Hi,
bei mir im Pool ist der Temperatursensor irgendwo in den Rohren für die Zirkulation. Ich bekomme also die genaue Pooltemperatur immer nur, wenn der Pool gerade zirkuliert wird.
Abhängig von der Pooltemperatur zirkuliere ich allerdings auch öfter oder seltener.
Ich habe mir nun also eine geglättete Pooltemperatur über eine Logik gebaut. Mittels eines Summen-Bausteins. Als Summand gibt es nur die Pooltemperatur. Am Inhibit liegt das invertierte Objekt für die Poolzirkulation
An sich funktioniert das auch gut, allerdings wenn ich eine von der geglätteten Pooltemperatur abhängige Logik ändere, dauert es immer bis zum nächsten Mal zirkulieren, bis die geänderte Logik wieder einen Temperaturwert bekommt.
Hat da jemand eine schlauere Lösung?
Danke
Marcus
bei mir im Pool ist der Temperatursensor irgendwo in den Rohren für die Zirkulation. Ich bekomme also die genaue Pooltemperatur immer nur, wenn der Pool gerade zirkuliert wird.
Abhängig von der Pooltemperatur zirkuliere ich allerdings auch öfter oder seltener.
Ich habe mir nun also eine geglättete Pooltemperatur über eine Logik gebaut. Mittels eines Summen-Bausteins. Als Summand gibt es nur die Pooltemperatur. Am Inhibit liegt das invertierte Objekt für die Poolzirkulation
An sich funktioniert das auch gut, allerdings wenn ich eine von der geglätteten Pooltemperatur abhängige Logik ändere, dauert es immer bis zum nächsten Mal zirkulieren, bis die geänderte Logik wieder einen Temperaturwert bekommt.
Hat da jemand eine schlauere Lösung?
Danke
Marcus