Seite 1 von 1
Objekte am TWS zurücksetzen (neuer Import aus ETS)?
Verfasst: Mi Jan 15, 2020 8:17 am
von tinom86
Hallo zusammen,
ich bin gerade in der Migration meines Wiregate Servers auf den TWS 950Q. Ich habe zu Beginn einen Fehler gemacht, so dass Kommunikationsobjekte falsch angelegt wurden K1-K567.
Ich habe in der ETS die Fehler korrigiert und neu importiert. Meine erste KNX Gruppenadresse wird jetzt dem Kommunikationsobjekt K568 zugeordnet. K1-K567 sind jetzt nicht belegt, werden allerdings aufgeführt in der Objektliste.
Ich würde gerne auf dem TWS alle Adressen zurücksetzen und neu importieren, so dass die Zuordnung GA -> KO bei K-1 beginnt. Ich habe bereits versucht den TWS über die ETS zurückzusetzen. Das hat allerdings keine Hilfe gebracht.
Stehe ich hier auf dem Schlauch? Habt ihr eine Idee?
Danke und viele Grüße
Tino
Re: Objekte am TWS zurücksetzen (neuer Import aus ETS)?
Verfasst: Mi Jan 15, 2020 8:25 am
von Robosoc
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es müsste doch gehen, dass Du die TWS Applikation (also das Device und alle seine 25 Subdevices) in der Ets löschst, eine nackte Applikation wie beim ersten Mal erneut einfügst, den Timberwolfimporter erneut nutzt (diesmal mit den richtigen Werten) und dann den Download durchführen...
Ich denke das sollte in 15min erledigt sein und ich hoffe ich habe jetzt nichts übersehen.
Re: Objekte am TWS zurücksetzen (neuer Import aus ETS)?
Verfasst: Mi Jan 15, 2020 8:31 am
von tinom86
Robosoc hat geschrieben: ↑Mi Jan 15, 2020 8:25 am
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es müsste doch gehen, dass Du die TWS Applikation (also das Device und alle seine 25 Subdevices) in der Ets löschst, eine nackte Applikation wie beim ersten Mal erneut einfügst, den Timberwolfimporter erneut nutzt (diesmal mit den richtigen Werten) und dann den Download durchführen...
Ich denke das sollte in 15min erledigt sein und ich hoffe ich habe jetzt nichts übersehen.
Ich habe es darüber versucht:
Du meinst, ich soll das Gerät komplett aus der ETS löschen und neu hinzufügen?
VG
Tino
Re: Objekte am TWS zurücksetzen (neuer Import aus ETS)?
Verfasst: Mi Jan 15, 2020 8:34 am
von Robert_Mini
Hallo Tino!
Zuerst herzlich Willkommen!
Bitte Version im Titel ergänzen zb [1.5.1 RE] und in der Signatur deine TWS Nr. und Info bez. Support-VPN.
Zum Thema: Meinst du mit Import:
- Import mit ETS Importer?
- Import (Migration vom WG)
- Import des knxproj-Files am TWS?
Du musst nichts zurücksetzen, beim Neuprogrammieren werden die Objekte angepasst. D.h. wenn in der ETS die Zuordnung passt, einfach neu programmieren.
Ich vermute 2 Möglichkeiten:
- ETS Importer (das ist eine ETS App) mit anderen Einstellungen starten
- TWS Applikation in der ETS löschen und neu einfügen.
Kernfrage: wie hast du die Objekte angelegt???
Lg
Robert
Re: Objekte am TWS zurücksetzen (neuer Import aus ETS)?
Verfasst: Mi Jan 15, 2020 8:42 am
von tinom86
Hallo Robert,
danke für die Info.
Ich denke dass beim Import (Migration vom WG) etwas schief lief. Viele Datentypen waren in der ETS nicht hinterlegt. Ich bin im Anschluß alle GA in der ETS durchgegangen, habe ergänzt und korrigiert. Dann wollte ich mit dem ETS Importer neu importieren (GA CSV exportiert und in ETS Importer geladen). Mein Wunsch wäre gewesen, dass er die bereits angelegten Objekte (K1-K567) im Rahmen eines "initialen" Imports einmalig einfach überschreibt.
Vermutlich hilft hier tatsächlich nur die TWS Applikation der ETS löschen und neu einfügen, oder? D. h. ich lösche das Gerät in der ETS und füge es neu ein, hinterlege die bisherige PA und programmiere neu, oder?
VG
Tino
Re: Objekte am TWS zurücksetzen (neuer Import aus ETS)?
Verfasst: Mi Jan 15, 2020 9:08 am
von Robert_Mini
tinom86 hat geschrieben: ↑Mi Jan 15, 2020 8:42 am
Vermutlich hilft hier tatsächlich nur die TWS Applikation der ETS löschen und neu einfügen, oder? D. h. ich lösche das Gerät in der ETS und füge es neu ein, hinterlege die bisherige PA und programmiere neu, oder?
So war's gemeint, das klappt sicher (ist eben die Holzhammermethode).
Eigentlich kann man dem Importer je Objekt sagen, welche GA und Typ dazu gehört.
Ich habe gerade keinen Zugriff auf eine ETS, aber es sollte im Importer auch die Möglichkeit geben, dass Objekte überschrieben werden.
tinom86 hat geschrieben: ↑Mi Jan 15, 2020 8:42 am
Ich denke dass beim Import (Migration vom WG) etwas schief lief. Viele Datentypen waren in der ETS nicht hinterlegt. Ich bin im Anschluß alle GA in der ETS durchgegangen, habe ergänzt und korrigiert.
Das ist kein Fehler sondern "works as designed". Das ist der Rückwärtskompatibilität der ETS bis 199x geschuldet.
Die ETS erlaubt je GA einen DPT und für das Objekt. Die meisten haben bisher nur die DPT an den Objekten verwendet, weil diese automatisch von der Applikation kommen. Die jungfräuliche GA bekommt einfach die bit-Länge des Objekte, mit dem es als erstes verknüpft wurde. Die ETS Prüfung lief dann aber nur auf Kompatibilität (bit-Länge!), wenn man mehrere Objekte verknüpft hat.
Auch erlaubt die ETS eine Verknüpfung von mehreren GAs mit unterschiedlichen Detail-DPT.
Die genaue Vergabe ist zwar einmalig ein Aufwand, macht sich aber sehr bezahlt (merkt man je länger man damit arbeitet!!) => Busmonitor, Logiktypprüfung an den Eingängen, Typprüfung für Zeitserien, etc.
lg
Robert