Der große Logik Sammelthread
Verfasst: Sa Sep 19, 2020 9:57 pm
Hallo zusammen!
Da immer wieder der Wunsch nach Beispiellogiken kommt, fange ich hier mit einer Auflistung und Kurzbeschreibung meiner im Einsatz befindlichen Logiken an. In Summe laufen 175 Bausteine, ca. 100 davon sind Custom-Logiken (davon wieder viele Instanzen weniger gleicher Customs). Die Liste hier endet bei 41, da ich Mehrfach-Anwendungen nicht aufgenommen habe.
Gerne kann jeder weitere Beispiele/Ideen hier posten. Bezüglich Diskussion müssen wir ggf. Teile abtrennen.
1) Astro-Baustein: Ich verwende den Baustein 2x.
Baustein 1 sendet alle 30s die aktuelle Sonnenhöhe und Sonnenrichtung über ein Logikobjekt an die Beschattungslogik
Baustein 2 sendet alle 5min für die Visu auf den KNX bzw. in eine Zeitserie
2) Beschattungslogik: darüber habe ich hier (viewtopic.php?f=65&t=1564) schon ausführlich beschrieben. Ich gehe hier nicht darauf ein, in Kurz: die Jalousien fahren bei uns ganzjährig praktisch automatisch (abhängig von Tür-/Fensterstatus, Helligkeit, Zeit, Sonnenstand und Innentemperatur). Einen einzelnen Handeingriff gibt es praktisch nur gelegentlich am Morgen, wenn wir das Automatikprogramm manuell starten.
3) Garten Automower: Custom Logik, die auf Basis eines Reed-Kontaktes an der Ladestation den Status auswertet (Mähen, Laden, Warten, Warten ohne SV und Fehler) und Mähzeit/Lade berechnet.
4) Außentemperatur: Statistik-Baustein, der aus Ost/Sued/West das Minimum berechnet. Wird für Bewässerung, Poolsteuerung, Heizung/Kühlung und Visu verwendet.
5) Bad_Duscherkennung: Custom Logik, die den Temperaturanstieg in °C/s auswertet und dannn das Duschlicht einschaltet.
(siehe viewtopic.php?f=24&t=1712)
6) Betriebsstundenzähler: Custom Logik zur Messung der Betriebsstunden pro Tag/Woche/Monat/Jahr.
Jeder Ausgang ist 2-fach vorhanden: 1x zyklisch und 1x beim Tageswechsel (wird für ein csv-Log verwendet), siehe: viewtopic.php?f=65&t=1978
Zähler sind aktiv für: Automower_Maehen, Bewässerung, Bewässerung_Tropfer, Brunnenpumpe_30Hz, Brunnenpumpe_50Hz, Brunnenpumpe_Dual, Gartenhaus_FBH-Pumpe, KWL_Seit_Filterbox-Wartung, KWL_Seit_Filterwartung, KWL_Seit_WT-Wartung, Pool_pH-Dosierpumpe,
Pool_pH_Dosierpumpe_SeitKanisterwechsel, Pool_Salzanlage, Pool_Solarpumpe, Pool_Wasserventil, Poolpumpe, Sonnendauer, Wärmepumpe, ZSS_Jahr, ZSS_SeitFilterwechsel
7) Briefkasten_Status: RS-FlipFlop, das den Status des Briefkastens auswertet. Sensor am Einwurfschlitz schaltet "Neue Post", Reed der Entnahmetür auf "Leer".
8) Brunnenpumpe Drehzahl Sollwert: Drehzahl wird von der Custom-Logik für den Analogausgang abhängig von WP Betrieb/Kühlung und Wasserbedarf geschaltet.
9) Brunnenpumpe Status: Berechnet mittels Binärmultiplexer aus 2 Binäreingängen die Betriebsart (WP Betrieb, Wasserbedarf und Dual)
10) Entkalkung_T_Rueckspuelung_Avg: Glättet per Tiefpass das Temperatursignal an der Rückspülleitung der Entkalkungsanlage. Wird von Logik 11) als Umgebungstemperatur-Referenz verwendet.
11) Entkalkung_Datenerfassung: Erkennt auf Basis Umgebungstemperatur (Logik 10) und aktueller Temperatur an der Rückspülleitung einen Rückspülvorgang. Zählt die Anzahl von Rückspülungen, den Füllstand und schaltet einen Ausgang Warnung. Mit einem weiteren Trigger-Eingang wird das Nachfüllen pro Sack registriert und der Füllstand erhöht.
