Ich bin heute auf eine Merkwürdigkeit gestoßen, bei der ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wo ich ansetzen soll...
Anmerkung 2020-04-08 200250.jpg
Eine scheinbar simple AND-Logik...aber ich nutze zwei Trigger-Eingänge, eventuell ist das die Quelle des Problems.
Das Eingangsobjekt 1016 ist auf die GA 5/2/0 gematched. Über ein Visu-Panel toggle ich diese GA, aber im LE togglet nicht etwa der Input 1, sondern der Trigger 2 auf dem das Objekt 987 liegt.
Im Busmonitor togglet eindeutig 5/2/0, In der ETS ebenfalls und im Objektmonitor sehe ich, dass die GA 5/2/0 aufkorrekt auf 1016 gematched ist.
Keine Ahnung was hier schief liegt. Die Logik ist recht alt, aber war nicht richtig im Einsatz, weil es eine Jalousiefuktion ist, die ich bisher nicht brauchte.
Ich glaube, Elabnet, Ihr müsst Euch das mal anschauen. Ich tippe hier irgendwas merkwürdiges in Verbindung mit zwei trigggern oder einem "data value" als Trigger. Aber vielleicht bin auch ich die Quelle des Problems...?

Re: [v1.6] LE Falsches Objekt ändert sich
Verfasst: Mi Apr 08, 2020 8:31 pm
von StefanW
Ok, Sven
ich habe es weitergegeben.
Eine Bitte: Eine "V 1.6" gibt es nicht! Sondern - derzeit - nur Preview für die KÜNFTIGE dazu und deshalb bitte immer komplett und richtig angeben.
Weil in ein paar Wochen wird es eine 1.6 geben und das ist dann was anderes.
lg
Stefan
Re: [V 1.6 IP1] LE Falsches Objekt ändert sich
Verfasst: Mi Apr 08, 2020 9:50 pm
von Robosoc
Alles klar, macht Sinn und hätte ich eigentlich selber wissen müssen. Sorry.
Noch eine Ergänzung...ich glaube es ist nur die Doktor-Anzeigen die nicht korrekt ist.die Logik scheint zu funktionieren, aber ich kann es im Moment nicht testen, ohne dass die Jalousien bei den Kindern mit Lärm hochfahren
Re: [V 1.6 IP1] LE Falsches Objekt ändert sich
Verfasst: Do Apr 09, 2020 8:36 am
von Robosoc
Mir ist heute Nacht der Gedanke gekommen, dass ich dieses Problem schon mal beobachtet hatte und tatsächlich exakt das gleiche Problem hatte ich schon einmal zusammen mit anderen Dingen in der gleichen Logik gemeldet.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=31&t=1572&p=16541&hilit ... ger#p16541
Das Topic haben wir - aufgrund meiner Rückmeldung - als gelöst abgeschlossen, vermutlich habe ich mich da getäuscht oder war nicht aufmerksam genug.
Im damligen Thema ging es bei mir um Logik ID115, hier habe ich in Beitrag #1 die ID114 gepostet. Beides sind vom Inhalt die gleichen Logiken, die eine "kümmert" sich bei mir um das 3.OG die andere ums 4.OG.
Re: [V 1.6 IP1] LE Falsches Objekt ändert sich
Verfasst: Do Apr 09, 2020 8:51 am
von Robosoc
Es scheint übrigens nicht nur der Doktormodus betroffen zu sein. Das Reaktionverhalten der Logik über den Busmonitor betrachtet ist tatsächlich genauso wie der Doktormodus es aufzeigt.
Ich habe die Logiken ID114 und 115 auf inaktiv geschaltet, aber ansonsten nichts verändert. Bitte sagt Bescheid, wenn Ihr sie aktiv braucht, wenn möglich mit einem Wunschzeitfenster, weil hier sonst ständig die Jalousien runterfahren, auch die von Blakontüren ...
Ich habe mir zwei neue Logikzellen mittels XOR gebastelt, die viel sinnvoler sind, als die AND-Logiken mit zwei Triggern. Insofern sind die "alten" Logiken nur noch Fehlersuch-Spielwiese.
Re: [V 1.6 IP1] LE Falsches Objekt ändert sich
Verfasst: Do Apr 09, 2020 9:06 am
von Sun1453
@Robosoc
Hi Sven,
dann lieber erstmal das Sperrobjekt für die Aktoren aktivieren wenn Stefan und sein Team an deinem Server arbeiten. Nicht das du aus deinem eigenen Haus ausgesperrt bist.
Re: [V 1.6 IP1] LE Falsches Objekt ändert sich
Verfasst: Do Apr 09, 2020 9:15 am
von Robosoc
Sun1453 hat geschrieben: ↑Do Apr 09, 2020 9:06 am
dann lieber erstmal das Sperrobjekt für die Aktoren aktivieren wenn Stefan und sein Team an deinem Server arbeiten. Nicht das du aus deinem eigenen Haus ausgesperrt bist.
Ja, genau deshalb habe ich die Zellen deaktiviert. Aber die Aktoren möchte ich ungern sperren, weil wir hier beste Sonne haben und es dann drin zu warm wird...
Ein aussperren kann auch eigentlich nur auf einem Balkon passieren und solange man ein Handy dabei hat kommt man auch wieder rein...
Ich denke so geht es erstmal. Und elabnet muss sich das auch nicht heute vor Ostern anschauen. Hat keine Dringlichkeit
Re: [V 1.6 IP1] LE Falsches Objekt ändert sich
Verfasst: Do Apr 09, 2020 9:37 am
von Sun1453
Okay alles klar Sven. Hast du eine Visu laufen, damit du mit dem Handy etwas steuern kannst. Bekannte von mir haben einen Binärkontakt von der Balkontür. Wenn offen dann ist der Aktorkanal für die Jalousien der Tür gesperrt. Direkt in KNX gesteuert, damit alles autark ist.
Re: [V 1.6 IP1] LE Falsches Objekt ändert sich
Verfasst: Do Apr 09, 2020 3:14 pm
von bondt
Robosoc hat geschrieben: ↑Mi Apr 08, 2020 8:14 pm
Ich glaube, Elabnet, Ihr müsst Euch das mal anschauen. Ich tippe hier irgendwas merkwürdiges in Verbindung mit zwei trigggern oder einem "data value" als Trigger. Aber vielleicht bin auch ich die Quelle des Problems...?
Hallo
@Robosoc,
Vielen Dank für die Meldung. Ich habe es versucht nachzustellen, aber es kommt mir korrekt vor. Wenn ich die Code mit einander vergleiche, sind die auch gleich.
Hast du probiert die Logik neu zu erstellen und damit zu testen?
Robosoc hat geschrieben: ↑Do Apr 09, 2020 8:51 am
Ich habe die Logiken ID114 und 115 auf inaktiv geschaltet, aber ansonsten nichts verändert. Bitte sagt Bescheid, wenn Ihr sie aktiv braucht, wenn möglich mit einem Wunschzeitfenster, weil hier sonst ständig die Jalousien runterfahren, auch die von Blakontüren ...
Du kannst die Ausgangsobjekte natürlich jederzeit abschalten.

Re: [V 1.6 IP1] LE Falsches Objekt ändert sich
Verfasst: Mo Apr 13, 2020 5:17 pm
von Robosoc
Hey Michaël,