Ich habe zwischendurch auch das Fenster auf, was den Sensor nicht juckt. Die Einbrüche sind öfters, nur in dem Screenshot nur einmal zu sehen.

Markus

Re: VOC zeigt merkwürdige Werte

Verfasst: Sa Feb 20, 2021 8:40 am
von StefanW
Hallo Markus,

Wenn der Sensor über ein Leerrohr mit einem tiefergelegenen Raum verbunden ist, dann sorgt der Druckunterschied (tiefer gelegener Raum hat höheren Druck) dafür, dass die Unterputzdose permanent mit der Luft aus dem tiefergelegenem Raum gespült wird. Der Sensor hat in einem solchen Fall gar keine Chance, die Raumluft zu messen, weil stets Luft aus einem anderen Raum in der Dose ist. Das Öffnen des Fenster begünstigt das noch, weil sich der höhere Druck so noch leichter ausgleichen kann und nicht gegen Dichtungen arbeiten muss. Das gleiche gilt, wenn man eine KWL hat in einem solchen Raum die Luft absaugt.

==> Darum: Falls die UP-Dose mit dem Sensor über ein Leerrohr versorgt wird (oder sich in einer hohlen Wand befindet) dann muss man das Leerrohr / die Dose unbedingt abdichten.

Ich rege an, das zu überprüfen.

lg

Stefan