Seite 1 von 3
MODBUS PROFIL: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
Verfasst: Do Jun 11, 2020 9:15 pm
von blaubaerli
Hallo zusammen,
ich selbst besitze konkret eine Smart-UPS "SMT1000IC" mit einer zusätzlichen UPS Network Management card "AP9630".
Dazu gibt es diese
Doku.
Die ist aber nicht nur für exakt dieses Modell, sondern dokumentiert die "Modbus Register Map for Smart-UPS models with prefix SMT, SMX, SURTD, and SRT" und dann gibts von den Dingern natürlich auch ne Menge unterschiedliche Leistungsklassen.
Mit der identischen Managementkarte sind auch noch andere UPS-Klassen ansprechbar. Dazu gibt es dann
hier noch durchaus Zugang zu weiteren Dokus. Da kann man sich also bei Bedarf austoben.
Beste Grüße
Jens
Re: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
Verfasst: Fr Jun 12, 2020 7:14 am
von StefanW
Hallo Jens,
danke.
blaubaerli hat geschrieben: ↑Do Jun 11, 2020 9:15 pmMit der identischen Managementkarte sind auch noch andere UPS-Klassen ansprechbar. Dazu gibt es dann
hier noch durchaus Zugang zu weiteren Dokus. Da kann man sich also bei Bedarf austoben.
Wunderbar, ich habe mir das Dokument aus dem ersten Link angesehen.
==> Einfach wunderbar.
Zwar ist das Dokument weniger aufwändig formatiert als viele andere Modbus Datenblätter bei anderen Herstellern, aber dafür steht hier auch wirklich ALLES drin, was man braucht. Hängt vermutlich auch damit zusammen, dass Schneider Elektrik dasjenige Unternehmen, das Modbus entwickelt hat, vor Jahrzehnten gekauft hat und Schneider damit DER Modbus-Experte ist.
Sollte sich alles problemlos umsetzen lassen mit unser kommenden Modbus Implementierung
lg
Stefan
Re: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
Verfasst: Fr Jun 12, 2020 8:59 am
von PaulD
Das klingt sehr gut!
Habe bei mir auch diese Management Card im Einsatz und habe schon geschaut wie ich diese integrieren kann.
Gruß
Paul
Re: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
Verfasst: Fr Jun 12, 2020 10:25 am
von danik
Auch bei mir ist diese Karte im Einsatz, da habe ich dann auch ein Einsatzgebiet für Modbus
Gruss
Dani
Re: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
Verfasst: Fr Jun 12, 2020 12:24 pm
von starwarsfan
Hallo Stefan
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Jun 12, 2020 7:14 am
Hängt vermutlich auch damit zusammen, dass Schneider Elektrik dasjenige Unternehmen, das Modbus entwickelt hat, vor Jahrzehnten gekauft hat und Schneider damit DER Modbus-Experte ist.
Interessant und gut zu wissen...

Re: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
Verfasst: Fr Feb 19, 2021 7:00 pm
von blaubaerli
Hallo zusammen,
wie vorhin
hier angekündigt, anbei mein Profil für die "SMT1000IC". Angebunden ist die bei mir via TCP/IP über eine "UPS Network Management Card 2" (AP9630).
Das hier im Eingangspost verlinkte Datenblatt behandelt ganze Klassen von USV-Modellen. Folglich ist auch das Profil hier nicht nur für genau dieses Modell tauglich. Ich habe aber "nur" die Register, die in der Doku in der Spalte "SMX/SM" mit einem "X" markiert sind, berücksichtigt. Auch sind die in der Description mit "Reserved" markierten Register nicht aufgenommen.
Die Doku kennt zudem einige Register, die grundsätzlich bitweises Schreiben erlauben würden. Die Funktion zum bitweisen Beschreiben über Bitmasken, analog zum Lesen über einzelne Applikationen des Profils, ist aktuell so im heute aktuellen Softwarestand (2.0 Insider Preview 3.1) noch nicht verfügbar.
Daher sind hier in dieser Profil-Version bis dato nur die Applikationen zum Beschreiben des jeweils gesamten Registers hinterlegt.
Und hier das Profil:
modbus-timberwolf-product-168-21.zip
"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter
https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Beste Grüße
Jens
PS: Bei Fragen und Kommentaren.... nur zu!
Edit: Nicht nutzbaren Link gegen Originaldatei getauscht.
Re: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
Verfasst: Fr Feb 19, 2021 10:29 pm
von danik
Hallo Jens
Vielen dank. Habe mit grosser Freude festgestellt, dass ich ja auch diese Karte eingebaut habe und natürlich sofort versucht das ganze einzubinden. Der Verbindungsaufbau klappt auch soweit. Wollte nun das Profil runterladen, bekomme aber die folgende Meldung:
Du hast keine Berechtigung, diesen Dateianhang herunterzuladen.
Woran liegt dies?
Danke und Gruss
Dani
Re: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
Verfasst: Fr Feb 19, 2021 10:34 pm
von blaubaerli
Hi Dani,
das sollte jetzt klappen, ich habe den anderen Eintrag noch editieren können. Dann dort den Link entfernt und das Profil im Original noch mal geladen.
Probier jetzt bitte noch mal.
Beste Grüße
Jens
Re: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
Verfasst: Fr Feb 19, 2021 10:50 pm
von danik
Danke, der Download und Import hat geklappt. Muss ich morgen mal ein wenig schauen und lesen was alles schon möglich ist und geht. Die Live Diagnose bringt zumindest schon mal einen Fehler (failed).
Gruss
Dani
Re: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
Verfasst: Fr Feb 19, 2021 10:56 pm
von blaubaerli
Hm,
hast du über die Adminoberfläche der USV selbst das Modbus-Protokoll auch freigeschaltet? Defaultmäßig war das bei mir m.E. ausgeschaltet.
Zudem musst du das korrekte Subsystem und den Unit-Identifier in der Live-Diagnose des Timberwolfes auswählen.
19-02-_2021_23-05-26.jpg
"jubapc (MT2)" ist halt meine Modbus-Schnittstelle zur USV.
Beste Grüße