Seite 1 von 1
Brink Flair 325/400 KWL an Modbus RTU
Verfasst: So Jun 07, 2020 10:55 pm
von martin
Hallo zusammen,
gerne steuer ich hier meine Modbuskandidaten bei: KWL Flair 400 von Brink. Laut Forenbeiträgen im haustechnikdialog Forum werden auch manche Viessmann und Wolf Geräte von Brink hergestellt.
Flair 325 400 Installationsanleitung_modbus_seite_60.pdf
Viele Grüße
Martin
Re: Brink Flair 325/400 KWL an Modbus RTU
Verfasst: Mo Jun 08, 2020 11:39 am
von StefanW
Hallo Martin,
martin hat geschrieben: ↑So Jun 07, 2020 10:55 pmgerne steuer ich hier meine Modbuskandidaten bei: KWL Flair 400 von Brink.
Merci, habe mir das Dokument angesehen.
Kurze Rückmeldung für Dich:
- Dokumentation: Habe nur den Modbus Anteil angesehen, das ist knapp und lückenhaft, aber kein Beinbruch, muss der Ersteller der Modbus Config am TWS für dieses Gerät eben ein wenig Detektiv spielen, aber dafür haben wir den "Live Check" Modus eingebaut.
- Register-Adressen Angabe in Dezimal, ok
- Byte Order: Keine Angabe (wie so ooft)
- Codierung Codierung ist meistens angegeben, je nach Wert unterschiedlich, ok aber lückenhaft (zum Beispiel bei den Halteregistern fehlen die Angaben)
- Umrechnungen: Teils Fixkommaformate, aber soweit angegeben, ok
- Angabe der Einheit: Einheiten sind meistens angegeben, manche fehlen (z.B. CO2), etwas lückenhaft, Anwender muss rätseln, aber kein funktionales Problem
- Enumerierungen: Vorhanden, aber teils unschön formatiert, aber soweit ok
- Zulässige Wertebereiche: Jeweils angegeben, sehr gut
- Speicherung Setup-Parameter:Hierzu beim schnellen Überfliegen nichts gefunden
- Diagnostic Functions: Leider keine klare Angabe zu den Diagnostic Functions
- Device Identification: Leider keine klare Angabe ob Device Identification unterstützt wird
==> Das passt soweit, sollte keine großen Probleme geben, für den ersten Nutzer, der die Config erstellt ist ein wenig Detektivarbeit gefragt (soweit nach Papierlage und 5 Minuten Überprüfung ersichtlich)
lg
Stefan
Re: Brink Flair 325/400 KWL an Modbus RTU
Verfasst: Mo Jun 08, 2020 2:47 pm
von Smart Jeanie
Eine Unterstützung des Fabrikates Brink ist in soweit interessant, dass Brink OEM-Hersteller zahlreicher weiterer Geräte unter anderem Namen fungiert. Sofern diese OEM-Produktionen über Modbus-Unterstützung verfügen, ist davon auszugehen, dass diese über die selbe Umsetzung anbindbar werden.
Re: Brink Flair 325/400 KWL an Modbus RTU
Verfasst: Di Jun 09, 2020 3:41 pm
von Smart Jeanie
Ich habe mir eben mal die Installationsanleitung für das Brink Flair 325 und plus durchgelesen. Dort heisst es auf Seite 18:
"5.5.8 Anschluss ModBus
Das Gerät kann mit einem ModBus-System verbunden werden wie beispielsweise einem Gebäudemanagementsystem. Mit dem (roten) 3-poligen Stecker X15 (oder Ausführung mit der Plusplatine dem roten Anschluss X06 auf der Plusplatine) kann eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem ModBus-System hergestellt werden; siehe (®Elektrischer Schaltplan Seite 34) für die richtige Verbindung. Für die richtige Einstellung der Brücken X12, X121 & X122 siehe die Erklärung im elektrischen Schaltplan (®Elektrischer Schaltplan Seite 34)!
Achtung: Wenn der ModBus aktiv ist, kann die Luftstufe im Display oder mit dem eventuell angeschlossenen Stufenschalter nicht geändert werden! Auch ein angeschlossener Feuchtesensor ist dann ohne Funktion."
Konsequenz:
ein dezentraler Stufenschalter ist nutzlos und kann gespart werden
proprietäre Sensoren (zumindest Feuchte) sind nutzlos und kann gespart werden
der Mehrpreis für die "plus"-Version ist wahrscheinlich auch nutzlos und kann gespart werden
Offensichtlich erwartet dann die KWL alles vom Gebäudeleitsystem - was ja auch konsequent wäre.
Re: Brink Flair 325/400 KWL an Modbus RTU
Verfasst: Fr Dez 10, 2021 9:40 pm
von martin
Hi zusammen,
mein Brink Flair 400 ist jetzt über die modbus RTU extension angebunden
Die Modbus-Spezifikation und das von mir daraus erstellte Profil für den Timberwolf findet ihr hier:
614882-C Flair Modbus Installationsanleitung Englisch.pdf
modbus-timberwolf-brink-kwl-325-400.json
Ursprünglich hatte ich mir für das Gerät die Plus-Platine besorgt und dann über den darauf vorhandenen 0-10V Eingang die Sollwerte über einen KNX AIO Aktor vorgegeben. Die Modbusschnittstelle bei diesem Gerät waren mir beim Kauf vor zwei Jahren noch kein Auswahlkriterium und die Anbindung im Timberwolf noch nicht verfügbar. Mittlerweile habe ich die Plus-Platine verkauft und mache die Ansteuerung der Sollwerte über die Modbus-Schnittstelle. Und dazu bekomme ich sämtliche Sensorwerte, wie Temperaturen, Druck, Drehlzahl, Status Vorheizregister usw. Absolut sinnvoll ist, dass diese direkt im Timberwolf in Zeitserien aufgezeichnet werden können und nicht noch über KNX geschubst werden müssen.
Ich bin echt begeistert wie einfach die Anbindung funktioniert hat. Die Erstellung des Profils im Timberwolf empfand ich intuitiv mit der interaktiven Funktionscodetabelle. Für Brink spricht, dass sämtliche Werte über Modbus ausgelesen werden können und auch die Ansteuerung von Drehzahl, Stufen, Bypass direkt mit dem Brink Basisgerät funktioniert.
"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter
https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Re: Brink Flair 325/400 KWL an Modbus RTU
Verfasst: Sa Dez 11, 2021 9:14 am
von StefanW
Hallo Martin,
danke sehr, dass Du das Modbus Profil mit uns geteilt hast.
Modbus ist eine tolle Sache und es funktioniert auch sehr gut (was daran liegt, dass es seit 50 Jahren frei verfügbar ist und damit sehr bekannt). Es kann günstig eingebunden werden und nimmt an Verbreitung zu.
lg
Stefan