Genaue Beschreibung (inkl. Schritt für Schritt): viewtopic.php?f=24&t=2001
12) FBH Kühlung Pumpensteuerung (Custom): Schaltet Brunnen und FBH-Umwälzpumpe und regelt RL- und VL-Temperatur. Berücksichtigt den Taupunkt als Min. RL-Temp. und hat entsprechende Freigabe-Eingänge für Kühlbetrieb und die Pumpen.
13) FBH Kühlung Ventilsteuerung EG (Custom): PWM Steuerung der Ventile im EG im Kühlbetrieb
14) FBH_Kühlung_RL-Soll (Custom): Berechnet für Logik 12) die Solltemperatur abhängig von Außentemperatur (Kühlkurve), T-Vorhersagewerte für den nächsten Tag.
15) FBH_Kühlung_EinAus (Schwellwertschalter mit Ausschaltverzögerung): Schaltet die FBH-Kühlung Ein/Aus. Am Eingang sind die aktuelle Außentemperatur, der Temperatur-Forecast verknüpft. Durch die lange Ausschaltverzögerung von 24h wird die Kühlung auf Ein geschaltet, bis aktuelle Temperatur und Vorhersage <20°C ist.
16) Gartenhaus Innen TasterRechts Kurz_Lang:
Kurz: Licht außen, Lang: HiFi+Ventilator. Die Custom-Logik für Auswertung kurzer/langer tastendruck wurde hier geteilt: viewtopic.php?f=65&t=2319
17) Heizung_Betriebsartumschaltung Gesamt (bzw. Schlafräume): Custom-Logik, die die KNX-RTR zwischen Komfort/Nacht und Standby umschaltet. Eingangsobjekte sind Anwesenheit, Tag/Nacht und Urlaubsstatus
18) Heizung_Reglerumschaltung (Custom): RTR Umschaltung von Heiz und Kühlbetrieb.
19) Heizung_SommerWinter_Umschaltung (Custom): Umschaltung zwischen Sommer und Winter für die Beschattungssteuerung (Behanghöhe 100% im Sommer bzw. geregelt 0-90% im Winter).
Genaue Beschreibung hier: viewtopic.php?p=21379#p21379
20) Heizung_Urlaub_Timer_Ende (Custom): Urlaubstimer, der von der Visu aus gestartet wird und nach Ablauf Urlaub=false setzt. Damit wird 1 Tag vor Rückkehr die Heizung in den Komfort-Betrieb gesetzt.
21) Heizung_WP_Spannungsversorgung: abhängig von Sommer/Winter und Buffertemperatur wird die SV der WP ausgeschaltet. Die WP bleibt damit über Wochen/Monate aus, außer der Buffer wird kalt (passiert aber nur alle paar Jahre).
22) Helligkeit Aktuell Max: Statistik-Baustein zur Auswertung der max. Helligkeit aus Ost/Sued und West-Sensor.
23) KWL VOC Automatik (Custom): Regelt die Lüfterstuffe abhängig vom VOC und begrenzt die Lüfterstufe in der Nacht auf Stufe 2, siehe: viewtopic.php?f=65&t=1606
24) Poolsteuerung: Poste ich ggf. als eigenen Thread. Umfasst:
- Pool_Poolpumpe_Zeitsteuerung (Schaltet um 11:00 ein, berechnet die Umwälzdauer auf Basis der Außentemperatur und schaltet die Filterpumpe aus)
- Pool_Poolpumpe_Drehzahlregelung (Drehzahl abhängig vom Betriebsmodus, Füllstandshöhe, Pumpenanlauf etc.)
- Pool_Poolpumpe_Drucküberwachung
- Pool_Poolpumpe_FU_EIN
- Pool_Poolpumpe_Leistung: berechnet die aktuelle Leistung auf Basis der Drehzahl
- Pool_Solarpumpe_Freigabe_Neu (abhängig von SolarRL, Buffer und Sonne)
- Pool_pH-Kanister Fuellstand
- Pool_Warnung pH Kanister Füllstand (AND-Logik)
- Pool_Warnung pH Kanister Füllstand RSS (AND-Logik)
- Pool_Wasserniveau_Regelung inkl. zykl. Senden als Re-Trigger (Custom): Nachfüllen des Ausgleichsbehälters
- Pool_Wasserventil_Aus-Telegramm Manuell (AND)
- Pool_Wasserventil_Sicherheitsabschaltung (Custom): Schaltet das manuell Nachfüllen AUS - wird zum Füllen des Pools im Frühling verwendet.
