Seite 1 von 1

[V1.5.2] Doc-Mode Verhalten bei Timer-abhängigem Ausgang (verwendung Timer4) nicht korrekt (WD-1727)

Verfasst: Fr Jan 24, 2020 12:18 pm
von Robosoc
Bei einem Timer4 lasse ich den Ausgang mit der Ausgangsfunktion t (bei Timer-Trigger) schalten. Gemäß Busmonitor tut die Logik auch was Sie soll, nämlioch lediglich die "false" Werte am Ende des Timers senden.

Der Doktomodus zeigt dies jedoch aber anders an (auch in den Graphen unter der Zelle nach Klick auf die Lupe), denn das Truesetzen des Ausgangs ist nicht Resultat eines Timers, sondern die Initiierung des Timer...

Versteht Ihr was ich meine? Der ganz rechte Ausgang dieser Logik dürfte meiner Meinung nach nie "true" werden. Und wie geschrieben im KNX-Bus kommen auch keine 1 auf den Ausgängen an.

Bild

Re: v1.5.2 Dok-Verhalten bei Timer-abhängigem Ausgang (verwendung Timer4) nicht korrekt

Verfasst: Mi Jul 15, 2020 9:18 am
von Robosoc
@StefanW

Das Problem aus Beitrag #1 scheint noch zu bestehen, aber zusätzlich habe ich nun gesehen, dass auch bei der Ausgangsfunktion "C" sehr merkwürdige Doktoranzeigen entstehen... siehe Screenshot.
Anmerkung 2020-07-15 091537.jpg
Meine Eingang und Ausgang war gleichzeitig true und false :laughing-rolling:

Re: v1.5.2 Dok-Verhalten bei Timer-abhängigem Ausgang (verwendung Timer4) nicht korrekt

Verfasst: Mi Jul 15, 2020 5:24 pm
von bondt
Hallo @Robosoc,

Danke dir! Wir haben es aufgenommen: WD-1727

Re: v1.5.2 Dok-Verhalten bei Timer-abhängigem Ausgang (verwendung Timer4) nicht korrekt (WD-1727)

Verfasst: Mi Jul 15, 2020 6:09 pm
von Robosoc
Alles klar, danke für die Rückmeldung... Nur der Vollständigkeit halber... heute getestet unter v1. 6 ip1