Seite 1 von 1
Treppenlichtfunktion
Verfasst: So Okt 25, 2020 12:01 pm
von ROI111
Hallo zusammen,
ich würde gerne eine Art Treppenlichtfunktion erstellen. Jedesmal wenn ich auf einen Taster drücke soll eine Logik getriggert weden, die daraufhin am Augang für x Sekunden auf 1 springt und danach wieder auf 0.
Dazu habe ich zunächst eine AND Funktion genutzt und den Taster auf den Eingang gelegt und die beiden zu schaltenden Leuchten auf den Ausgang. Wie setzte ich nun den Trigger richtig? Hatte die Hoffnung es funktioniert über einen Intervalltrigger leider ist das nicht der Fall. Hat wer einen Tipp wie das realisiere?
Danke!
Schöne Grüße
Matthias
Re: Treppenlichtfunktion
Verfasst: So Okt 25, 2020 2:23 pm
von mclb
Hi Matthias,
warum konfigurierst du nicht einfach deinen Aktor-Kanal mit Treppenlichtfunktion. Üblicherweise beherrschen Schaltaktoren so etwas auch ohne zusätzliche Logik.
Ich bin halt bekennender Fan davon, nur Dinge in eine Logik zu packen, bei denen es nicht anders möglich ist.
LG
Marcus
Re: Treppenlichtfunktion
Verfasst: So Okt 25, 2020 3:21 pm
von Robert_Mini
@ROI111: dafür ist der Timer-Baustein da (im custom heißt er monoflop).
Deine Anwendung sollte aber ohne custom logic gehen:
Taster Ein Befehl auf den Trigger Eingang, Ausgang auf die Schalten-GA des Aktors.
Lg
Robert
Re: Treppenlichtfunktion
Verfasst: So Okt 25, 2020 4:13 pm
von ROI111
mclb hat geschrieben: ↑So Okt 25, 2020 2:23 pm
warum konfigurierst du nicht einfach deinen Aktor-Kanal mit Treppenlichtfunktion. Üblicherweise beherrschen Schaltaktoren so etwas auch ohne zusätzliche Logik.
Hallo Marcus,
Das ist natürlich möglich und habe ich auch schon bedacht. Ich benutze die gleichen Kanäle jedoch noch für andere Beleuchtungsfälle wird Schalten über den Bewegungsmelder und über einen Taster Effektbeleuchtung und da benötige ich halt keine Treppenlichtfunktion direkt im Aktor. Daher der Weg über den TW.
Schöne Grüße
Matthias
Re: Treppenlichtfunktion
Verfasst: So Okt 25, 2020 4:27 pm
von gbglace
Kann der PM Tastereingang? Einige bieten genau dafür Tastereingänge als DauerAN.
Re: Treppenlichtfunktion
Verfasst: So Okt 25, 2020 4:31 pm
von ROI111
Ja, kann er leider nur mit minimal 1Std. Das ist mir viel zu lang
Re: Treppenlichtfunktion
Verfasst: Mo Okt 26, 2020 1:59 pm
von S. Kolbinger
Hallo Matthias,
versuche es mal mit "Timer2", anstatt dem AND.
Mit der Eingangs-Trigger-Option "A" sollte er genau das machen, was du brauchst.
Gruß,
Stefan
Re: Treppenlichtfunktion
Verfasst: Do Okt 29, 2020 7:52 pm
von ROI111
Hallo Stefan,
funktioniert sehr gut Danke!
Gibt es irgendwo eine Erläuterung aller Timer? Würde da gerne einmal die Unterschiede wissen.
Schöne Grüße
Matthias
Re: Treppenlichtfunktion
Verfasst: Do Okt 29, 2020 8:56 pm
von Eraser
Hab ich hier vor einiger Zeit aufgelistet, der Link ist auch in der KnowledgeBase.
viewtopic.php?f=24&t=1911&p=20488&hilit ... set#p20488
Re: Treppenlichtfunktion
Verfasst: Do Okt 29, 2020 9:49 pm
von ROI111
Hallo Wolfgang,
Danke! Genau das habe ich gesucht. Ich hatte allerdings nicht nach Monoflop gesucht.
Schöne Grüße
Matthias