- Pool_Wasserventil_Sicherheitsabschaltung_Aus-Telegramm (AND)
- Stromzaehler Poolpumpe: Custom, die aus der Leistung den Stromverbrauch mitaufsummiert.
25) Regenmengenmessung auf Basis Impulszähler: Liefert Tages, Wochen, Monats- und Jahreswerte jeweils zyklisch bzw. bei Tageswechsel.
Habe ich auch bereits ausführlich beschrieben: viewtopic.php?f=65&t=1641
26) Status Fenster und Türen Anzahl (Binär-Statistik): Damit werte ich die Anzahl der offen Fenster/Türen je Stockwerk bzw. für das ganze Haus aus, siehe viewtopic.php?f=65&t=1650.
27) Status Fenster und Türen (OR-Logik): Damit wird für jedes Stockwerk bzw. das ganze Haus ausgewertet, ob ein Fenster/Tür offen ist.
28) Status Fenster und Türen Text: Generiert einen Text für das Infodisplay (ebenfalls hier: viewtopic.php?f=65&t=1650).
29) Warnung bei offenem Fenster/Tür bei Zentral aus: Löst einen Alarmton am Infodisplay aus, wenn beim Drücken von Zentral-Aus noch ein Fenster/Tür (ohne HET) offen ist.
30) Status Schiebetor: AND-Logik zur Auswertung des Statusobjektes (ein/aus 1-1.5sec) zur sofortigen Erkennung offen/geschlossen.
31) Licht Carport: AND-Logik die beim Öffnen des Schiebetors (Logik 30) das Licht im Carport einschaltet, wenn die Helligkeitsschwelle unterschritten ist.
32) Strom Leistung Haus / Strom Leistung WP: Custom-Logik, die aus dem Intervall von Impulsen die aktuelle Leistung berechnet.
viewtopic.php?f=65&t=1613
33) Stromzaehler_Haus / Stromzaehler_WP: Berechnet aus den Impulsen den Zählerstand und Stromverbrauch je Tag/Woche/Monat/Jahr.
Gleich wie Regenmengenzähler: viewtopic.php?f=65&t=1641
34) Wind Mittelwert: Wind geglättet 15min (Tiefpass) für die Aufzeichnung in einer Zeitserie
35) Windmesser Überwachung (Timer2): Warnung nach 24h, wenn die Windgeschwindigkeit nie >0 ist.
36) Windrichtungsmesser Überwachung: Warnung nach 24h analog zur Windgeschwindigkeit Logik 35).
37) Windrichtung Auswertung mit Glättung: Umrechnung in N-O-S-W: Komplexe Custom-Logik die statistisch die Windrichtung auswertet, da eine Mittelung aus 0-360° keinen Sinn ergibt (Hintergrund: Wind in knapp >0 und <360 ergibt S anstelle von Nord). Teile ich bei Gelegenheit, wenn es Bedarf gibt.
38) Zeitsteuerung Heizung Ende Nacht Freier Tag (AND-Logik): Sendet um 06:30 Nacht=0, wenn Freier Tag = 0
39) Zeitsteuerung Heizung Schlafräume Beginn Nacht Freier Tag (AND-Logik): Sendet um 20:30 Nacht=1, wenn Arbeitstag = 0
40) Zeitsteuerung Wochentag / Arbeitstag: AND-Logik, die So-Do um 19:00 Arbeitstag=1 sendet.
41) Reboot: Trigger nach Reboot (Custom): Sendet persistente Werte am TWS für die Visu nach Reboot oder Stromausfall. Diese Werte sind nur am TWS gespeichert und können nicht vom KNX beim Init-gelesen werden. zB Beschattung, Diverse Freigabe-Stati, etc.
Habe ich schon mal ausführlich beschrieben: viewtopic.php?f=65&t=1894
42) Tagesmittelwerte: Habe ich hier gepostet: viewtopic.php?f=65&t=1986
Ich habe mich bemüht, das meist zu verlinken, was ich schon detaillierter gepostet habe. Falls was fehlt hole ich das gerne nach (Link oder Posting).
