Seite 1 von 5
[V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:35 pm
von cheater
Hi Leute,
mir ist gerade aufgefallen, das mein Tibmerwolf heute Nacht eine falsche Temperatur auf den KNX-Bus gesendet hat.
Es handelt sich um einen Elabnet Hülsenfühler, der die Rücklauftemperatur eines Mischerkreises misst. Der Timberwolf misst die Werte via 1-Wire Bus und übermittelt sie an den KNX-Bus.
Es ist jetzt nichts darmatisches, weil dieser Fühler nur "zum Spaß" aufgezeigchnet wird, aber ein bisschen komisch ist es schon. Allerdings habe ich das heute zum ersten Mal gesehen. Nicht so toll wäre das, wenn das bei der Vorlaufmessung passieren würde.
Re: Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:38 pm
von blaubaerli
Hi Dominic,
schreibe bitte die Version der Software in den Namen des Topics.
Danke.
Beste Grüße
Jens
Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:41 pm
von cheater
Klassiker, man liest es so oft und denkt dann selbst nicht dran.
Danke fürs Erinnern

.
Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:42 pm
von Marinux
Hi Dominic,
wie sieht denn Deine 1-Wire Input-Regel aus?
Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:54 pm
von cheater
So

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:05 pm
von Marinux
Sieht gut aus

Damit bin ich aus der Fehlersuche raus, habe selbst auch keine Hülsenfühler im Einsatz.
Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:08 pm
von Sensej
cheater hat geschrieben: ↑Di Jan 05, 2021 5:54 pmSo

Hallo Dominic,
weil die Vorlauftemperatur sich ständig ändert und mehr als 0,1 Grad schreibst du 3 Werte pro Minute. -> nur während Heizen
Ich hatte vorher Diff 0.25, dann habe ich auf 0,5 geändert, weil einfach zu viele Datensätze geschrieben werden.
MfG Juri
Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:10 pm
von Marinux
Sensej hat geschrieben: ↑Di Jan 05, 2021 6:08 pm
weil die Vorlauftemperatur sich ständig ändert und mehr als 0,1 Grad schreibst du 3 Werte pro Minute.
Ich hatte vorher Diff 0.25, dann habe ich auf 0,5 geändert, weil einfach zu viele Datensätze geschrieben werden.
Nach der Aufzeichnung in seinem Busmonitor ist das aber nicht der Fall

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:10 pm
von Sensej
cheater hat geschrieben: ↑Di Jan 05, 2021 5:35 pm
Hi Leute,
mir ist gerade aufgefallen, das mein Tibmerwolf heute Nacht eine falsche Temperatur auf den KNX-Bus gesendet hat.
Hallo Dominic,
das würde mich auch interessieren, weil ich auch manchmal falsche 0 Grad Werte habe
MfG Juri
Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:12 pm
von Sensej
Marinux hat geschrieben: ↑Di Jan 05, 2021 6:10 pm
Sensej hat geschrieben: ↑Di Jan 05, 2021 6:08 pm
weil die Vorlauftemperatur sich ständig ändert und mehr als 0,1 Grad schreibst du 3 Werte pro Minute.
Ich hatte vorher Diff 0.25, dann habe ich auf 0,5 geändert, weil einfach zu viele Datensätze geschrieben werden.
Nach der Aufzeichnung in seinem Busmonitor ist das aber nicht der Fall
Hallo Markus,
30 Grad Vorlauf eine Stunde lang ohne Änderung
wurde da alles richtig gemessen?
MfG Juri