Seite 1 von 2
KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Verfasst: Do Jan 16, 2020 9:22 pm
von Robert_Mini
Basierend auf der Diskussion um Reboot etc. hat
@EarlBacid eine super Übersicht zum Thema Flags in KNX gepostet (
viewtopic.php?f=31&t=1776&start=20#p18896).
Ich habe diese Information in der KB eingearbeitet (
app.php/kb/viewarticle?a=122) und versucht eine Empfehlung für Flags (insbesondere L- und I-Flag) zu geben.
Könnte ihr das bitte lesen und kommentieren, Ergänzungsvorschläge posten etc.?
Danke und lg
Robert
Re: KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Verfasst: Fr Jan 17, 2020 9:31 am
von EarlBacid
moin moin,
danke für die Lorbeeren, aber ich hab nur den Text von der KNX Association kopiert.
Im KB Artikel muss dann evtl. meine Verabschiedung nicht mehr am Ende stehen
Ansonsten, denke ich, dass der Artikel soweit ok ist und die Besipiele den Verwendungszweck gut veranschaulichen.
Letzten Endes sind die Flags aber ganz normaler KNX Funktionsumfang, der für jemanden, der selbst einen KNX Bus betreiben will, eigentlich zu den Grundlagen gehören sollte, unabhängig vom Einsatz des TWS.
VG
Earl
Re: KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Verfasst: Fr Jan 17, 2020 10:14 am
von Dragonos2000
Passt, guter Artikel

Re: KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Verfasst: Fr Jan 17, 2020 12:25 pm
von danik
Finde ich einen sehr guten Artikel zur doch recht komplexen Thematik.
Vielen danke
Gruss
Dani
Re: KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Verfasst: Do Jan 30, 2020 11:43 pm
von gurumeditation
Ich habe mich im Rahmen der "GA-Aufräumarbeiten" nun auch mit den Flags beschäftigt, die in der Tabellel für den Timberwolf Importer angelegt werden sollten. Wenn schon, dann richtig!
Um nun zu einer Art "Schema" zu kommen, habe ich mir neben dem oben verlinkten
KB-Artikel auch den "offiziellen" Erklär-Artikel der KNX Association in
deutsch und
englisch durchgelesen und noch einmal das
Webinar der KNX Association zum Thema angeschaut, da das einfach für mich zu lange her war. Danach habe ich mir die aktuell in der ETS eingestellten Flags für verschiedene Arten von KOen angeschaut und verglichen.
Erster Entwurf eines Schemas für verschiedene Objekttypen für den TWS:
Typ | Erklärung | Flags EN | Flags DE |
KNX Switch | Schaltobjekte von KNX-Geräten, z. B. E/A, DIM, WERT | C--T-- | K--Ü-- |
KNX Status | Statusobjekte von KNX-Geräten, z. B. RM, RM WERT, IST_TEMP, DIAGNOSE | C-W-U- | K-S-A- |
KNX Hybrid | Hybridobjekte von KNX-Geräten, z. B. Sperrobjekte, Sommer-Winter, Tag-Nacht | C-WTU- | K-SÜA- |
TWS Switch | Schaltobjekte von TWS-Geräten, z. B. Multi-IO-Outputs, Logikeingänge | CRWT-- | KLSÜ-- |
TWS Status | Statusobjekte von TWS-Geräten, z. B. Datum/Uhrzeit, 1-W-Temperaturfühler, Logikausgänge | CR-T-- | KL-Ü-- |
TWS Hybrid | Hybridobjekte von TWS-Geräten, z. B. Sperrobjekte, kombinierte Logikein-/ausgänge | CRWT-- | KLSÜ-- |
Das I-Flag habe ich nirgends als Default gesetzt, würde ich bei Bedarf individuell für einzelne KO einstellen, wo es benötigt wird.
Was haltet ihr von dem Schema und den Flags? Macht das Sinn und vor allem: würde das so funktionieren?
Re: KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Verfasst: Fr Jan 31, 2020 12:12 am
von Dragonos2000
Bei den Statusobjekten fehlt mir das Read. Auch den Hybridobjekten würde ich eher auch ein Read verpassen.
TWS Switch: Da würde ich Read als Einzfallbetrachtung sehen.
TWS Hybrid: Auch da würde ich Read als Einzelfallbetrachtung sehen und U noch dazunehmen.
So als Kochbuch und Orientierung gut

Re: KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Verfasst: Fr Jan 31, 2020 12:19 am
von gurumeditation
Mit KNX-Geräten sind die üblichen KNX-Teilnehmer gemeint, z. B. ein Dimmaktor, Taster, PM.
Diese verwalten ihre Status-Objekte (z. B. aktueller Dimmwert, gemessener Helligkeits- oder Temperaturwert) selbst. In der Regel haben diese Objekte in den Geräten auch keinerlei Schreibmöglichkeiten vom Bus, also dort fehlen W und U (S und A) Flags. Bei einer Leseanfrage auf der GA wird also dieses KNX-Gerät eine Antwort senden. Warum sollte deiner Ansicht nach der TWS auf der gleichen GA zusätzlich eine Antwort senden (=Read/Lese Flag)?
Re: KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Verfasst: Fr Jan 31, 2020 8:12 am
von Sun1453
ETS-KO-FLAGS-TWS.pdf
Würde hier auch mein PDF einwerfen.
Re: KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Verfasst: Fr Jan 31, 2020 8:27 am
von gbglace
@gurumeditation Unter dem Bereich TWS Switch = Logikeingang sehe ich allerdings eher weniger das L Flag.
Re: KB Artikel zu Übersicht/Empfehlung für Flag-Einstellungen
Verfasst: Fr Jan 31, 2020 8:52 am
von gurumeditation
Streng genommen hast du natürlich Recht, vor allem für Logikeingänge.
Wie ist es aber bei 1-Wire Schaltaktoren (z. B. Multi-IO Outputs)? Die haben soweit ich weiß in der 1-Wire Applikation nur ein (1) Objekt, keine getrennten Objekte für Schalten und Status wie bei KNX üblich, oder? Das war der einzige Grund für meine Überlegung, dort L (R) zu hinterlegen.