Ich hoffe das hilft und freue mich auf eine lebhafte Diskussion!
lg
Robert
Da immer wieder der Wunsch nach Beispiellogiken kommt, fange ich hier mit einer Auflistung und Kurzbeschreibung meiner im Einsatz befindlichen Logiken an. In Summe laufen 175 Bausteine, ca. 100 davon sind Custom-Logiken (davon wieder viele Instanzen weniger gleicher Customs). Die Liste hier endet bei 41, da ich Mehrfach-Anwendungen nicht aufgenommen habe.
Gerne kann jeder weitere Beispiele/Ideen hier posten. Bezüglich Diskussion müssen wir ggf. Teile abtrennen.
1) Astro-Baustein: Ich verwende den Baustein 2x.
Baustein 1 sendet alle 30s die aktuelle Sonnenhöhe und Sonnenrichtung über ein Logikobjekt an die Beschattungslogik
Baustein 2 sendet alle 5min für die Visu auf den KNX bzw. in eine Zeitserie
2) Beschattungslogik: darüber habe ich hier (viewtopic.php?f=65&t=1564) schon ausführlich beschrieben. Ich gehe hier nicht darauf ein, in Kurz: die Jalousien fahren bei uns ganzjährig praktisch automatisch (abhängig von Tür-/Fensterstatus, Helligkeit, Zeit, Sonnenstand und Innentemperatur). Einen einzelnen Handeingriff gibt es praktisch nur gelegentlich am Morgen, wenn wir das Automatikprogramm manuell starten.
3) Garten Automower: Custom Logik, die auf Basis eines Reed-Kontaktes an der Ladestation den Status auswertet (Mähen, Laden, Warten, Warten ohne SV und Fehler) und Mähzeit/Lade berechnet.
4) Außentemperatur: Statistik-Baustein, der aus Ost/Sued/West das Minimum berechnet. Wird für Bewässerung, Poolsteuerung, Heizung/Kühlung und Visu verwendet.
5) Bad_Duscherkennung: Custom Logik, die den Temperaturanstieg in °C/s auswertet und dannn das Duschlicht einschaltet.
(siehe viewtopic.php?f=24&t=1712)
6) Betriebsstundenzähler: Custom Logik zur Messung der Betriebsstunden pro Tag/Woche/Monat/Jahr.
Jeder Ausgang ist 2-fach vorhanden: 1x zyklisch und 1x beim Tageswechsel (wird für ein csv-Log verwendet), siehe: viewtopic.php?f=65&t=1978
Zähler sind aktiv für: Automower_Maehen, Bewässerung, Bewässerung_Tropfer, Brunnenpumpe_30Hz, Brunnenpumpe_50Hz, Brunnenpumpe_Dual, Gartenhaus_FBH-Pumpe, KWL_Seit_Filterbox-Wartung, KWL_Seit_Filterwartung, KWL_Seit_WT-Wartung, Pool_pH-Dosierpumpe,
Pool_pH_Dosierpumpe_SeitKanisterwechsel, Pool_Salzanlage, Pool_Solarpumpe, Pool_Wasserventil, Poolpumpe, Sonnendauer, Wärmepumpe, ZSS_Jahr, ZSS_SeitFilterwechsel
7) Briefkasten_Status: RS-FlipFlop, das den Status des Briefkastens auswertet. Sensor am Einwurfschlitz schaltet "Neue Post", Reed der Entnahmetür auf "Leer".
8) Brunnenpumpe Drehzahl Sollwert: Drehzahl wird von der Custom-Logik für den Analogausgang abhängig von WP Betrieb/Kühlung und Wasserbedarf geschaltet.
9) Brunnenpumpe Status: Berechnet mittels Binärmultiplexer aus 2 Binäreingängen die Betriebsart (WP Betrieb, Wasserbedarf und Dual)
10) Entkalkung_T_Rueckspuelung_Avg: Glättet per Tiefpass das Temperatursignal an der Rückspülleitung der Entkalkungsanlage. Wird von Logik 11) als Umgebungstemperatur-Referenz verwendet.
11) Entkalkung_Datenerfassung: Erkennt auf Basis Umgebungstemperatur (Logik 10) und aktueller Temperatur an der Rückspülleitung einen Rückspülvorgang. Zählt die Anzahl von Rückspülungen, den Füllstand und schaltet einen Ausgang Warnung. Mit einem weiteren Trigger-Eingang wird das Nachfüllen pro Sack registriert und der Füllstand erhöht.
