[V1.5.2] Doc-Mode Verhalten bei Timer-abhängigem Ausgang (verwendung Timer4) nicht korrekt (WD-1727)
Verfasst: Fr Jan 24, 2020 12:18 pm
Bei einem Timer4 lasse ich den Ausgang mit der Ausgangsfunktion t (bei Timer-Trigger) schalten. Gemäß Busmonitor tut die Logik auch was Sie soll, nämlioch lediglich die "false" Werte am Ende des Timers senden.
Der Doktomodus zeigt dies jedoch aber anders an (auch in den Graphen unter der Zelle nach Klick auf die Lupe), denn das Truesetzen des Ausgangs ist nicht Resultat eines Timers, sondern die Initiierung des Timer...
Versteht Ihr was ich meine? Der ganz rechte Ausgang dieser Logik dürfte meiner Meinung nach nie "true" werden. Und wie geschrieben im KNX-Bus kommen auch keine 1 auf den Ausgängen an.

Der Doktomodus zeigt dies jedoch aber anders an (auch in den Graphen unter der Zelle nach Klick auf die Lupe), denn das Truesetzen des Ausgangs ist nicht Resultat eines Timers, sondern die Initiierung des Timer...
Versteht Ihr was ich meine? Der ganz rechte Ausgang dieser Logik dürfte meiner Meinung nach nie "true" werden. Und wie geschrieben im KNX-Bus kommen auch keine 1 auf den Ausgängen an.