Seite 1 von 1

Platzierung VOC Sensor

Verfasst: Mi Sep 26, 2018 9:18 am
von mario
Hallo,
ich habe zwar die Empfehlungen gelesen, bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher ob der VOC Sensor so richtig platziert ist, bzw. wo ich ihn sonst montieren soll. Ich hätte ihn über der Raumtrenner-Mauer Platziert da dort nie die Sonne hinkommt, ziemlich Mittig platziert ist, vermutlich wenig Zugluft sein wird und nicht über dem Kamin ist. Passt das eurer Meinung oder wo wäre er besser positioniert?

Die eingezeichnete Küche, Essplatz und Kamin sind nicht Maßstabsgetreu sondern nur schnell eingezeichnet für besseres Verständnis. Der Fernseher kommt, wie ihr euch vermutlich schon gedacht habt, an die halbhohe Mauer.
voc.jpg
Bitte um eure Meinung da mein Wissen rein nur aus der Bedienungsanleitung kommt und laut der sollte das OK sein, wenn die Mauer egal ist.

Viele Grüße
Mario

Re: Platzierung VOC Sensor

Verfasst: Mi Sep 26, 2018 9:48 am
von FabKNX
aus meiner Sicht spricht da nichts dagegen.

Wie hoch sind eure Decken? oder sind das noch Masse auf Rohfussboden (RFB)?

Re: Platzierung VOC Sensor

Verfasst: Mi Sep 26, 2018 9:58 am
von mario
Nein die Maße sind schon von FFOK, die Decke im EG wird 2,8m.
Gibt es eine empfohlene Raumgröße pro VOC?

Re: Platzierung VOC Sensor

Verfasst: Mi Sep 26, 2018 11:07 am
von StefanW
Ich finde die Plazierung nicht schlecht, solange es keinen Zug zwischen den Fenstern gibt und man nicht die Raumluft, sondern die Zugluft misst.

Eine Empfehlung zur Raumgröße gibt es so nicht, da es davon abhängt, wie die Durchmischung sein wird. Wenn da Menschen sich aufhalten, ein Dunstabzug läuft, ein Kamin an ist, dann wird die Durchmischung der Luft recht gut sein und der Sensor bekommt alles mit.

Wenn alles in Ruhe ist üner NAcht oder ein leeres Haus über das Wochenende- und in der Küchenecke verfault was stinkend im Bio-Mülleimer - kann es womöglich dauern bis der Sensor in der Mitte ausreichend deutlich anschlägt. Für diese Fälle könnte man bei der eher geruchsintensiven Küche einen weiteren Sensor anbringen und womöglich in der Nähe des Kamins (Kohlenmonoxid) einen weiteren.

In einem solchen Fall richtet sich die Regelung der KWL (bzw der Alarm bei schnellem Anstieg) nach dem schlechtesten Wert der drei Sensoren.

lg

Stefan