Genaue Beschreibung (inkl. Schritt für Schritt): viewtopic.php?f=24&t=2001
12) FBH Kühlung Pumpensteuerung (Custom): Schaltet Brunnen und FBH-Umwälzpumpe und regelt RL- und VL-Temperatur. Berücksichtigt den Taupunkt als Min. RL-Temp. und hat entsprechende Freigabe-Eingänge für Kühlbetrieb und die Pumpen.
13) FBH Kühlung Ventilsteuerung EG (Custom): PWM Steuerung der Ventile im EG im Kühlbetrieb
14) FBH_Kühlung_RL-Soll (Custom): Berechnet für Logik 12) die Solltemperatur abhängig von Außentemperatur (Kühlkurve), T-Vorhersagewerte für den nächsten Tag.
15) FBH_Kühlung_EinAus (Schwellwertschalter mit Ausschaltverzögerung): Schaltet die FBH-Kühlung Ein/Aus. Am Eingang sind die aktuelle Außentemperatur, der Temperatur-Forecast verknüpft. Durch die lange Ausschaltverzögerung von 24h wird die Kühlung auf Ein geschaltet, bis aktuelle Temperatur und Vorhersage <20°C ist.
16) Gartenhaus Innen TasterRechts Kurz_Lang:
Kurz: Licht außen, Lang: HiFi+Ventilator. Die Custom-Logik für Auswertung kurzer/langer tastendruck wurde hier geteilt: viewtopic.php?f=65&t=2319
17) Heizung_Betriebsartumschaltung Gesamt (bzw. Schlafräume): Custom-Logik, die die KNX-RTR zwischen Komfort/Nacht und Standby umschaltet. Eingangsobjekte sind Anwesenheit, Tag/Nacht und Urlaubsstatus
18) Heizung_Reglerumschaltung (Custom): RTR Umschaltung von Heiz und Kühlbetrieb.
19) Heizung_SommerWinter_Umschaltung (Custom): Umschaltung zwischen Sommer und Winter für die Beschattungssteuerung (Behanghöhe 100% im Sommer bzw. geregelt 0-90% im Winter).
Genaue Beschreibung hier: viewtopic.php?p=21379#p21379
20) Heizung_Urlaub_Timer_Ende (Custom): Urlaubstimer, der von der Visu aus gestartet wird und nach Ablauf Urlaub=false setzt. Damit wird 1 Tag vor Rückkehr die Heizung in den Komfort-Betrieb gesetzt.
21) Heizung_WP_Spannungsversorgung: abhängig von Sommer/Winter und Buffertemperatur wird die SV der WP ausgeschaltet. Die WP bleibt damit über Wochen/Monate aus, außer der Buffer wird kalt (passiert aber nur alle paar Jahre).
22) Helligkeit Aktuell Max: Statistik-Baustein zur Auswertung der max. Helligkeit aus Ost/Sued und West-Sensor.
23) KWL VOC Automatik (Custom): Regelt die Lüfterstuffe abhängig vom VOC und begrenzt die Lüfterstufe in der Nacht auf Stufe 2, siehe: viewtopic.php?f=65&t=1606
24) Poolsteuerung: Poste ich ggf. als eigenen Thread. Umfasst:
- Pool_Poolpumpe_Zeitsteuerung (Schaltet um 11:00 ein, berechnet die Umwälzdauer auf Basis der Außentemperatur und schaltet die Filterpumpe aus)
- Pool_Poolpumpe_Drehzahlregelung (Drehzahl abhängig vom Betriebsmodus, Füllstandshöhe, Pumpenanlauf etc.)
- Pool_Poolpumpe_Drucküberwachung
- Pool_Poolpumpe_FU_EIN
- Pool_Poolpumpe_Leistung: berechnet die aktuelle Leistung auf Basis der Drehzahl
- Pool_Solarpumpe_Freigabe_Neu (abhängig von SolarRL, Buffer und Sonne)
- Pool_pH-Kanister Fuellstand
- Pool_Warnung pH Kanister Füllstand (AND-Logik)
- Pool_Warnung pH Kanister Füllstand RSS (AND-Logik)
- Pool_Wasserniveau_Regelung inkl. zykl. Senden als Re-Trigger (Custom): Nachfüllen des Ausgleichsbehälters
- Pool_Wasserventil_Aus-Telegramm Manuell (AND)
- Pool_Wasserventil_Sicherheitsabschaltung (Custom): Schaltet das manuell Nachfüllen AUS - wird zum Füllen des Pools im Frühling verwendet.
