Seite 1 von 1
Zyklische Abfrage einer KNX-GA + Status wieder auf Bus senden
Verfasst: Mo Feb 03, 2020 7:05 am
von Eraser
Hallo,
ich möchte gerne eine GA zyklisch abfragen und den aktuellen Wert wieder zurück auf den Bus mit der gleichen GA senden.
Hintergrund ist, dass die GA vom Budde-Modul für den Hörmann-Torantrieb ist und die GA dort nicht zyklisch gesendet wird.
Brauche den Wert aber zyklisch, da ansonsten die Graphen in Grafana seit dem letzten Wert nichts mehr anzeigen.
So sieht mein Versuch aus, welcher aber leider nicht funktioniert:
Unbenannt.png
Hat jemand eine Idee/Lösung dazu?
Re: Zyklische Abfrage einer KNX-GA + Status wieder auf Bus senden
Verfasst: Mo Feb 03, 2020 7:32 am
von StefanW
Nun, der Robert (Budde) ist ja ein begnadeter Maker, hast Du ihn nicht erstmal gefragt, ob er das Feature des "zyklisch senden" nicht nachimplementieren kannst?
Ansonsten gibt es eine wunderbare Custom Logik vom Robert (Mini) die fast das macht was Du willst. Es gibt zwar keine zyklische Abfrage, aber der letzte gesendete Wert wird (auch mithilfe der Persistenz der LE und dem "Read on Init" des KNX Stacks) gemerkt und dann zyklisch gesendet.
Kuck mal hier bei den Custom Logiken
lg
Stefan
Re: Zyklische Abfrage einer KNX-GA + Status wieder auf Bus senden
Verfasst: Mo Feb 03, 2020 7:34 am
von Eraser
StefanW hat geschrieben: ↑Mo Feb 03, 2020 7:32 am
Nun, der Robert (Budde) ist ja ein begnadeter Maker, hast Du ihn nicht erstmal gefragt, ob er das Feature des "zyklisch senden" nicht nachimplementieren kannst?
Das Budde-Modul gibt es nicht mehr zu kaufen über Budde, Produktion ist eingestellt.
Ich werde mal den Baustein von Robert suchen.
Danke
Re: Zyklische Abfrage einer KNX-GA + Status wieder auf Bus senden
Verfasst: Mo Feb 03, 2020 8:17 am
von Robert_Mini
Hallo Wolfgang!
Für Binär geht das einfach mit einer UND-Logik =>
app.php/kb/viewarticle?a=93.
Für andere Werte könnte man das hier:
viewtopic.php?f=65&t=1894
anpassen. Die Werte werden mit "Update only" übernommen und per Trigger gesendet.
Wenn du hier einfach einen zyklischen Trigger anhängst, dann sollte das für deinen Fall eine Lösung sein.
lg
Robert
Re: Zyklische Abfrage einer KNX-GA + Status wieder auf Bus senden
Verfasst: Mo Feb 03, 2020 9:03 am
von Eraser
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Feb 03, 2020 8:17 am
Für andere Werte könnte man das hier:
viewtopic.php?f=65&t=1894
anpassen. Die Werte werden mit "Update only" übernommen und per Trigger gesendet.
Wenn du hier einfach einen zyklischen Trigger anhängst, dann sollte das für deinen Fall eine Lösung sein.
Hab es so gemacht mit deinem 2. Baustein, funktioniert einwandfrei

Re: Zyklische Abfrage einer KNX-GA + Status wieder auf Bus senden
Verfasst: Mo Feb 03, 2020 10:13 am
von StefanW
Yeah, dann wurde Dein Problem in unter 2 Stunden gelöst.
Da sag mal einer, dass man mit dem Timberwolf Server nicht Zeit sparen kann
lg
Stefan