Seite 1 von 2
[V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Verfasst: So Dez 20, 2020 2:47 pm
von Marinux
Hallo Foristen,
@StefanW ,
nachdem ich schon vor über einem Jahr meine ganzen Multi-IOs geordert hatte, habe ich nun heute angefangen diese in Betrieb zu nehmen- bisher lagen sie originalverpackt im Keller.
Erst einmal habe ich 9 Multi-IOs mit jeweils 4 Ports an jedes meiner EG Fenster montiert zur Öffnungserkennung u. Glasbruch. Ich habe die
parasitäre Verdrahtung gewählt, also nur GND und 1W angeklemmt. Erst einmal die gute Nachricht, alle Platinen werden erkannt. Wobei eine wurde nicht erkannt, die habe ich gegen eine neue ausgetauscht und ging dann auch.
status_general.png
Nun kommen wir zum Problem.
Fast alle Platinen geben beliebigen Portstatus aus, der nichts mit dem Status der angeschlossenen Sensoren zu tun hat. Ich habe jeweils pro Fenster an Port
- 1A Glasbruchmelder (NC)
- 2A Türkontakt (NC)
- 2B Drahtbruch Türkontakt (NC)
Z.B. im nachfolgenden Bild habe ich mal für die oberste Platine die Live-View (grün) aktiviert. Alle Ports werden als "true" angezeigt, obwohl ich für diesen Test alle Sensoren abgeklemmt habe?!
Und so verhält es sich auch für die meisten anderen Platinen. Einige wenige gehen, bei anderen geht nur ein Port und wie im obigen Beispiel bei manchen gar kein Port. Bei den Ports die nicht gehen ist entweder dauerhaft "false" oder "true" zu sehen.
slaves.png
Was läuft da falsch?
Zur Fehlereingrenzung habe ich bereits erfolglos
- wie oben beschrieben bei einer Platine mal alle Sensoren abgeklemmt
- den TWS neu gestartet
- es sind keinerlei Regeln im Geräte Manager aktiv
Re: Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Verfasst: So Dez 20, 2020 3:05 pm
von StefanW
Hallo Markus,
bitte SW Version angeben bzw. auf aktuelle Version V 1.6 RC8 updaten
lg
Stefan
Re: Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Verfasst: So Dez 20, 2020 3:06 pm
von blaubaerli
Hallo Markus,
ich weiß es nicht aus dem Kopf, weil für alle meine IOs natürlich Regeln da sind, aber mich würde es nicht wundern, wenn da auch nichts geholt wird, wenn es keinen zu interessieren scheint.
Leg doch mal einfach eine Regel an und schreibe die Ergebnisse mal einfach in eine Zeitreihe. Ich vermute, dass das schon Dinge heilen wird.
Beste Grüße
Jens
Re: Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Verfasst: So Dez 20, 2020 3:17 pm
von Marinux
StefanW hat geschrieben: ↑So Dez 20, 2020 3:05 pm
bitte SW Version angeben bzw. auf aktuelle Version V 1.6 RC8 updaten
Sry, habe ich nun im Titel angegeben. Habe die aktuelle V1.6 RC8...
Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Verfasst: So Dez 20, 2020 3:24 pm
von StefanW
Hallo Markus,
ich habe keine Erklärung. Das Problem ist nicht bekannt. Wir bauen diese IOs unverändert seit sechs oder sieben Jahren und jeder einzelne ist getestet.
Bitte einmal den Server booten. Wenn das bleibt, dann würde ich eine falsche Verdrahtung der Eingänge für wahrscheinlich halten.
lg
Stefan
Re: Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Verfasst: So Dez 20, 2020 3:26 pm
von Marinux
blaubaerli hat geschrieben: ↑So Dez 20, 2020 3:06 pm
ich weiß es nicht aus dem Kopf, weil für alle meine IOs natürlich Regeln da sind, aber mich würde es nicht wundern, wenn da auch nichts geholt wird, wenn es keinen zu interessieren scheint.
Leg doch mal einfach eine Regel an und schreibe die Ergebnisse mal einfach in eine Zeitreihe. Ich vermute, dass das schon Dinge heilen wird.
Gesagt, getan ->Ändert nichts.
Flugs für einen Port, der dauerhaft "true" ausgibt, ohne das etwas angeschlossen ist eine Regel angelegt, die in eine TimeSeries schreibt.
Regel.png
Ergebnis, dauerhaft "true" (1):
TS.png
Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Verfasst: So Dez 20, 2020 3:30 pm
von Marinux
StefanW hat geschrieben: ↑So Dez 20, 2020 3:24 pm
ich habe keine Erklärung. Das Problem ist nicht bekannt. Wir bauen diese IOs unverändert seit sechs oder sieben Jahren und jeder einzelne ist getestet.
Bitte einmal den Server booten. Wenn das bleibt, dann würde ich eine falsche Verdrahtung der Eingänge für wahrscheinlich halten.
D'accord, ich möchte mich als Fehler nicht ausschließen, aber was kann man hier falsch verdrahten? Ich habe hier Multi-IOs, wo alle Ports dauerhaft "true" sind, ohne das etwas angeschlossen ist.
Reboot hatte ich schon gemacht. Werde nun den TWS noch einmal richtig vom Strom trennen...
Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Verfasst: So Dez 20, 2020 3:44 pm
von terseek
Marinux hat geschrieben: ↑So Dez 20, 2020 3:30 pm
Ich habe hier Multi-IOs, wo alle Ports dauerhaft "true" sind, ohne das etwas angeschlossen ist.
Das scheint mir allerdings genau das richtige Verhalten zu sein; erst wenn der Port auf GND-Potential gezogen wird - bsp. durch einen geschlossenen Kontakt - wird er false.
Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Verfasst: So Dez 20, 2020 3:55 pm
von Marinux
terseek hat geschrieben: ↑So Dez 20, 2020 3:44 pm
Das scheint mir allerdings genau das richtige Verhalten zu sein; erst wenn der Port auf GND-Potential gezogen wird - bsp. durch einen geschlossenen Kontakt - wird er false.
Meine ich anders bisher gesehen zu haben. Geschlossen (GND auf PortA/B): true, Offen (
Kein GND auf PortA/B): false. Allerdings würde es das Fehlerbild bei mir nicht verändern, bei dem ich manche Ports dauerhaft "false" sehe, andere dauerhaft "true"...
Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Verfasst: So Dez 20, 2020 4:15 pm
von Marinux
@StefanW
So, habe nun noch einmal weiter Fehlereingrenzung betrieben und bin mir mittlerweile sicher, dass die Verkabelung auszuschließen ist.
Ich habe mal
ausschließlich einen der "spinnerten" MultiIOs
ohne Kontakte an Port1/2 an den 1. PBM meines TWS angeschlossen - sprich es hängt sonst kein weiterer 1-Wire MultiIO an einem der PBMs. Das Fehlerbild bleibt bestehen.
fehler_IO.png
Port 1 wird komplett als "true" angezeigt wohingegen Port2 komplett als "false"...
Ich vermute ein fehlerhaftes MultiIO hier, ebenso all die anderen, die mir komische Werte angezeigt haben.
Den TWS hatte ich im Vorfeld sogar von der Stromversorgun getrennt und neu gebootet.