Seite 1 von 1

v1.5.2 LE: Probleme mit Sendeobjekt

Verfasst: Sa Jan 25, 2020 9:25 pm
von Michael
Hallo,

ich probiere mich gerade am Logikeditor aus. Habe mehrere Schaltuhren mittels Standardlogik (And) gebastelt und auch erfolgreich getestet.
Wahrscheinlich seit dem Update auf 1.5.2 habe ich das Problem, dass die Einstellungen zu "Sende Werte an Objekte" immer auch "C bei Veränderung" zurückspringt, sobald ich den TWS oder das Menü Logikeditor verlasse.
Auch nach wiederholten Einstellen auf Variante T oder A und anschließendem speichern der Logik springt es immer wieder nach Verlassen des TWS / Menü Logikeditor zurück auf Variante C.

Gruß Michael

Re: v1.5.2 LE: Probleme mit Sendeobjekt

Verfasst: Sa Jan 25, 2020 9:31 pm
von StefanW
Hallo Michael,

wir haben da einen Bug, für den wir auch schon einen Hotfix entwickelt haben, der vermutlich morgen oder am Montag ausgerollt wird.

Sorry

Stefan

Re: v1.5.2 LE: Probleme mit Sendeobjekt

Verfasst: Sa Jan 25, 2020 9:41 pm
von Michael
Hallo Stefan,
Danke für die schnelle Antwort.
Dann brauche ich nicht weiter rumprobieren.

Grüße
Michael