Sperren der Heizungsventile ab X-Grad Vorlauftemperatur

Verfasst: Mo Jan 04, 2021 10:26 pm
von Sensej
Hallo zusammen,
ich will eine Logik schreiben, die ab X- Grad Vorlauftemperatur alle Heizungsventile sperrt.
Hat schon jemand sowas realisiert?
Macht es Sinn sowas mit der Logik zu machen oder lieber am Heizungsaktor oder lieber beides?

z.B. Wenn die Vorlauftemperatur 45 Grad ist dann alle Ventile sperren -> Sperrobjekt des Ventils auf 1 setzen

Hat jemand bessere Vorschläge?

MfG Juri

Re: Sperren der Heizungsventile ab X-Grad Vorlauftemperatur

Verfasst: Mo Jan 04, 2021 11:26 pm
von eib-eg
Hallo @Sensej Juri

Ich kann jetzt nur an meiner Heizung (Fußbodenheizung) was darüber schreiben.
Die Vorlauftempetatur wird bei mir mit einem Anlege Thermostat gestoppt bei Überschreitung der maximalen temp. ( Pumpenabschaltung).

Diese Temperatur ist meineswissens von dem EStrich Beschaffenheit und 🤔 weis jetzt nicht genau von DIN🤷‍♂️abhängig .

In meinen Augen ohne große Elektronik das sicherste.

Zu deinem Fall

45 grad würde ich „wenn“ dann variabel mit Maximum Einstellung vorbereiten.
Weiter würde ich jedes Zentrium durchdenken
„was passiert wenn“ und das sind viele 🤔.

Es gibt Akoren mit zentralfunktionen und und und .....

Es könnten dir vermutlich vieeeeele tips geben.

Die Frage was ich dir als erstes stelle ist,
„Was willst du
1. wann
2. wie
3. warum
4. ab wann
5. im Falle eines irgend eines Ausfalls
6. womit
7. regeln


So
Ich hoffe ich habe dir jetzt ein wenig Infos und fragen zum überlegen gegeben.

Re: Sperren der Heizungsventile ab X-Grad Vorlauftemperatur

Verfasst: Mo Jan 04, 2021 11:30 pm
von gbglace
Warum soll das zugehen ist 45° zu viel, warum wird dann überhaupt soviel vom Wärmeerzeuger bereitgestellt?

Re: Sperren der Heizungsventile ab X-Grad Vorlauftemperatur

Verfasst: Mo Jan 04, 2021 11:36 pm
von eib-eg
Hallo Göran
Bei mir ist der Bau von 1998 Fußbodenheizung
Der Altbau mit Heizkörper
Der Kessel wird Außentemperatur gesteuert für die Heizkörper.
Fußbodentemperatur wird auch über Außentemperatur gesteuert aber über Mischer
Von daher ist die vorlauftemperaturbegrenzung gegen Überhitzung ratsam.
In meinem Fall wird die umwälzpumpe für die Fußbodenheizung abgeschaltet sollte der Mischer mal den Geist aufgeben.

Re: Sperren der Heizungsventile ab X-Grad Vorlauftemperatur

Verfasst: Di Jan 05, 2021 12:12 am
von Sensej
gbglace hat geschrieben: Mo Jan 04, 2021 11:30 pm Warum soll das zugehen ist 45° zu viel, warum wird dann überhaupt soviel vom Wärmeerzeuger bereitgestellt?
Hallo Göran,

wie Georg schon geschrieben hat, wenn der Mischer den Geist aufgibt, dann muss man absichern.
In so einem Fall können die FBH-Temperaturen bis zu 65 Grad erreichen :shock:

MfG Juri

Re: Sperren der Heizungsventile ab X-Grad Vorlauftemperatur

Verfasst: Di Mär 30, 2021 12:06 pm
von Zugschlus
gbglace hat geschrieben: Mo Jan 04, 2021 11:30 pm Warum soll das zugehen ist 45° zu viel, warum wird dann überhaupt soviel vom Wärmeerzeuger bereitgestellt?
Etliche Heizungen geben beim Ende des Warmwasserbetriebs einen _ordentlichen_ Schwapps WarmHeißwasser in die Hausheizung. Und meine Stiebel-Eltron-Wärmepumpe scheint eine grundsätzliche Macke zu haben, dass bei Warmwasserbetrieb die Hausheizung eben nicht komplett abgeschaltet wird (wir hatten letztes Jahr bei 27 Grad Außentemperatur und ausgeschalteter Hausheizung an zwei tagen eine Estrichtemperatur von fast 40 Grad im Badezimmer). Die Webforen sind voll mit dem Thema, laut Stiebel Eltron alles Einzelfälle...

Grüße
Marc