- Pool_Wasserventil_Sicherheitsabschaltung_Aus-Telegramm (AND)
- Stromzaehler Poolpumpe: Custom, die aus der Leistung den Stromverbrauch mitaufsummiert.
25) Regenmengenmessung auf Basis Impulszähler: Liefert Tages, Wochen, Monats- und Jahreswerte jeweils zyklisch bzw. bei Tageswechsel.
Habe ich auch bereits ausführlich beschrieben: viewtopic.php?f=65&t=1641
26) Status Fenster und Türen Anzahl (Binär-Statistik): Damit werte ich die Anzahl der offen Fenster/Türen je Stockwerk bzw. für das ganze Haus aus, siehe viewtopic.php?f=65&t=1650.
27) Status Fenster und Türen (OR-Logik): Damit wird für jedes Stockwerk bzw. das ganze Haus ausgewertet, ob ein Fenster/Tür offen ist.
28) Status Fenster und Türen Text: Generiert einen Text für das Infodisplay (ebenfalls hier: viewtopic.php?f=65&t=1650).
29) Warnung bei offenem Fenster/Tür bei Zentral aus: Löst einen Alarmton am Infodisplay aus, wenn beim Drücken von Zentral-Aus noch ein Fenster/Tür (ohne HET) offen ist.
30) Status Schiebetor: AND-Logik zur Auswertung des Statusobjektes (ein/aus 1-1.5sec) zur sofortigen Erkennung offen/geschlossen.
31) Licht Carport: AND-Logik die beim Öffnen des Schiebetors (Logik 30) das Licht im Carport einschaltet, wenn die Helligkeitsschwelle unterschritten ist.
32) Strom Leistung Haus / Strom Leistung WP: Custom-Logik, die aus dem Intervall von Impulsen die aktuelle Leistung berechnet.
viewtopic.php?f=65&t=1613
33) Stromzaehler_Haus / Stromzaehler_WP: Berechnet aus den Impulsen den Zählerstand und Stromverbrauch je Tag/Woche/Monat/Jahr.
Gleich wie Regenmengenzähler: viewtopic.php?f=65&t=1641
34) Wind Mittelwert: Wind geglättet 15min (Tiefpass) für die Aufzeichnung in einer Zeitserie
35) Windmesser Überwachung (Timer2): Warnung nach 24h, wenn die Windgeschwindigkeit nie >0 ist.
36) Windrichtungsmesser Überwachung: Warnung nach 24h analog zur Windgeschwindigkeit Logik 35).
37) Windrichtung Auswertung mit Glättung: Umrechnung in N-O-S-W: Komplexe Custom-Logik die statistisch die Windrichtung auswertet, da eine Mittelung aus 0-360° keinen Sinn ergibt (Hintergrund: Wind in knapp >0 und <360 ergibt S anstelle von Nord). Teile ich bei Gelegenheit, wenn es Bedarf gibt.
38) Zeitsteuerung Heizung Ende Nacht Freier Tag (AND-Logik): Sendet um 06:30 Nacht=0, wenn Freier Tag = 0
39) Zeitsteuerung Heizung Schlafräume Beginn Nacht Freier Tag (AND-Logik): Sendet um 20:30 Nacht=1, wenn Arbeitstag = 0
40) Zeitsteuerung Wochentag / Arbeitstag: AND-Logik, die So-Do um 19:00 Arbeitstag=1 sendet.
41) Reboot: Trigger nach Reboot (Custom): Sendet persistente Werte am TWS für die Visu nach Reboot oder Stromausfall. Diese Werte sind nur am TWS gespeichert und können nicht vom KNX beim Init-gelesen werden. zB Beschattung, Diverse Freigabe-Stati, etc.
Habe ich schon mal ausführlich beschrieben: viewtopic.php?f=65&t=1894
42) Tagesmittelwerte: Habe ich hier gepostet: viewtopic.php?f=65&t=1986
Ich habe mich bemüht, das meist zu verlinken, was ich schon detaillierter gepostet habe. Falls was fehlt hole ich das gerne nach (Link oder Posting).
Ich hoffe das hilft und freue mich auf eine lebhafte Diskussion!
lg
Robert